Retour
Menu utilisateur
Menu

Puissance chauffage maison rt 2012

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.943 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Croth (27)
Bonjour à tous je vais construire ma maison et je dois respecter la rt 2012 comme vous savez !!!

Je voudrais installer un pompe a chaleur atlantic alfea extansa duo (ecs 190 l + chauffage)

Je voudrais savoir quelle puissance chauffage dois je avoir pour ma pac .

J'ai trouvé sur le net une formule

G = coeficient du besoin thermique en w/m3 par°C * volume de la piece *delta T temperature ambiante souhaitée ..... temperature de la region

Le coeficient G pour la rt 2012 et donné de 0.35 je me suis basé à 0.45 pour un peu de marge.

mon volume total de la maison (rdc plus comble amenageable ) 514 m3

et la temperature souhaité 20........ temperature region -7 = 27 °c

Donc 0.45 * 514 * 27 =6245 w

Donc cela me donne 6.2 kw

Pensez vous que cette methode de calcul est plus ou moins bonne (je me rappelle calculer toutes les deperditions en prenant en compte les fenetres , isolation , mur , pente de toit avec epaisseur et lambda.... mais depuis l'ecole c'est vague....)

D'apres ce calcul je pensais donc mettre une pac de 8 kw soit en plancher chauffant soit en radiateur basse temperature.

Mais si je mets des radiateurs De combien dois je les surdimensionner ?

Merci beaucoup.
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message Cholet (49)
Bonjour,

les rads, c'est pas une bonne idée. Ta PAC va consommer beaucoup plus (et s'user plus)car l'eau sera à environ 45°C alors que dans un plancher chauffant elle sera à 35°C. Pour te guider un peu plus, donne-moi le total de tes parois déperditives (les parois en contact avec l'extérieur:murs, sols, plafond, inclus les fenêtre dans ce total)ainsi que le nombre de WC et SDB. Le calcul avec le G est très aléatoire...
Messages : Env. 10
De : Cholet (49)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Normalement vous devez faire appel à un bureau d'étude thermique: il va vous donner la puissance.
Avec un plancher chauffant, vous aurez un meilleur COP car la température d'eau est moins élevée.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Merci de vos réponse c'est super sympa toute facon je dois contacter un bureau d etude pour la rt 2012 avec tous les materiaux utilisé donc auttant que je leur demande ?

Merci a vous
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Pour info le magasin brossete à trouvé environ 6 kw aussi donc je ne pense pas etre mal et vu que j'aurrais les combles amenageables une 8kw en monophasé serait bien vu.

Il m'a mit dans le devis l'apoint electrique de 6kw.

Pour le total des deperditions des paroies je ne les ai pas calculer car il te faut le lamlbda du materiaux et son epaisseur ?

Est ce que je peux avoir un seul circuit par exemple plancher chauffant + radiateur en 1 seul circuit en envoyant 35 à 40 °c le plancher chauffera sans souci mais est ce que les radiateurs chaufferont assez pour le futur amenagemment des combles ? Si je les redimensionne assez sela peux fonctioner pour l'étage avec le meme circuit.
Ou faut il faire 1 circuit plancher chauffant et 1 deuxieme circuit avec v3v pour les radiateurs ?

Avant je posais du plancher chauffant de marque rehau avec barriere anti oxygene .

Il me propose du velta ? Sur leurs site ça a l'ai serieux. connaisez vous se produit car j'ai vu plusieurs installations en per et attention à la boue !!!

Et derinére question:: J'ai eu la personne au telephone qui s'occupe de me poser le coffret éléctrique dans la rue il m'a demander si j'étais en monophasé je lui ai dit que oui .. Il m'a demander le type de chauffage que j'aurrais je l'ui ai dit PAC air/eau de 8 KW mono.

Il m'a dit attention vous etes en bout de résau je n'ai qu'environ 9 kw pour vous , je pense que ca serait mieux pour vous de passer en triphasé ?

Je comprends pas trop cela veut dire que par -7 °C environ si ma pompe à chaleur tourne à plein régime je vais consommer 8kw et il merestera que 1 kw pour l'éclairage et le reste ? Si c'est ca ça me fait peur car les pompes à chaleurs en triphasé commence à 11kw et je n'en ai pas besoin ....

Merci de votre aide
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Faites tout ce que vous pouvez pour éviter le triphasé. Du genre rajouter quelques centimètres d'isolant. Vous serez largement gagnants.
Avec un mixte plancher chauffant + radiateurs, il faut un ballon tampon, des circulateurs séparés (3 en tout) et une vanne 3 voies.
Ou alors il faut vraiment sur-isoler l'étage.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Et derinére question:: J'ai eu la personne au telephone qui s'occupe de me poser le coffret éléctrique dans la rue il m'a demander si j'étais en monophasé je lui ai dit que oui .. Il m'a demander le type de chauffage que j'aurrais je l'ui ai dit PAC air/eau de 8 KW mono. Il m'a dit attention vous etes en bout de résau je n'ai qu'environ 9 kw pour vous , je pense que ca serait mieux pour vous de passer en triphasé ?



Une PAC de 8 kW thermique en sortie ne pompe pas 8 kW sur le réseau mais ai pire la moitié... Donc 4 kW.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Merci fresher pour ta reponse j'ai vu qu'il vendait un kit 2 zones chez atlantic ... quand tu dis un ballon tampon c'est bouteille de mélange ? Découplage hydraulique ?
Ba l'étage sera bien isolé si c'est le cas.. c'est faisable un seul circuit pour plancher + rads alors ? ou ca peut engendrer des soucis de circulation sur le plancher , probleme d'air ect. Le commercial m'a dit que c'était ok mais ca me parait bizarre je n'ai jamais vu ca.

Merci de ta réponse Mgarig .
donc quand il fera froid genre -7°C



Uploaded with ImageShack.us

la puissance absorbée avec un planché (puissance qu'utilise la pac)en kw ? Sera de 2730 W J 'ai bien compri ? Unsure

Donc si en plein hiver la pac consomme grossomodo 3000w + 1 lave linge de 2000w + 1 lave vaisselle de 2000w + 1 micro onde de 800w = 7800w donc 7.2kw fonctionnnant en meme temps.

Du coup il me reste 1.8 kw avant que ça dijoncte si il me pose un coffret de 9kw en monophasé donc c'est bon ?
J'éviterais de faire tourné tout en meme temps four, micro onde ,LL , Lv lol sinon ca va peter. Laugh

Vous en pensez quoi ? merci a vous
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Mes compétences s'arrêtent ici. Je pense que vous obtiendrez maintenant les meilleurs renseignements du bureau d'étude thermique.
Notez bien qu'il ne fait pas sur-dimensionner une PAC.

Un ballon tampon, ça fait une centaine de litres: la PAC chauffe ce ballon (1 circulateur), un autre circulateur envoie l'eau chaude vers les radiateurs, et un 3ème circulateur envoie une eau moins chaude au plancher chauffant, grace à la vanne 3 voies.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 14h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir