Plancher chauffant épaisseur isolant
Bonsoir à tous,

Petite question technique j'envisage une PAC AIR/EAU et plancher chauffant ma question va sur l'epaisseur des différent planchers cis isolant en vue de deposer le permis.
le thermicien a mis dans l'étude thermique des épaisseurs qui sont importantes et je me demande si il est possible de réduire et a voir avis sur vos réalisations

maison en r+1

dalle sur terre plein sous sol : ss objet

ph sous sol : (PC chauffant)

isolation fibrastyrene : 11 cm
dalle plein beton armé : 20 cm
isolant tms FS SI efisol 80 mm
chape 6 cm

ph rdc (PC chauffant)

dalle plein beton armé 20 cm
isolant tms FI efisol 80 mm
chape 6 cm

Ph r+1 (toiture terrasse)

dalle pleine 20cm
isolant efigreen duo ... 10 cm X2 (double couche)

ma question va sur l'isolant du plancher chauffant du R+1 80mm ce n'est pas exagere sachant que je suis sur un volume chauffé ?

Merci pour votre aide.

Frede
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompes à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
Regismu

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 22/06/2013 à 21h59
Bonsoir

ne lesine pas sur ton confort et tes futures factures d'energie
0
Partager
Fresher

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 6 ans
Le 23/06/2013 à 23h13
L'isolation ne me semble pas exagérée.
0
Partager
frede33
Auteur du sujet

Picto recompense Super photographe

Messages : Env. 300
De : Antony (91)
Ancienneté : + de 4 ans
Le 23/06/2013 à 23h17
Bonsoir,

Fresher ce qui m'etonne c'est le meme isolant en rdc et r+1.
0
Partager
Laylutin

Messages : Env. 100
De : Belleydoux (1)
Ancienneté : + de 4 ans
Le 24/06/2013 à 03h38
Bonjour,

S'il n'y avait pas d'isolant entre le rdc et le r+1, la chaleur si plancher de l'étage partirait en partie vers l'étage, et en partie vers le rdc par le plafond. Tu aurais ainsi un rdc avec trop d'apport de chaleur, et un étage pas assez chauffé. Un tel système serait difficile à régler.
Avec l'isolation, la chaleur prévu pour l'étage reste à l'étage, et celle prévue pour le rdc reste au rdc. C'est plus facile à équilibrer, et puis si un des niveaux n'est plus utilisé on peu couper son chauffage sans problème.
Et puis mettre 50mm ou 80mm ne change pas grand chose au prix. Ce qui coute le plus cher, c'est la main d'oeuvre pour la pose.
0
Partager
lunik

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
Le 26/06/2013 à 06h58
C beaucoup 80mm pour l'étage
0
Partager
Belyvjo

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 50
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
Le 01/12/2017 à 21h51
Bonjour.
Les résistances thermiques a mettre en oeuvre sous un plancher chauffant hydraulique (PCBT) sont régies par le DTU 65.14.
Le minimum à prévoir sous chape pour un plancher bas sur volume chauffé est de 0.75 m².K/W
Le TMS le plus fin de la gamme (25mm) permet déjà de répondre cette exigence avec un R de 1.00 m².K/W.

A voir selon les surfaces en jeu s'il est pertinent de multiplier les références sur votre chantier.
Cordialement,
B.
0
Partager
Belyvjo

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 50
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
Le 01/12/2017 à 21h52
Oups... 06/2013... Ca fait un bail!
1
Partager
En cache depuis le mardi 05 décembre 2017 à 02h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Problème stabilisation température plancher chauffant aéroth »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Themostat connecté et Plancher chauffant ?? »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Aerothermie: plancher rdc et chauffage electrique à l'étage? »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Plancher chauffant : laisser le circulateur tourner en été ? »
Discussion lancée par - 7 réponses
« PAC avec plancher chauffant »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Estimation de consommation électrique (PAC) »
Discussion lancée par Peanut - 4 réponses
« PAC Climasol - Wavin »
Discussion lancée par Minetcantrope - 28 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir