Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis tableau electrique

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.449 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 500 message Correze
Bonjour.
Voici mon tableau que j'ai du modifié depuis la derniére fois .
A votre avis , est ce que ce tableau est correcte que ce soit en répartition ou autre?
merçi à vous.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 500 message Correze
Oups je viens de voir que j'ai mis 2 fois un disjoncteur portail électrique.Il y en a q'un ,lol.Désolé
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous auriez du reprendre la conversation précédente car je ne sais plus les remarques qui ont été faites :

J'en ai 3 :
- ne pas mettre les radiateurs sous des ID différents si vous voulez utiliser un programmateur par fil pilote filaire (mais ce n'est peut être pas votre cas)
- éviter de mettre le congel sous le même ID que des circuits extérieurs.
- le 2ème ID me semble chargé : chauffe-eau + SL + 2 radiateurs

Par comparaison :
ID 1 : LV + 1 radiateur
ID 3 : pas de gros consommateur
ID 4 : 2 radiateurs
ID 5 : four + 2 radiateurs

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Correze
Bonsoir Carminas.
Effectivement j'aurais me mettre sous la précédente discussion.
Autant pour moi.
Les radiateurs ne sont pas sous le même id car il y a un gestionnaire dans chaque piéce où il y a un radiateur (driver 610 ).
Voilà j'ai fait les modifs en espérant que cette fois ci que c'est correcte.Merçi encore.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Correze
Bonsoir.
Vu le dernier tableau de répartition ,est ce que ,par rapport au puissance c'est plus homogéne?
Voyez vous un souci ou pas?
Autre chose pour faire le schéma unifilaire quels logiciels me conseillez vous?
merçi
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cette dernière version me semble tenir la route.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Correze
Impeccable.
Merçi de votre aide .Smile
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 05h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir