Bonjour,

elle se trouve ou exactement cette vis de réglage, parce que j'ai cherché sans succès ?
Messages : Env. 100
De : Chantemerle Les Blés (26)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 300 message Aube
Sur le cote gauche au fond d un trou, il faut un cruci
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Chantemerle Les Blés (26)
Trouvé mais pas facile d'accès.

Merci
Messages : Env. 100
De : Chantemerle Les Blés (26)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Un petit retour: ça fait presque 2 semaines que j'ai modifié le réglage d'ouverture, la météo est passée par des périodes de pluie, de soleil et de forts gradiants de températures. Résultat: l'humidité dans la maison ne bouge pas, elle reste autour de 45% sans soucis.
J'en déduis donc que depuis des années les bouches d'entrées sont grandes ouvertes pour rien Mad
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photolover Env. 300 message Aube
Je suis bien content que mon post serve à d'autres,
j'avais cherché un moment sur le site aldes dans les docs les notices ... et ils ne parlent pas du tout de ce reglage
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Marne
Bonjour à tous,

J'ai presque le même problème :

Au départ j'avais les ouvertures réguliérement ouvertes.

Sauf qu'aprés observation j'ai l'impression que le système est un peu vicieu : au plus il fait humide dehors, au plus les ouvertures sont ouvertes.

Autrement dit, dès qu'il fait humide dehors on fait rentrer un maximum d'air humide dans la maison...


Bilan : j'ai tourné la vis quasiment au maximum sur l'ensemble des piéces : moins de courant d'air et un taux d'humidité qui ne dépasse jamais 60%.


Par contre, je trouve qu'au niveau confort c'est pas encore ca, j'ai l'impression que la VMC tourne en permanence avec un débit assez elevé ( VMC BAHIA ) donc j'ai encore des courants d'air, hors je ne vois pas l'utilité d'une telle aspiration en continue.

Sachant que j'ai testé un arret total de la VMC pendant plus d'une journée sans noter d'évolution au niveau du taux d'humidité...

Bilan je me demande si il ne faut pas revenir à une aération plus naturelle : ouvrir les fenetres 5 minutes, voir mieux : domotiser la VMC en fonction d'une détection de présence dans les piéces humides !

Solution intermédiaire que j'envisage : acheter un genre de temporisateur sur le tableau électrique pour ne faire tourner la VMC qu'à certaines heures de la journée.

Par contre je ne sais pas si un tel système existe...
Messages : Env. 40
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Super l'info, j'ai enfin pu fermer ces satanées entrées d'air !
Merci,
ChachaMax
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir