Bonjour,

J'habite un pavillon neuf de juillet 2011 et je rencontre un petit pb avec mon cumulus depuis 2 mois.

Sur cette periode de 2 mois, Il ne s'est pas mis en marche 5-6 fois (non consécutive). Le soir je n'avais plus d'eau chaude et j'ai du mettre le contacteur en marche forcée. Le lendemain matin le contacteur était repasser en auto et j'avais de l'eau chaude.
Mon cumulus ne semble pas avoir de probleme puisque les autres jours il m'a fourni de l'eau chaude normalement.

Avant d'appeler un électircien, ai je un moyen de trouver d'où vient ce probleme non récurrent ?

Merci d'avance
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour,

Si votre contacteur est repassé en mode auto, c'est que vous avez un abonnement à heure creuse/pleine.Selon le gestionnaire ERDF de votre ville, peut être que votre période d'heures creuses est 00h00 à 8h00 ou 22h30 à 6h00... Par conséquent, si vous avez vidé votre ballon dans la journée pas étonnant que le soir (avant 22h30 ou 00h00) vous n'ayez toujours pas d'eau chaude...

c'est la première piste que j'explorerais avant de faire intervenir qui que ce soit...

cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Merci Almighty62 pour ta réponse
Le probleme c'est que hier, j'ai été le seul a prendre une douche le matin et qu'on a pas utiliser trop d'eau chaude de la journée. Et le soir à 20h qd j'ai voulu donné le bain au petit y avait plus d'eau chaude....


Pour info ma plague heures creuses s'étend de 22h30 à 6h30
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Ok,

Prenez votre facture EDF et vérifier dessus la plage de vos heures creuses ; Regardez si pendant cette plage le cumulus chauffe.

Vérifiez le bon branchement (vis bien serrées) des fils des contacteurs HC/HP du disjoncteur EDF et de votre contacteur.

Vu que le contacteur se remet en position auto après la marche forcée, je dirais plus que c'est le cumulus qui déconne...Seulement j'ai pas d'idée pour vérifier cette hypothèse.
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Une fois le contacteur mis en marche forcée, il ne devrai pas repasser en "Auto" tout seul.
Donc pour moi c'est lui qui est HS
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
+1
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
xdot a écrit:Une fois le contacteur mis en marche forcée, il ne devrai pas repasser en "Auto" tout seul.
Donc pour moi c'est lui qui est HS


Après recherche sur le net, etes vous sur de votre affirmation ?
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
xdot a écrit:Une fois le contacteur mis en marche forcée, il ne devrai pas repasser en "Auto" tout seul.
Donc pour moi c'est lui qui est HS


Pas d'accord, la plupart des contacteurs HP/HC que j'ai utilisé repasse en mode Auto tout seul après un cycle de marche forcé. C'est quand on le met sur 0 (arrêt) qu'il y reste, sans repasser en auto.
Par contre, même si le contacteur marche quand on le met en marche forcé, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas HS.
Sans toucher a votre installation, a 22h30, au moment où vous passez en HC, est-ce que le contacteur fait un clac ? Entendez-vous éventuellement un bourdonnement au niveau du contacteur une fois qu'il a commuté ? Sur votre compteur EDF, est-ce que la consommation augmente ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Mouette44, je vais regarder cela ce soir

Est ce que le pb peut venir d'EDF qui n'enverrait pas l'imulsion pour HC ?
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour,

ce n'est pas une impulsion, mais un contacteur au niveau du compteur électrique. Il est possible de vérifier que le compteur n'a pas été déprogrammé, mais je n'y crois pas. Le compteur peut aussi avoir une défaillance, mais c'est également plutôt rare.
Attendons vos test de ce soir, cela permettra sans doute d'y voir un peu plus clair. Mais il y a de grandes chance que cela soit un problème de fil desserré, soit un problème de contacteur HP/HC HS, ce qui arrive régulièrement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Il peut être utile aussi de mesurer la tension au multimètre pendant les heures creuses afin de voir si le contact a bien basculé.

pour ce qui est du compteur que s'est déprogrammé, j'y crois pas une seconde.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
mouette44 a écrit:
xdot a écrit:Une fois le contacteur mis en marche forcée, il ne devrai pas repasser en "Auto" tout seul.
Donc pour moi c'est lui qui est HS


Pas d'accord, la plupart des contacteurs HP/HC que j'ai utilisé repasse en mode Auto tout seul après un cycle de marche forcé. C'est quand on le met sur 0 (arrêt) qu'il y reste, sans repasser en auto.
Par contre, même si le contacteur marche quand on le met en marche forcé, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas HS.
Sans toucher a votre installation, a 22h30, au moment où vous passez en HC, est-ce que le contacteur fait un clac ? Entendez-vous éventuellement un bourdonnement au niveau du contacteur une fois qu'il a commuté ? Sur votre compteur EDF, est-ce que la consommation augmente ?


Exactement, voici une bonne idée de diagnostique !
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Bonjour,


J'ai donc fait le test hier soir. Je suis rester pres de mon tableau electrique de 22h25 à 22h40.
Je n'est pas entendu de clac ni de bourdonnement au niveau du contacteur. Par contre un voyant s'est allumé au niveau de mon gestionnaire d'energie CALIBOX (voir photo). D'apres la notice la sortie S4 pilote le cumulus





Ce matin, en allant au WC ou se situe mon cumulus, il faisait frais dans la piece donc celui ci n'a pas chauffé durant la nuit. Par contre le compteur des Heures Creuses a augmenté passant de 9248 à 9256 Kwh.


Je pense donc que j'ai soit un pb à la CALIBOX qui n'envoie pas le signal au contacteur, soit le contacteur qui n'envoie pas le signal au cumulus
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

Citation: Une fois le contacteur mis en marche forcée, il ne devrai pas repasser en "Auto" tout seul.
Donc pour moi c'est lui qui est HS


le principe du contacteur HC/HP est justement de revenir seul sur auto aux passage aux HC. sans cela, ce n'est pas un contacteur HC/HP, mais un simple contacteur de puissance ...

il faudrait voir comment est commandé le contacteur:
soit directement du compteur, dans ce cas, il y a 2 fil qui partent des bornes C1/C2 du compteur ( derrière le capot du bas du compteur que vous pouvez ouvrir)
soit via ce CALYBOX, qui lui est probablement commandé par la teleinfo du compteur. (borne I1I2 derrière ce même capot)

ouvrez votre tableau et le capot bas du compteur. resserrez TOUTES les vis. (après avoir disjoncté au général) y compris les petits fils sur le compteur et le calybox
si ça n'est pas mieux, vous pouvez tentez de commander directement le contacteur par le compteur sans passer par le calybox, et voir si c'est mieux.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il va falloir ouvrir le tableau et sortir le multimètre

Votre CALYBOX semble bien fonctionner. Le témoin de gauche qui s'allume pendant les HC est bon signe.

Il faudrait vérifier que pendant les HC, il y a bien 230V entre la sortie S4 et un neutre.

Mais comme le suggère Fab, il faut également s'assurer que c'est bien la sortie S4 qui est utilisée, donc est-ce qu'il y a bien un fil qui relie la sortie S4 et un borne A1 ou A2 du contacteur.

Profitez en pour vérifiez les serrages, tant au niveau du contacteur que du disj 20A qui commande le chauffe-eau

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 09h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir