Modification d'un tableau de répartition

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.698 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Je souhaiterai avoir un avis éclairé sur la modification de mon tableau de répartition. Il s'agit d'un projet d'aménagement de cuisine. (Superficie du logement env. 70m²)

Ce tableau de répartition actuel est un coffret 13 positions. Il est composé des éléments suivants:

- 1 ID 40A 30mA TypeAC
- 2 Disjoncteurs 16A ==> Prises de courants (PC)
- 2 Disjoncteurs 10A ==> Circuit d'éclairage
- 1 Disjoncteurs 20A ==> M.A.L.

==> soit 8 positions sur 13.


Je souhaiterai faire les modifications suivantes:
- Remplacement de l'ID 40A par un ID 63A 30ma TYPE A
- Ajout d'un disjoncteur 20A pour le lave vaiselle (en 2,5²)
- Ajout d'un disjoncteur 20A pour le four encastrable (en 2,5²)
- Ajout d'un disjoncteur 2A pour la hotte (en 2,5 ou 1,5² ?)
- Ajout d'un disjoncteur 20A pour les nouvelles prises de courant (PC - en 2,5²)



Qu'en pensez vous ?

Merci à vous pour vos idées / avis et remarques !!!
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est une très bonne idée.

A noter que la hotte n'a pas forcément besoin d'un circuit spécialisé et peut se brancher sur un circuit prises classiques
6 PC dans la cuisine c'est le minimum demandé par la norme, mais je vous conseille, si vous en avez la place, d'en prévoir un peu plus notament au dessus des plans de travail si vous voulez éviter les multiprises ou d'avoir à brancher/débrancher vos appareils. Pensez si nécessaire aux blocs de 2/3/4 prises (qui en plus comptent respectivement pou 1/2/2 dans le décompte de prises par circuits)



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Carminas a écrit:Bonjour

C'est une très bonne idée.

A noter que la hotte n'a pas forcément besoin d'un circuit spécialisé et peut se brancher sur un circuit prises classiques
6 PC dans la cuisine c'est le minimum demandé par la norme, mais je vous conseille, si vous en avez la place, d'en prévoir un peu plus notament au dessus des plans de travail si vous voulez éviter les multiprises ou d'avoir à brancher/débrancher vos appareils. Pensez si nécessaire aux blocs de 2/3/4 prises (qui en plus comptent respectivement pou 1/2/2 dans le décompte de prises par circuits)



@+


Bonjour et merci à vous pour votre réponse ! Cela me rassure à présent !!!

Cela veut il dire que je dois ajouter une boite de dérivation puis dispatcher le circuit PC vers les prises de courant et vers la hotte, ou peut on faire un repiquage depuis le bloc de 3 prises de courant ? La hotte comptera pour 1 prise ?

Merci à vous
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les 2 solutions sont possibles : dérivation ou repiquage. Voyez ce qui est le plus commode en terme de câblage.
La hotte comptera pour une prise dans le décompte de 8 par circuit.

Mais si vous voulez garder le circuit spécialisé pour la hotte, c'est bien entendu possible Wink

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonsoir, merci à vous pour votre dernière réponse.

Je voudrais toutefois être éclairé sur un autre point :

Dans mon installation électrique décrite précédemment, je disposerai donc, entre autre, d'un circuit spécialisé pour une plaque de cuisson (32A / 6mm²) + 1 circuit spécialisé pour le four.(20A / 2,5mm²).

Est il possible de brancher le piezzo de ma plaque de cuisson au gaz sur le circuit plaque en 6mm² ?

Merci à vous.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 04 mai 2024 à 23h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir