Retour
Menu utilisateur
Menu

Chainages verticaux et fondations

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.064 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 80 message Haute Vienne
Bonjour.
Je fais construire une maison de plain pied sur vide sanitaire, en région sismique faible (zone 2).
Mon constructeur fait couler les fondations. Il me dit qu'une étude béton a été faite.
Je ne vois aucun chainage vertical sortir de la semelle de fondation.
Est ce normal?
Merci
Messages : Env. 80
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 80 message Haute Vienne
En plus, je ne vois pas d'équerre aux angles des fondations. il semblerait que les chainages horizontaux soient justes posés les uns sur les autres, sans ligature.
C'est grave docteur?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pour les chainages verticaux : les attentes peuvent toujours être scellées à la résine ultérieurement.

Pour les équerres : on peut s'en passer si il y a 50 fois le diamètres des barres à partir du croisement de ces barres (mais , bon sang, ça aurait été plus sérieux avec des équerres : ce n'est pas pour le prix que ça coûte !).

Pour les ligatures : en principe exigées par les règles. Non pas pour une question de solidité mécanique mais pour maintenir l'armature en place lors du coulage du béton.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Tournesol a écrit:Pour les chainages verticaux : les attentes peuvent toujours être scellées à la résine ultérieurement..


Bonjour tournesol ,c'est une pratique viable et conforme ?
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Haute Vienne
Tournesol a écrit:Pour les chainages verticaux : les attentes peuvent toujours être scellées à la résine ultérieurement.
Même les chainages d'angles entrant et sortant peuvent être scellés a posteriori? J'ai cru lire également que pour la zone sismique 2 où je construis(risque sismique faible), il n'était pas obligatoire de fixer les chainages verticaux aux fondations. On peut juste les poser à l'intérieur des parpaings du vide sanitaire, sans les mettre dans la semelle de fondation. Est ce exact?

Pour les équerres : on peut s'en passer si il y a 50 fois le diamètres des barres à partir du croisement de ces barres (mais , bon sang, ça aurait été plus sérieux avec des équerres : ce n'est pas pour le prix que ça coûte !).
cela signifie donc que si ma semelle fait 50cm de large et que mes barres font 10mm de diamètre, et sous réserve qu'elle se chevauche totalement, cela suffit?


Pour les ligatures : en principe exigées par les règles. Non pas pour une question de solidité mécanique mais pour maintenir l'armature en place lors du coulage du béton. OK pour les ligatures, je m'en doutais un peu.



Merci en tout cas de votre apport.



Messages : Env. 80
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
jmd14 a écrit:
Tournesol a écrit:Pour les chainages verticaux : les attentes peuvent toujours être scellées à la résine ultérieurement..


Bonjour tournesol ,c'est une pratique viable et conforme ?


Oui, hors zones sismique 3 et 4.
Avec quelques restrictions toutefois : on voit encore beaucoup de maçons te dire qu'un scellement à la résine de 15 cm, c'est bon. C'est totalement faux, il faut beaucoup plus (les diamètres et profondeurs sont très bien détaillées dans les docs Hilti)
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
ryan87 a écrit:
Tournesol a écrit:Pour les chainages verticaux : les attentes peuvent toujours être scellées à la résine ultérieurement.
Même les chainages d'angles entrant et sortant peuvent être scellés a posteriori? J'ai cru lire également que pour la zone sismique 2 où je construis(risque sismique faible), il n'était pas obligatoire de fixer les chainages verticaux aux fondations. On peut juste les poser à l'intérieur des parpaings du vide sanitaire, sans les mettre dans la semelle de fondation. Est ce exact?

Non, même si il n'y a pas d'exigences particulières en zone 2, il faut quand même ancrer les attentes dans la fondation !

Pour les équerres : on peut s'en passer si il y a 50 fois le diamètres des barres à partir du croisement de ces barres (mais , bon sang, ça aurait été plus sérieux avec des équerres : ce n'est pas pour le prix que ça coûte !).
cela signifie donc que si ma semelle fait 50cm de large et que mes barres font 10mm de diamètre, et sous réserve qu'elle se chevauche totalement, cela suffit?

Oui


Pour les ligatures : en principe exigées par les règles. Non pas pour une question de solidité mécanique mais pour maintenir l'armature en place lors du coulage du béton. OK pour les ligatures, je m'en doutais un peu.



Merci en tout cas de votre apport.



De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Haute Vienne
Autre question:
La ligature des raidisseurs avec les attentes est elle obligatoire? où un chevauchement de 50cm est il suffisant?
Merci
Messages : Env. 80
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pour des raisons mécaniques, non (ce ne sont pas les ligatures qui amènent la résistance).

Mais c'est requis par le DTU 21 pour maintenir les aciers en place lors du coulage et éviter qu'elles se déplacent.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 17h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir