Retour
Menu utilisateur
Menu

Scellement attentes raidisseurs verticaux zone sismique 3

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.720 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Rezé (44)
Bonjour,
je viens a vous car je me pose des questions concernant le mode opératoire de mon constructeur. Avis au ingénieur Béton.
Je fais actuellement construire une maison en zone sismique 3. La maison est rectangulaire (9mx12m) et repose sur des fondations massifs/longrines de 40cm. La hauteur des murs en brique est de 2.45m
La dalle est sur terre plein donc non portée. Les maçons ont mis des attentes (2x 14mm) dans les angles seulement. Après RDV avec le directeur maçonnerie il m'a expliqué que leur procédé est de sceller les attentes (4 x 10mm/raidisseurs) après la pose du premier rang de briques. Il percent sur 25cm et injecte la résine Hilti 500 DE. Ce procédé a été étudier avec un bureau d'étude d'après lui. Il y a tout de même 23 raidisseurs verticaux sur toute la maison ça en fait du scellement soit quasiment 100 ferailles à sceller
D'après vous travaillent-t-ils dans les règles de l'art où sont-ils hors jeu?
Messages : Env. 20
De : Rezé (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Va falloir que je retourne à l'école, alors :
Si je me réfère à la doc Hilti, une référence en matière des scellement :
En considérant des barres HA10 distantes entre elles de plus de 7 diamètres ou éloignées à plus de 7 diamètres du bord, en sismique, avec du béton C16/20 (pour du béton dosé à 350 kg/m3 fait sur chantier, on ne peut aller au delà), la profondeur de scellement est de 380 mm, pas de 250 mm...
Dans le meilleur des cas (béton effectivement en C25/30), la profondeur est de 280 mm.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Rezé (44)
Merci pour cette réponse rapide. Les longrines sont préfabriqués en usine avec béton c25/30. D'après eu ils procèdent ainsi pour faciliter les commandes de longrines (seules les dimensions changent). Que puis-je faire pour vérifier que que les attentes ont été correctement scellées (longueurs...). Si ils sont hors jeu avez-vous un document précisant les ancrages ou longueurs de scellements? 2HA 14 en attentes puis cages 8/8 ou 10/10 HA10 pour les élévations c'est ok pour les angles?
Messages : Env. 20
De : Rezé (44)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 05h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir