Bonsoir,
la maison est construite sur une pente ,donc quand on arrive devant on se trouve au niveau cave/cellier-pour faire plus simple rez de chaussée.Ligne EDF arrive en aérienne ,en suite descend le long du mur et rentre dans une logette encastré dans le mur.Le câble traverse le mur et va se brancher sur disjoncteur et compteur EDF ,lui même fixé sur une GTL .C'est ici ou ce trouve le tableau principale et tableau de com.
Accès au tableau ce fait par l’extérieure,par une porte de service situé à 4m ou par l’intérieur en descendant les escalier situé dans le séjour.
Le cellier avec GTL( possède aussi une porte mais celle ci s'ouvre de l’intérieure (pas besoin un autre éclairage extérieure ni va et vient en plus,chose appréciable dans la rénov en pierre)
La question est:on est obligé ou pas d'avoir une autre coupure d'urgence que celle du EDF situé dans la GTL
si pour arrivé au tableau faut descendre les escaliers intérieure et traverser une pièce(sans porte)?Ma maison n'a pas besoin de respecter l'accessibilité aux handicapés .
Merci d'avance.PJM
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

si je comprend bien votre description, non, il n'y en a pas besoin ...

il y a un bien un accès entre les pièces de vies et la GTL par l’intérieur de la maison ?





ps: pour info, votre compteur n'est pas "fixé sur une GTL" mais fixé sur une goulotte elle même installée dans la GTL ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

+1

Si vous communiquez par l'intérieur avec l'emplacement du DB ERDF et si vous n'avez pas à respecter l'accessibilité aux handicapés, pas besoin de remettre une coupure d'urgence au niveau principal.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Lyon (69)
Bonsoir,merci pour vos réponses.Oui,il y a un escalier dans la piéce du milieu (séjour)qui descend à la cave/cellier .Pour la GTL c'est vrai,j'ai pris cette mauvaise habitude de mélanger à cause de GSB et autres vendeur du matos électrique qui pour vendre on trouvé :"GOULOTTE technique logement" px.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/electricite-domotiqu[...]ogement-gtl-l1308218920
ou encore mieux http://www.bis-electric.com/61-gtl-et-bac-d-encastrement/179-gaine-technique-de-logement
Merci et bonne soirée.PJM
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 14h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir