Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimenter deux tableaux après disjoncteur EDF

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.478 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Je vais attaquer une maison en autoconstruction, et suis donc en train de tout préparer "sur le papier"...

La maison étant située à plus de 30 mètres du poteau EDF, le disjoncteur EDF sera placé derrière le compteur en limite de propriété.
Pour aller de ce disjoncteur à mon tableau principal, il faudra tirer 65 mètres de cable.

Le truc, c'est que la piscine est prévue à une 30aine de mètre du compteur (et donc disjoncteur) EDF, mais aussi, une 30aine de mètres du tableau principal.

Du coup, si je tire mon alimentation de la piscine à partir du compteur, pour ne pas avoir une perte trop importante, il faudrait que je passe en 50mm² au lieu de 25 sans les 30 mètres de plus pour la piscine.

Est ce qu'il serait possible d'alimenter directement la piscine à partir du disjoncteur principal ?

Et dans ce cas : faut il 2 terres différentes, ou des terres reliées ?
Faut il placer 2 disjoncteurs supplémentaire au niveau de celui d'EDF ?
Enfin, avec un abonnement à 9 KW, est ce que je dois aussi dimensionner le cable de la piscine pour 45 A ?

Sinon, quelle serait la meilleure solution à votre avis ?

Merci d'avance pour tous vos conseils !
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il manque une donnée importante : quel est le besoin de puissance pour la piscine

Avec un abonnement 9kVA, ERDF mettre de toute façon un DB 30/60A donc dimensionnement pour 60A

Si vous voulez limiter la section du câble d'alimentation vers celle-ci, il faut mettre un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble.

Vous ne pouvez pas mettre 2 câble par borne du disjoncteur de branchement. Si vous voulez faire 2 alimentations il faudra mettre un coffret de dérivation intermédiaire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Merci pour votre réponse.
Pour la puissance de la piscine, 4 KW devraient suffire, donc 20 A ?
Par contre, effectivement, si je dimensionne pour 60 A jusqu'à mon tableau, mais que je n'utilise que 45A, je suis en deçà des 2% de perte même en rajoutant les 30 mètres pour rejoindre la piscine.
Au niveau réglementaire, le dimensionnement pour 60 A n'est obligatoire que jusqu'au tableau ?

Sinon, au niveau optimisation, ce n'est pas une aberration de faire 65 m dans un sens, pour revenir 30m en arrière ?

Merci encore.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la piscine, prenez un peu de marge, 25A ou 32A.

D'un point de vue réglementaire la norme dit juste que la chute de tension ne doit pas excédent 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Dans tout cela, il faudra donc compter la chute de tension successives : DB/tableau principal, tableau principal/tableau piscine, circuit terminal piscine
Pour le dimensionnement la norme recommande 2% entre DB et tableau principal, et 1% entre DB et tableau principal s'il y un tableau divisionnaire dans l'installation

De toute façon, sans tableau piscine, il faut déjà du 2x50² (1,6% de chute de tension sur 65m pour 60A)
En supposant effectivement qu'en usage réel vous ne dépassiez pas 45A cela fera 1,2%. En mettant un 16² vers la piscine, avec un disj 25A au départ cela ferait 0,9% donc acceptable

L'autre option serait effectivement de faire un coffret de dérivation après le DB avec le 2x50² vers votre logement et un 2x16² vers votre piscine

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
OK, merci pour cette réponse précise.
Je vais choisir la simplicité et tout faire partir de la maison.
D'autant que ça sera plus simple de pouvoir couper la piscine de la maison...
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je crois que je vais finalement opter pour la dérivation intermédiaire, mais juste une précision :
Du coup, le dimensionnement pour la puissance max potentielle (60A) n'est que jusqu'au coffret de dérivation, c'est bien ça ? Ensuite, c'est calibré en fonction des disjoncteurs de chaque câble ?
Enfin, au niveau de la terre, est ce qu'il faudrait une terre commune, au niveau de la dérivation, ou 3 terres (maison, piscine, garage), sachant qu'en poussant le vice, on peut se retrouver dans la maison avec une rallonge branchée dans le garage...ça ne poserait pas de problème ?
Merci pour ces éclairages Rolleyes
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut tenir compte des chutes de tension cumulées pour chaque tronçon calculée avec 60A ou le calibre d'un éventuel disjoncteur placé en amon du câble à dimensionner.

Pour la terre je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 18h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir