Nouvel Aviseur Env. 80 message Hesdin (62)
Bonjour.
je viens de faire construire est pendant l'hiver je sentait l'air passer dans mes prises de courrant est ce normal? l'air passe entre le ba 13 et la laine de verre.
merci.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
De : Hesdin (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
bien sur que ce n'est pas normal ; ceci étant dit il faut rechercher la ou les causes.
Il semblerait qu'il s'agisse d'un doublage type Optima (à base d'ossatures métalliques) .
Le plafond à t'il été fait avant ou après le doublage des murs ?
Le problème peut également venir d'un défaut de jonction doublage, dormant
de fenêtre ,....etc
Ne s'agit-il pas simplement d 'air véhiculé par les gaines électriques ..
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Kervignac (56)
Bonjour,

J'ai le meme probleme dans mon appartement actuellement. On m'a dit que c'est l'air qui s'engouffre dans les gaines electrique. Je ne comprend pas mais j'ai pallié a ce probleme en changeant toutes mes "cloches" ( je ne sais pas comment cela s'appel ) par des isolantes que l'on met dans les maisons BBC.
C'est le " truc " en plastique qui est dans ton mur et sur lequel tu fixes ta prise ou ton interupteur. Ca coute a peu pret 1 ou 2 euros a Leroy merlin.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Kervignac (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
tu dois parler des boitiers qui sont encastrées dans la parois, ceux ci comportent des opercules
en caoutchouc qui se referment autour de la gaine pour assurer une étanchéité à l'air à ce niveau.
Mais l'air peut être véhiculée a l'intérieur même de la gaine (là ou passe les fils) .
Si par exemple le compteur se trouve dans un local non chauffé, par exemple le garage, de l'air
froid va transiter par les gaines pour arriver jusqu'au prises.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Hesdin (62)
Non ils ont mis des boites standart l"air passe bien entre le ba 13 etla laine de verre l'isolation est posé sur une ossature metalique
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
De : Hesdin (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
L air peut venir du plafond des combles qui passent dans le doublages ou de la dalle ou bien jonction fenetre mur mal fait .
Maintenant difficile de tout reprendre ,je te rassure c'est dans beaucoup de construction comme cela c'est pour cela qu'un test d'étanchéité à l'air est aujourd'hui obligatoire.
Ce que tu peut faire c'est soit changer tous les boitiers d'encastrement par d'autres étanches à l'air ,c'est pas cher. Ou mettre de la mousse PU dans les trous. Je préfère la première solution
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Hesdin (62)
Je pense mettre de la mousse pu mais y a t il un risque que l'air passe encore?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
De : Hesdin (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Par la gaine , là faut mettre du mastic acrylique par exemple ou silicone ou bouchons de gaines...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir mfred,
mfred a écrit:Je pense mettre de la mousse pu mais y a t il un risque que l'air passe encore?
attention, il semblerait que la mousse PU soit désormais interdite au niveau des boîtiers électriques pour cause d'inflammabilité. Tu peux être poser la question sur un forum dédié à l'électricité pour avoir confirmation ou infirmation. La solution la plus sûre serait donc de remplacer tes boîtiers standard par des boîtiers étanches tels qu'il existe aujourd'hui pour les constructions BBC.

Sinon, s'il ne s'agit pas de l'air circulant dans les gaines (du fait du positionnement du compteur en zone froide comme donné par exemple par Lucienpel), on peut effectivement être typiquement en présence d'une construction non étanche à l'air et comme déjà dit, il est très difficile de corriger cela après coup. Donc fais la chasse aux fuites d'air au pourtour des portes et fenêtres, au pied des plaques (derrière les plinthes, il peut y avoir un espace entre les plaques et le sol fini : mettre du mastic acrylique restant souple pour calfeutrer cet espace).

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 14h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir