Bonsoir,

En consultant les plans de mon plancher poutrelles hourdis polystyrène sans étai (double acier de tête), je me suis aperçu qu'il avait été dimensionné, malgré nos précisons indiquant brique platrière et plancher , à seulement 185 daN/m2, au lieu de 290 daN/m2, pour les charges fixes.

Il avait été nettement renforcé par le maçon par des tiges de 12 (et 14 mm, même), à certains endroits. Mais il résonne et vibre un peu.

Heureusement, hormi les doublement de mur, nous avons peu de cloisons. mais celà m'inquête tout de même.

Quels sont les riques ?

Merci à ceux qui voudront bien m'éclairer.
Messages : Env. 10
De : Bordeau (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Bordeau (33)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Pourquoi 290 daN/m2 ? Tu peux nous faire un extrait de ce qui est marqué sur le plan ?
Tu parles de doublement de murs ? De quoi s'agit-il ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bordeau (33)
Bonjour Tournesol

Le doublement dont je te parle, c'est l'isolation + la brique platrière de 5 (brique creuse.

Les 290 daN/m2, c'est le poids des croisons légères (85 daN/m2) + chappe ravoirage désolidarisée liquide (100 daN/m2) + palncher chauffant anhydrite (100 daN/m2).

Je n'arrive pas à remettre la main sur les plan.

Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a des poutrelles accor ultrarigides avec 2 aciers de diamètre 10 pour les pourtées de 2,5 à 3 m (+ double tige de tète 10+12) et des poutrelles accor ultrarigides avec 2 aciers de diamètre 11 pour les pourtées de 3 à 4m (+ double tige de tète 10+12).

poutrelles tous les 60 cm,

Renforcées pour la moitié par des tiges de 12 ou 14.

Merci d'avance pour ta réponse.

Cordialement
Messages : Env. 10
De : Bordeau (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pour les aciers renforcés,c'est le terme "double aciers en tête" qui me gêne. Si tu parles d'aciers en partie supérieure, ça ne sert à rien. Tu as des infos là-dessus ?

Pour tes charges, OK. Ce qui est certain, c'est qu'un plancher avec des hypothèses de 185 daN/m2 de CP et où il y a effectivement 290 daN/m2, il peut y avoir problème.

Si ta construction est récente, il est peut-être possible de demander des comptes au constructeur... Les précisions ont été demandées/écrites ?

Pour les risques : rassure toi, ton plancher ne vas pas tomber.
Les planchers avec hourdis polystyrène qui vibre, je dirai que c'est relativement courant, surtout si il a été dimensionné un peu juste. C'est désagréable mais pas grave.

Par contre, si ton plancher est un peu juste, tu pourrais avoir des flèches un peu excessives. Conséquences ? fissures dans les chapes/plafond et cloisons....

Je me répète : rapproche toi de ton constructeur, pose le problème. Il devrait pouvoir faire vérifier ton plancher par son fournisseur et voir si il y a réellement problème (parfois, un plancher fournis, en fonction de l'occupation des bancs de préfabrication, peut supporter plus de charges qu'indiquées sur le plan). Et bien sûr, tout ça par écrit...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bordeau (33)
Merci, tournesol, de t'intéresser à mon problème.

Les 2 acier de tête, c'était en effet à cause de la pose sans étai.

Pourquoi dis-tu que cela ne sert à rien ? Il me semble que ça augmente la résistance à l'effort tranchant ...

Pour ce qui est du constructeur, c'est nous.

C'est le bureau d'études PLANCHER qui n'a pas pri en compte les hypothèses que nous avions fournies au commercial.

jusqu'ici, nous ne contatons pas de fissues inquétantes ...

J'ai demandé un rendez-vous avec le fournisseurs de plancher qui devrait passer en janvier.

Heureusement que le maçon avait renforcé de nombreux talons !

Merci
Messages : Env. 10
De : Bordeau (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas du tout : pour renforcer à l'effort tranchant, il faut des cadres iu des épingles.

Et des aciers longitudinaux ne servent à rien pour renforcer une poutre sur deux appuis à la flexion si ils sont mis en haut (ou si peu, juste sur les appuis).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bordeau (33)
Merci Tournesol,

Je vais vérifier avce le maçon où ont été placés les aciers de renfort ... en espérant que cela a bien été fait au niveau du talon ...

Quoi qu'il en soit, nous avons le même effet trempoline (voire plus) sur les petites portées non chargées (peu de cloisons de doublages et pas de meuble) que sur les grosses portées qui sont elles plus chargées.

A bientôt
Messages : Env. 10
De : Bordeau (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Bordeau (33)
Bonsoir,

Bonnes nouvelles, en plus des acier de tête doublés en usine pour la fonction "sans étai", des aciers de renfort ont été ajoutés entre les deux aciers de base, à une hauteur suffisante pour permettre l'robage par lé béton lors du coulage de la table de compression, c'est à de 2 à 4 cm.

Finalement, en recoupant ces élements avec ceux postés hier ("les pièces les moins chargées sont celles ui vibrent le plus"), je suis plutôt rassurée. D'autant que les portées sont plutôt réduites (2,5 à 4 ml).

J'en conclue que c'est l'effet "polystyène" des hourdis qui donne cette impression de légèreté de la dalle.

D'autres personnes seraient-elles dans le même cas que moi, en plus de celles qui ont déjà exprimé le même problème sur le forum ?

Par avance, merci.

Belle soirée à tous.
Messages : Env. 10
De : Bordeau (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Bordeau (33)
Veuillez m'exuser pour les fautes dans le post précédent "les aciers" "c'est à dire de ..." "j'en conclus" ...

J'en "envoyé" par réflexe, avant même de me relire ...
Messages : Env. 10
De : Bordeau (33)
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs