Retour
Menu utilisateur
Menu

Implantation maison sud ou sud-ouest ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.898 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Doubs
Bonjour, nous avions projeté d'implanter notre maison plein sud.
Malheureusement, lors de la vérification sur site, il s'avère que le sud est décalé de 30° par rapport au plan que nous avions.
Comment peut-on estimer la perte d'ensoleillement si nous orientons le chalet sud-ouest (30° vers l'ouest) afin de respecter la pente du terrain et de profiter du paysage ?
merci pour vos avis.
Messages : Env. 30
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Env. 700 message Haute Garonne
Je suis pas spécialiste mais 30° ça change tout! En plein hiver le soleil chauffera moins à travers les vitrages. la perte doit pouvoir se calculer.
Messages : Env. 700
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Arcachon (33)
C'est simple,
les apports solaires en wh: Q = I*A
I est le facteur d’irradiation, A est l'air des baies orientés au N S E ou O.
Tu es dans le 25, donc en zone H1.
Si tu as 10m2 de vitrages plein sud:
Q = 1050*10 = 10,5 kwh/an
Au sud ouest:
Q = 957*10 = 9,57 kwh/an

donc une perte de 9%

Pas dramatique si tu ne fais que du rt2012
Très handicapant si tu cherches le passif.
Messages : Env. 300
De : Arcachon (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
philippeArcachon a écrit:
Pas dramatique si tu ne fais que du rt2012
Très handicapant si tu cherches le passif.

Pourrais-tu expliquer le dernier point sur le passif ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Arcachon (33)
Petite correction A n'est pas la surface:

Q = A*I

Ce qui nous fait donc
Au sud:
A = surface * facteur d'ombrage * facteur de correction menuiserie (alu)
A = 10*0.72*0.46 = 3.3
Q = 3.3*1050*365 = 1270 kwh/an

Au sud ouest:
A = 10*0.695*0.46 = 3.2
Q = 3.2*957*365 = 1117 kwh/an

Donc 12% de différence.

Pour ce qui est du passif, le but (entre autre) est de limiter sa consommation à 15kwh/m2.an.
Pour une maison de 100m2 -> 1500 kwh/an.
Donc si on garde nos 10m2 de baies on a 153kwh/an de diff entre les deux orientations ce qui peut être gênant. -> à 1500 t'es passif, à 1653 tu n'es plus passif.
Messages : Env. 300
De : Arcachon (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

Bah oui, mais le BET saura compenser par autre chose pour rester sous les 1500 KWh/an. Il faudra prévoir un petit surcout. On fait bien du passif sans ouverture au sud...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 20h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir