Retour
Menu utilisateur
Menu

Beoins d'aide pour plancher hourdi

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.458 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message La Chapelle Baton (86)
Bonjour

Quel solution à notre soucis de plancher. maison de 1977

plancher hourdi beton de 8x20x53 cm avec poutrelle beton de 4 m de longueur et 11 cm de hauteur qui est etayer sur toute la surface (110 m2). Sur vide sanitaire de 50 cm de hauteur.

nous avons retirer la chape de 5cm et le treilli et dessous y avais 10 cm de polystirene espansé, entre chaque morceaux de polystirene du beton a été coulé sur les poutrelle en meme tant que la chape.

dessous le polystirene le plancher hourdi brute.


Pouvons nous faire une chape de ravoirage legere avec treilli ou devons faire obligatoirement une étude beton ?

merci de votre aide


Ps : type de chauffage prévu résistance électrique au sol.
Messages : Env. 20
De : La Chapelle Baton (86)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ce que tu me décris ne me semble pas être une chape mais la dalle de compression du plancher !

Ca s'appelle "plancher hourdis béton + réhausse polystyrène + dalle de compression. En usage il y a quelques années.

Et si c'est avéré, c'est une très grosse c.onnerie, et dangereuse. C'est elle qui donne une grande partie de la résistance au plancher

Pourquoi as-tu fais ça ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message La Chapelle Baton (86)
Bonjour,

nous l'avons retiré suite au conseil d'un entrepreneur(il voulait nous remonté les ouvertures de 10 cm) et qui devait reprendre le travail derrière nous maintenant il ne veut plus le faire.

Il attend que le plancher soit refait c'est pourquoi je demande de l'aide sur ce forum quel solution avons nous maintenant?

merci
Messages : Env. 20
De : La Chapelle Baton (86)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas d'autre solution que de reconstituer cette dalle de compression ! Et dans les règles de l'art. Béton C25/30, en assurant la reprise correcte avec les poutrelles, treillis soudé à l'identique, etc.

Après avoir étayé, bien sûr, remis en place le polystyrène et retrouvé l'épaisseur d'origine du plancher.

Tu peux dire un immense merci à ton entrepreneur pour cette "immense" boulette qui aurait pu être lourde de conséquences.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message La Chapelle Baton (86)
Merci tournesol pour tes conseils

le polystyrène doit il etre dessous la dalle de compression ou dessus ?

merci
Messages : Env. 20
De : La Chapelle Baton (86)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Comme à l'origine !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message La Chapelle Baton (86)
N'est il pas possible de mettre le polystyrene dessus la dalle ?

L'électicien doit nous installer un chauffage au sol avec une isolation de 6 cm.


merci
Messages : Env. 20
De : La Chapelle Baton (86)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Il faut impérativement reconstituer le plancher (béton) à l'épaisseur d'origine : c'est ça, entre autre, qui lui donne sa résistance. Si tu mets le polystyrène au dessus plutôt que sur les hourdis, ton plancher va être moins épais.

Si j'ai bien compris : tu avais des hourdis de 8 cm + 10 cm de polystyrène + 5 cm de dalle de compression soit une épaisseur de plancher de 23 cm.

Tu veux le transformer en un plancher de 8 + 5 = 13 cm en supprimant le polystyrène ? Tu vas avoir un gros problème...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message La Chapelle Baton (86)
Bonjour

ok pour remettre le plancher à l'origine quel solution pour les ponts thermique sachant que du beton va etre coulé sur les poutrelles et pour le chauffage au sol(résistance électrique).

Je vais me retrouver avec une hauteur sous plafond à 2,40 m.

merci
Messages : Env. 20
De : La Chapelle Baton (86)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Eh oui ! On ne rajoute pas une chape impunément : il y a des conséquences.

Autre point : tu vas rajouter 120 à 150 kg/m2 sur ton plancher en faisant une chape : as tu (fait) vérifié que ton plancher va la supporter ? As t-il été prévu pour cette charge suplémentaire ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message La Chapelle Baton (86)
Bonjour,

oui bien sur avant d'acheter la maison on a fait venir un professionnel qui nous a dit que l'on pouvait mettre un chauffage au sol.

Maintenant si on remonte le sol comme il était sachant que l'on a 21 cm de réservation (10cm polystyrene,treillis, dalle compression 5cm) il nous reste que 6 cm pour mettre chauffage au

sol(resistance) chappe pour recevoir le carrelage

Comment on peut faire ?

merci
Messages : Env. 20
De : La Chapelle Baton (86)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Citation: oui bien sur avant d'acheter la maison on a fait venir un professionnel qui nous a dit que l'on pouvait mettre un chauffage au sol.


Pro de quoi ? de chauffage ?

Citation: Comment on peut faire ?


Et tu ne crois pas que c'était AVANT qu'il fallait se poser la question ? (ou la poser aux bonnes personnes...]
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message La Chapelle Baton (86)
Tant pis si vous pouvez pas m'aider j'ai fait appel un constructeur qui est pret à nous aider.

la ou j'habite je n'est pas 50 professionnel et des que ca depasse 50 km ils veulent plus bouger.

bonne soirée.
Messages : Env. 20
De : La Chapelle Baton (86)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message La Chapelle Baton (86)
Messages : Env. 20
De : La Chapelle Baton (86)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message La Chapelle Baton (86)
Bonjour

voila une photo du plancher tout ce que l'on voulait c'était qu'on nous aide à trouver une solution.

merci
Messages : Env. 20
De : La Chapelle Baton (86)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 04h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir