Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelles solutions quand on perce une poutrelle ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.835 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 100 message Aube
Bonjour,

Je fais aujourd'hui appel aux spécialistes du forum pour me donner des solutions à mon problème.

Notre maison est sur vide sanitaire et le terrassier a endommagé une poutrelle de la dalle du garage pour passer des gaines.

Cette poutrelle se situe juste à l'entrée du garage à côté de la GTL et donc en plein sur une zone de passage et de stationnement d'un véhicule.

J'ai préparé un recommandé pour le terrassier et j'en ai parlé au constructeur qui me dit qu'à notre place il ne ferait rien car il n'y a aucun risque d'affaissement et que même si une ferraille est sectionnée il y a toujours le chapeau qui maintient l'ensemble . . . qu'en pensez vous et quelle solution verriez vous dans ce cas ?

Merci d'avance pour vos réponses




Je précise que la réception du pavillon n'a pas encore été faite.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Réception non faite : réserves à la réception.

Quand ton constructeur te dit que "Ce n'est pas grave, il y a les chapeaux" il te raconte des c.onneries.

Maintenant il faut évaluer les dégâts : au vu de la photo, il ne semblerait pas que ce soit du précontraint (donc moins grave).
Je vois au moins un acier qui semble intact. Il conviendrait qu'il fasse vérifier par un BE que cet acier est suffisant sur l'appui compte tenu des charges (peut-être cet acier n'est-il pas le seul ?)

Ensuite, si c'est bon, il faudra reconstituer le béton avec du béton de résine (quitte à déplacer les gaines) afin d'enrober le ou les aciers pour les protéger de la corrosion.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Par contre on dirait que la poutrelle est descendu par rapport au linteaux ? non ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Tournesol a écrit:

Maintenant il faut évaluer les dégâts : au vu de la photo, il ne semblerait pas que ce soit du précontraint (donc moins grave).
Je vois au moins un acier qui semble intact. Il conviendrait qu'il fasse vérifier par un BE que cet acier est suffisant sur l'appui compte tenu des charges (peut-être cet acier n'est-il pas le seul ?)

pareil on dirait un HA et non un HLE ou un toron
a priori, on est juste à l'appui de la poutrelle, donc pas de flexion, que du tranchant
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Aube
C'est quoi HA ? HLE ? J'aime bien la solution du béton de résine pour éviter la corrosion et surtout sa propagation . . .

J'ai retrouvé des photos qui montrent plus précisément le type de poutrelle et l'emplacement exact de l'éclat.

Poutrelle du garage qui sera amochée au passage des gaines


Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Bonsoir

Ce sont des poutrelles treillis genre Dibat, en béton vibré mais sans précontrainte des aciers . Ce sont des acier HA standart (HA = Haute adhérence)
Quand même c'est gonflé, en général on repère en dessous pour passer entre les poutrelles en cassant un hourdi qui lui n' a aucun rôle porteur dans la structure
En plus on évite de passer une gaine électrique contre une canalisation d 'égout ou d'eau (Il me semble que si ce n' est pas enterre, c'est 3 cm minimum), et enfin, la gaine orange de ce type est interdite en vide sanitaire car propagatrice de la flamme...
Et la gaine passe juste devant le petit tampon prévu pour passer un furet en cas d 'engorgement....
Par contre la maçonnerie est soignée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : St Etienne (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 100 message Aube
W00t c'est alors encore pire que je le pensais ... Bon j'ai fais une petite LR/AR au terrassier (celui là, décidément il ne nous aura pas loupé !! ça commence à faire beaucoup) avec copie au constructeur car si la VRD faisait partie des travaux réservés, c'est lui qui nous l'avait fortement recommandé.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 03h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir