Bonjour à tous,

Je suis confronté à un petit problème qui doit être archi classique, mais une recherche dans les anciens sujets ne m'a pas donné de réponse.
Vu la taille de ma salle de bain, le lavabo se trouve dans les volume 2
Au dessus du lavabo j'ai un classique miroir qui tient par 2 crochets dans le mur. Ce miroir est équipé d'un petit luminaire classe 2 IP44
Comment je fais pour être au normes (consuel) pour le raccordement de ce luminaire ?

Un boitier DCL n'est pas IP44
Il existe des couvercles mais c'est pour un point en attente, pas pour un point raccordé...
Et je doute que la présence du mirroir devant le socle DCL suffise à respecter les dispositions réglementaires.
Alors comment on fait ?
Si je ne met pas de boitier DCL c'est une non conformité non ?

sinon y'a la solution "triche" laisser le câble en attente derrière la cloison, monter le miroir sans luminaire, et tout installer seulement après le passage du consuel (si pas de solution c'est ce que je ferrais)
Mais bon, il doit quand même y avoir moyen de respecter la normes dans ce genre de situation non ?
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Salut tout le monde,

Désolé de déterrer ce vieux topic mais je me retrouve exactement dans la meme situation et avec la meme question. En gros, je vais poser un miroir dans ma salle de bain, en volume 2 et je comptais y installer une applique dessus. Ma gaine éléctrique arrive a l'heure actuelle derriere le miroir. On m'a suggéré de faire le branchement de l'applique directement avec un sucre et de mettre le miroir devant. Cette solution ne me parait pas super aux normes et je pensais donc opter pour un boitier DCL. Mais comme Barre61 le dit, les boitier DCL ne sont pas IP44. Pour que ce soit aux normes, il faudrait que l'applique recouvre le boitier DCL. Dans mon cas ca n'est pas possible puisque l'applique sera sur le miroir. Le miroir étant devant la prise, peut-on considérer que c'est aux normes ? Et sinon comment rendre la situation aux normes ?
Barre61, as-tu finalement trouvé une réponse a ta question.

Merci beaucoup d'avance.
Quentin
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si ce que vous a proposé efred ne vous convient pas, mettez une sortie de câble IP44 derrière le miroir et faites un raccordement par câble dans votre applique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Salut Carminas

Je vois que vous etes aussi sur ce forum . Pour la solution d'efred, c'est pas vraiment qu'elle ne me plait pas, c'est juste que comme mon cable arrive derriere le futur miroir, je ne peux pas y brancher l'applique directement.

Du coup je vais peut-etre suivre vos conseils et partir sur une sortie de cable ip44 ;).

Merci beaucoup.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous savez on retrouve toujours à peu près les mêmes intervenants sur tous les forum d'électricité, parfois sous des pseudos différents.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


Carminas a écrit:Vous savez on retrouve toujours à peu près les mêmes intervenants sur tous les forum d'électricité, parfois sous des pseudos différents.




En effet, oui.

A noter que selon configuration, la sortie de câble, le boitier DCL n'est pas obligatoirement juste au dessus du lavabo



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Orne
Je ne peux pas aider sur le sujet puisque j'ai résolu le problème d'un autre façon.
J'ai monté une cabine à ma douche, du coup le lavabo est passé en volume 3 et j'ai plus de problème.
Le consuel est passé, c'est à peine s'il à regardé la salle de bain, aucune remarque.
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous.

Je me permets de remonter ce sujet car j'ai une interrogation.

Dans mon cas, j'ai le boitier DCL qui est bien hors-volume, donc pas de problème. Par contre, le luminaire qui y est connecté, qui lui n'est que IP20, dépasse légèrement dans le volume 2 de la salle de bain...

Je suppose que cela n'est pas conforme n'est-ce pas ? Ou est-ce uniquement le boitier DCL qui est pris en compte par le consuel et pas l'appareillage ?

Merci d'avance
A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si le luminaire est posé et qu'il est IP20, il faut qu'il soit hors volume.

Mais il est à moins de 2m25 de haut votre luminaire ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Salut Carminas et merci pour la réponse.

Non, il s'agit d'une dalle LED fixée au plafond qui lui est à 2m52. Donc le point le plus bas du luminaire est à environ 2m47.

Le volume 2 s'arrête en hauteur à 2m25 ? Je pensais qu'il allait jusqu'au plafond...

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Pour info, j'ai un receveur à carreler et j'ai donc considéré que c'était une douche "à l'italienne" sans receveur pour mes mesures.

J'ai donc pris 1m80 depuis le centre de la douche de tête (point le plus défavorable par rapport à l'origine du flexible de la douchette.

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec la dernière version de la norme (2015), vous etes hors volume à 2m25 au dessus du fond de la douche.

Donc aucun problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Super, merci Carminas... une épine de moins dans le pied Biggrin

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 21 mars 2024 à 07h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir