Env. 30 message Hellemmes (59)
Bonjour, j 'éspère que je vais être assez clair.
Voila:
J ai une piece de 5,6mx 4,5m après avoir abattu une cloison en brique ( maçonnée à champ) qui séparé cette pièce (il y avait une ch et une sdb).
J ai bien entendu étaillé le plafond. Le pb arrive.
Le gitage du plafond est réalisé avec des solives de 32x175 espacées tous les 35cm environs sur les 5,6m (elles sont scellées dans les murs mitoyen et reposaient sur l ancienne cloison).
Etant une maison 1930, Les solives ont bien travaillées. Les solives avaient été doublées avec des lattes de 1,5cm pour mettre a niveau le plancher ( chambre en sous pente env 24m2 utile). J ai remplacer les lattes par des solives pour avoir en meilleurs appuis du plancher en pour renforcer la rigidité du solivage.
En revanche vu la portée des solives je installé un renfort type poutre pour remplacer le mur supprimé. J avais posé un bastaing de 4,8m doublé d une solive mais se n est pas suffisant. Cela fleche encore et les plafond en placo ne sont pas encore fait.
Quelle est la solution:
Doubler ou tripler le bastaing puis le boullonner ou le remplacer par un ipn. Si ipn lequel choisir 160, 180. Pour info je ne peux pas mettre de madrier car je suis limité en hsp.
Merci de pour vos conseils car là je pêche vraiment.
Messages : Env. 30
De : Hellemmes (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: j 'éspère que je vais être assez clair.


non sans photo c'est pas possible. Le risque est élevé de bêtise dans les réponses suivantes, donc infos suivantes à prendre avec des pincettes.

Citation: abattu une cloison en brique


cette cloison diminuait elle la portéée par deux des 175*32 ?

Et plus important perdu c'est un mur porteur !

Car :

Citation: des solives de 32x175 espacées tous les 35cm environs sur les 5,6m


il faut étrésillonner au vue du rapport largeur hauteur du bois. Et la section est ridicule, çà tiens pas grand chose

d’où
Citation: Les solives ont bien travaillées.

normal c'est mal dimensionné

Citation: abattu une cloison en brique


mais avec 2800mm de portée ton 175*32 tiens du 200dan/m² mais faut étrésillonner quand même pour augmenter les ELU.

Citation: ]Doubler ou tripler le bastaing puis le boullonner


Non, c'est du travail de chaoui !

Citation: Si ipn lequel choisir 160, 180.


c'est bien trop faible en section d'ipn !!
il faut partir sur du 270mm mini mais faudra vérifier cela par un calcul.

il faut que tu mets dans ce sujet beaucoup de photo.

je suis pas sûre d'avoir compris la disposition des plancher et plafond

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 06h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir