Raccorder une plaque de cuisson 20A ??

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.197 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Calais (62)
Bonjour à tous,

J'ai un souci pour raccorder une petite plaque de cuisson électrique.
C'est une plaque domino c'est à dire une demi plaque avec 2 foyers uniquement.

La plaque possède un cordon d'alimentation avec au bout une prise classique moulée. Sur la notice est mentionné que la plaque doit être raccordée à un disjoncteur 20A.

Problème, dans le mur j'ai passé du fil de 6mm² pensant relier la plaque à un disjoncteur de 32A.
Je ne veux/peux pas couper la prise moulée, ça serait dommage, c'est pratique et surtout je perdrais la garantie.

Mais comment relier la plaque à une prise murale ?? J'ai plusieurs prises murale de marque différentes, toutes mentionnent du 16A pas du 20 :(
Quelqu'un aurait-il une idée ?


En même temps, je n'ai pas de four dans cette cuisine, peut-être pour plus tard. Est-ce que je peux relier une prise 2P+T de 16A ainsi qu'une boîte de dérivation (vide pour l'instant) sur mon fil de 6mm² à un fusible de 32A ?
Comme ça plus tard si j'achète un four je pourrai le raccorder à cette boîte de dérivation. Mais est-ce que je peux mettre 2 appareils de 20A sur 1 seul disjoncteur de 32A ?

Merci d'avance pour vos lumières ;)
Messages : Env. 10
De : Calais (62)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,la norme actuelle demande un circuit en 32A pour les plaques et un en 20A pour le four.Si vous n'avez qu'un circuit 32A ,vous devrez effectivement brancher plaques et four sur le même circuit.Sur un circuit 32A vous pouvez tirer 7 KW.Actuellement vous pouvez brancher votre plaque sur une prise 16A (3500 W dispo).Vous pouvez aussi connecter un petit morceau de câble sur les fils 6mm2 et y mettre une fiche femelle.Ca vous permet de brancher votre plaque sans couper la fiche moulée.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 15h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir