Liaison équipotentielle salle de bains

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 21.893 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Correze
Bonsoir.
Voilà je suis un peu perdu avec la norme dans la salle de bains.
Imaginons que une salle d'eau il y a un radiateur , une prise et une lumiére ?
Bref pour la liaison équipotentielle du radiateur , de la prise et de la lumiére , il y a un fil de terre qui part de chacun et qui va dans une boite de dérivation dédié aux liaisons équipotentielles.
Maintenant faut il , pour chaque élément (radiateur , prise , lumiére ) un fil de terre en plus qui vient du tableau électrique?
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y a plusieurs manières de réaliser la LES.

Voir quelques exemples que j'ai mis ici :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zoneforum&mode=view&action=viewpublicalbum&albumid=3731&view=diapo

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Bonjour

Il y a plusieurs manières de réaliser la LES.

Voir quelques exemples que j'ai mis ici :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zoneforum&mode=view&action=viewpublicalbum&albumid=3731&view=diapo

@+



Bonjour,

Très intéressantes ces variantes !

Quelques questions:
  • dans la variante " Interconnexion dans une boite de dérivation", la boite de dérivation doit-elle être dédiée aux fils de terre de la LES, ou peut-on y faire transiter les autres couleurs ?
  • toujours dans cette variante, quelle est la section du fil de terre qui va à la lampe ?
  • peut-on positionner cette boite de dérivation dans les combles, au-dessus du plafond de la SdB, entre un isolant soufflé et le placo (tout en restant accessible, positionnement de la boite signalé par ailleurs) ?


Bernie
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Correze
Bonjour.
Merçi Carminas.
En fait moi ce que j'ai fait la terre des prises dans la salle d'eau, radiateur et lumiére vont toutes se rejoindre dans une boite de dérivation laquelle reçoit un autre fil de terre qui va au tableau.
Ce que je voudrais savoir c'est est ce que je dois rajouter un fil de terre dans chaque élément qui est dans la même gaine que les fils d'alimentation de ces éléments ?
j'espére que vous m'avez compris.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le mieux serait de faire un petit dessin Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Strasbourg (67)
riddick19 a écrit:Bonjour.
Merçi Carminas.
En fait moi ce que j'ai fait la terre des prises dans la salle d'eau, radiateur et lumiére vont toutes se rejoindre dans une boite de dérivation laquelle reçoit un autre fil de terre qui va au tableau.
Ce que je voudrais savoir c'est est ce que je dois rajouter un fil de terre dans chaque élément qui est dans la même gaine que les fils d'alimentation de ces éléments ?
j'espére que vous m'avez compris.

Je pense avoir compris.
Un fil de terre suffit pour aller au tableau, pas besoin de tirer un fil de terre pour chaque circuit de la salle de bain.
Il faut juste que toutes les terres soient reliées entres-elles.
Messages : Env. 30
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Correze





voici un dessin expliquant ce que je veux dire .
En fait les fils de terre allant sur les prises,spots, radiateur,et balnéo vont dans une boite de dérivation laquelle repart un fil plus gros vers le tableau électrique pour être connecté sur la prise de terre.
Pour la balnéo , il y en a un autre fil de terre vu qu'il se trouve dans le cable d'alimentation de la baignoire.
Je me demande s'il faut d'autres fils de terre sur les prises,spots, radiateur qui viennent de leur circuit d'alimentation respectis ou laissés comme sur le dessin , un seul fil de terre qui va directement dans la boite de dérivation dédié specialement pour la liaison équipotentielle.
merçi à vous.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

S'il y a 5 circuits, il devrait y avoir 4 conducteurs de terre qui vont au tableau.

Vous n'avez pas de masses métalliques à relier à la LES (canalisation eau ou chauffage, huisserie, baignoire...) ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Correze
Bonsoir .merçi pour la réponse.
Donc si je comprends je dois rajouter les fils de terre,ceux qui sont dans la boite de dérivation pour les sont donc en plus?.
Donc si je comprend bien , par exemple une prise possédera 2 conducteurs de terre?
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'ai pas dit cela.

Chaque circuit à son propre conducteur de terre qui part du tableau, transite par la boite de dériation et alimente l'appareillage final.
Au niveau de la boite de dérivation vous interconnectez tous les fils.
C'était le 1er schéma dans mes exemples (sauf que je n'avais que 2 circuits et que j'avais en plus la connexion au masses métalliques)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Bernie31 a écrit:
dans la variante " Interconnexion dans une boite de dérivation", la boite de dérivation doit-elle être dédiée aux fils de terre de la LES, ou peut-on y faire transiter les autres couleurs ?

On peut faire transister d'autre couleurs

Bernie31 a écrit:
toujours dans cette variante, quelle est la section du fil de terre qui va à la lampe ?


C'est un point ambigue de la norme.
Je pense que du 1,5² est recevable

Bernie31 a écrit:
peut-on positionner cette boite de dérivation dans les combles, au-dessus du plafond de la SdB, entre un isolant soufflé et le placo (tout en restant accessible, positionnement de la boite signalé par ailleurs) ?


Oui si c'est adjacent à la salle de bain.

Il y a d'autres solutions, par exemple vous pouvez utiliser le boitier d'encastrement d'un des appareillages en le prenant assez grand et profond (un double en 50 par exemple)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Correze
Bonsoir Carminas.
Bon je pense que j'ai compris .
Voilà le nouveau dessin.



Qu'en pensez vous?
Est ce qu'il faut mettre un fil de terre comme celui dessiné en jaune qui va de la boite de dérivation jusqu'au tableau électrique?
Si oui quelle section?
merçi.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non pas de fil jaune

Par contre, le fil de terre du circuit balnéo doit également passer par la boite.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Correze
Bonjour.
Voilà le nouveau dessin qui doit être correct.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok c'est correct

Mais pour rappel c'est une manière de faire, la solution n'est pas unique

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Correze
Ok merçi
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Bonsoir

Bernie31 a écrit:
dans la variante " Interconnexion dans une boite de dérivation", la boite de dérivation doit-elle être dédiée aux fils de terre de la LES, ou peut-on y faire transiter les autres couleurs ?

On peut faire transister d'autre couleurs

Bernie31 a écrit:
toujours dans cette variante, quelle est la section du fil de terre qui va à la lampe ?


C'est un point ambigue de la norme.
Je pense que du 1,5² est recevable

C'était aussi ambigu dans mon esprit. Par sécurité, (quoique dans ce cas précis, ce sera davantage pour faire plaisir au consuel que pour ma sécurité qui je pense est assurée par le 1.5mm2), je vais essayer de rajouter un fil en 2.5 mm2.

Carminas a écrit:
Bernie31 a écrit:
peut-on positionner cette boite de dérivation dans les combles, au-dessus du plafond de la SdB, entre un isolant soufflé et le placo (tout en restant accessible, positionnement de la boite signalé par ailleurs) ?


Oui si c'est adjacent à la salle de bain.

Il y a d'autres solutions, par exemple vous pouvez utiliser le boitier d'encastrement d'un des appareillages en le prenant assez grand et profond (un double en 50 par exemple)

@+


Merci encore pour ces précisions. J'ai tous les éléments nécessaires pour réaliser ma LES dans la norme maintenant. Je l'inscris au programme de la semaine!

@+
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Dans ta boîte de dérivation pour l.e.s, tu amènes tes 4 circuits de salle de bains, et après tu repars vers ta prise, ton radia, ta balnéo, ton inter et ta lumière avec phase, neutre et terre
C'est une autre solution
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Rixheim (68)
Bonjour,

Concernant le radiateur, si il est de classe 2, il ne faut surtout pas le relier à la terre, mais le câble doit être distribué jusqu'à ce dernier.
A savoir que dans la salle de bain, toutes partie métallique doit être relié au conducteur de protection donc également toutes les huisseries métalliques (Fenêtre, porte, faux plafond, ...)

Il faut que les conducteurs de protection soient égalent au conducteur de phase mais généralement il n'y pas de problème de ce côté la car vous serez en 3GXX (Phase + Neutre + Terre dans la même gaine avec la même section).

Pour la partie salle d'eau, il faut regarder le chapitre 7 de la norme NFC-15-100 qui est vraiment bien fait, avec beaucoup d'exemples et de schémas..

Bon courage
Messages : Env. 20
De : Rixheim (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 80 message Sundgau (68)
J'ai un petit souci avec ce point de la norme.
En fait dans ma salle de bain j'ai deja tirer mes differents circuits (prises,éclairage, sèche serviette, fil de terre pour la baignoire en 2,5, fil de terre en 2,5 pour la douche) les fils de terre cheminent jusqu'au tableau et sont toutes collectes sur le bornier du tableau. Est ce que je peux ajouter une autre gaine par circuit en y en mettant juste un fil de terre en 1,5 et les interconnecter dans une boite de derivation. Cela donnerai par circuit un fil vert jaune direct au tableau et un fil vert jaune dans la boite collectant les LES ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 80
De : Sundgau (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Faites un petit dessin de ce que vous envisagez, ce sera plus simple à comprendre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 80 message Sundgau (68)
Voici les deux schémas,

le premier est mon branchement actuel


Le suivant est avec les modifications que je pense apporter, est ce cohérent ?

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 80
De : Sundgau (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est correct.
Vous n'avez pas besoin de mettre le fil de terre en 2,5² le plus à droite (qui va de la boite au tableau)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 80 message Sundgau (68)
Ok super merci encore !
Autre chose en ce qui concerne la lep, toutes mes canalisations sont en per ou en multicouche. Faut il que je relie quelque chose a la terre ? Les collecteurs par exemple ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 80
De : Sundgau (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non rien, sauf si vous avez des trucs genre poutrelle métallique apparente

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 80 message Sundgau (68)
J'ai un chemin de cable dans le vide sanitaire dans lequel transite mes réseaux il faut donc que je le relie a la terre si oui dans quelle section ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 80
De : Sundgau (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce serait mieux.
En théorie du 10² pour la LEP, mais à la réflexion c'est peut être beaucoup pour un chemin de cable.

Mais si c'est dans le vide sanitaire, il n'est pas accessible ???
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 80 message Sundgau (68)
Il est accessible par une trappe de visite.

Dois-je le connecter?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 80
De : Sundgau (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans le doute, connectez le, cela ne peut pas faire de mal
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 80 message Sundgau (68)
Merci pour ton aide
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 80
De : Sundgau (68)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 02h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir