Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison coffret erdf vers maison 115ml

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 290 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Tarn
Salut à tous je suis en pleine constructions je voudrais savoir si quelqu'un pouvez me donner la section de câble sachant que je suis une bille dans ce domaine pour avoir une idée de prix
Cuivre et alu entre 115ml et 120ml

-Maison de 112 mètres carrés
-chauffage air/air réversible (pompe à chaleur)
-chauffe eau thermodynamique atlantique
-1 sèche serviette électrique
-1 plaque à induction
-1 pompe de relevage
Et après bien sûr tous les appareils électroménager sèche linge, machine à laver etc. ..
Je pense qu un abonnement 9kw suffit

Merci d avance
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour,
pour commencer, la section de câble nous avons besoin de:

Type d'alimentation dans la maison: Triphasé ou monophasé?
Où se trouve le disjoncteur de branchement: à proximité de la maison ou en limite de propriété?
Longueur total entre l'arrivé dans la maison et le coffret ERDF (Y compris les montées si c'est en fourreau).


Déjà ce sera une bonne base de calcul. Après pour être encore plus précis, on peut utiliser directement un logiciel de calcul tel que Caneco.

Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Tarn
Salut
Alimentation mono
J ai le coffret erdf à 100ml de la maison
Le disjoncteur je pense qu il sera dans le garage
Longueur total 117Ml

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce type de branchement est désormais normé.
Voir les tableaux en tête de forum :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

Pour un DB mono 30/60A et 117m, il faut du 2x70mm2 cuivre ou 2x120mm2 alu
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Tarn
Merci pour cette réponse ça va me donner une idée du prix
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 09h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir