Nature des câbles de liaison au réseau

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.752 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

Je suis en train de préparé le matériel pour le branchement d'un coffret de chantier,

l'agent ERDF nous demandes de fournir le câble de liaison au réseau puisqu'on a un coffret prêté par un ami en triphasé et de mettre un 3 × 16 mm² au minimum je prévois un 3 × 25 mm² (le branchement en mono prévu au départ sur un compteur triphasé ils ne le feront pas) de surcroit initialement il était prévue du 6 kW en mono et maintenant il faut de 18 kW en triphasé (3× 6 kW).

Pourquoi pas mais tout cela fait des frais supplémentaires.

Pour le câble liaison au réseau j'aimerai savoir quoi prendre personnellement cela serait du U 1000 R2V sous conduit TPC de ø90 de 5 m.

Maintenant rassurez moi le câble reste en place pour le coffret deffinitif aprés le passage du Consuel?

Cordialement

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

cachalots a écrit:Bonjour,

Je suis en train de préparé le matériel pour le branchement d'un coffret de chantier,

l'agent ERDF nous demandes de fournir le câble de liaison au réseau puisqu'on a un coffret prêté par un ami en triphasé et de mettre un 3 × 16 mm² au minimum je prévois un 3 × 25 mm² (le branchement en mono prévu au départ sur un compteur triphasé ils ne le feront pas) de surcroit initialement il était prévue du 6 kW en mono et maintenant il faut de 18 kW en triphasé (3× 6 kW).

il faut ? qui a dit qu'il fallait ?

si vous a avez besoin de tri, ce n'est pas du 3x qu'il faut mais du 4x. pourquoi mètre du 4x25 si du 4x16 suffit ?

Pourquoi pas mais tout cela fait des frais supplémentaires.

Pour le câble liaison au réseau j'aimerai savoir quoi prendre personnellement cela serait du U 1000 R2V sous conduit TPC de ø90 de 5 m.

pas besoin de TPC. du ICTAØ40 suffit

Maintenant rassurez moi le câble reste en place pour le coffret deffinitif aprés le passage du Consuel?

quel cable ? il va de ou a ou ?

Cordialement

Cachalots
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

Merci pour votre réponse.

" il faut? qui a dit qu'il fallait"

Je peux pas te répondre je n'étais pas sur place , l'agent ERDF lui aurai dit à mon ami que de se brancher directement sur un coffret de chantier triphasé en mono il ne le ferai pas, il "faut ou faudrait du 4 × 16 mm² mini"
Je n'ai pas besoin de triphasé mais le compteur de chantier triphasé ne sera pas branché en mono d'ou le triphasé, effectivement 4 × et non 3. Malheureusement en 18 KW triphasé

"quel câble ? il va de ou a ou ? "

Le câble sera raccordé sur une ligne souterraine qui n'existe pas encore qui sera sur le domaine communal et ira jusqu'en limite de propriété (voir graphique).


Uploaded with ImageShack.us


Pour le passage de 4 × 16 mm² mini ou 4 × 25 mm² la raison c'est que par la suite je souhaiterai avoir du photovoltaïque au max du 9KWc, pour que l'on me dise il que la section du câble est insuffisante le 4 × 25 mm² sur 5 m ne doit couter extrêmement chère.
A moins que tu me dises que c'est inutile.

D'ailleurs ce câble je pense qu'il sera conservé pour la mise en place du coffret définitif.

Cordialement

Bernard
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Dans ce cas, le plus simple est de transformer ce coffret tri en coffret mono
Le câble ne sera pas conserve, il est a toi est sera déconnecté en même temps que le reste du provisoire
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
fab1978 a écrit:Dans ce cas, le plus simple est de transformer ce coffret tri en coffret mono
Le câble ne sera pas conserve, il est a toi est sera déconnecté en même temps que le reste du provisoire


Merci

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 20h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir