Bonjour à tous.
Avant d'expliquer mon problème, ma question est la suivante:
Peut on utiliser dans l'étude thermique servant à labelliser une maison BBC la valeur mesurée d'étanchéité à l'air ou doit on utiliser la valeur à atteindre de 0,6.

J'explique mon problème, nous avons fait construire une maison BBC, nous y habitons depuis octobre2012, lors de réception j'ai refusé de signer le label BBC effinergie en raison d'erreur sur l'étude thermique, dans notre région cepmax<50kwh/m²/an.


Au début de la construction j'ai demandé l'étude thermique pour regarder (contrôler?) ce qui avait été calculé, je me suis rendu compte à l'époque que le vide sanitaire qui occupe 70m² des 100m² habitable n'était pas pris en compte, que le calcul partait d'une maison sur terre plein:Première étude thermique résultat cep 47,2kwh/m²/an.


J'avais donc demandé à mon constructeur de refaire une étude thermique conforme à la réalité.
Quelques jour plus tard je recevais une étude thermique prenant en compte 55m² sur terre plain et 45m² sur VS:
Deuxième étude thermique résultat cep de 49,2kwh/m²/an, on s'approche dangereusement des 50maxi.


J'avais donc recontacté mon constructeur pour lui signifier cette deuxième erreur, mais me signifiant
que c'est moi qui me trompait ils ne voulait pas en faire une troisième. Je leur avait donc dit à l'époque que je n'accepterai pas ce résultat final et ça en était resté là.


Depuis la réception à eu lieu, j'ai refusé de signer le label, et il y a quelques semaines on m'a dit que c'était bon, qu'ils avaient donc utilisé le résultat de l'étanchéité à l'air de 0,26.
Ont ils le droit de faire ça, sachant que j'ai aussi un doute sur la mesure, j'avais demandé à être présent lors de la mesure mais ils m'ont prévenu la veille, donc pas facile quand on bosse... et en plus le contrôleur« indépendant » est en train de faire construire sa maison avec..... mon constructeur.




Merci pour vos réponses j'espère avoir été claire.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Photographe Env. 1000 message Savoie
Bonjour,

Oui, une fois la valeur connue du test d'étanchéité final, on peut la prendre en compte dans le calcul (et c'est normal, car cela a quand même un impact sur la performance de la maison). En fait on peut prendre n'importe quelle valeur, il faut juste pouvoir la justifier si on ne met pas la valeur par défaut.

L'utilisation du 0.6 dans le calcul, c'est uniquement quand on ne connait pas le résultat.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Barges 21910 (21)
Salut , a quel calcul fait tu réference ? il y a seulement une valeur a ne pas dépasser 0.6 m3/h/m².
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Pour info moi mon étude thermique ne passait pas avec la valeur de 0,6, donc mon MO a du s'engager à obtenir 0,55 au test d'étanchéité pour réussir le calcul.

Ce n'est pas très glorieux, je le reconnais volontiers.

On verra combien on obtiendra au test réel, je pense qu'il est sur de lui cependant.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 37210 (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Barges 21910 (21)
Réussir quel calcul ?
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 1000 message Savoie
On parle de BBC, donc obligatoirement du calcul réglementaire RT2005 (règles ThBCE 2005), celui qui donne la consommation à ne pas dépasser (50kWh/m².an). Ce calcul prend en compte l'étanchéité à l'air du projet, de base on met 0.6 mais on peut mettre une autre valeur du moment qu'on est en mesure de le justifier à la fin du chantier.

+1 vincent-37, et cette marge de manoeuvre a permis de sauver pas mal de dossiers trop limites car pas forcément bien prévu en BBC depuis le début. 0.55 c'est facile à avoir, pour ceux qui font attention, je rencontre plutôt des valeurs qui tournent autour de 0.2 à 0.3 généralement.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Vendee
Ok merci pour les réponses, malheureusement ça me conforte dans le regret que j'ai d’être passé par un constructeur et en plus en BBC, dommage de ne pas avoir lu plus les forums et autres documentations sur le sujet avant de confier 20 ans de remboursement à un constructeur qui à pour seul objectif, non pas une maison performante mais uniquement un joli bout de papier "vendu" par "effinergie" via promotelec.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 16h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir