zigzag a écrit:Bonsoir, voilà des nouvelles. La société ALPAC SYSTEME est intervenue et à remplacer la ligne liquide sur la CALIANE 110. Pas de chance pour nous, impossible d'avoir une température constante au rdc et à l'étage. Verdict, on nous change l'accélérateur car celui-çi était en voie d'être hors service. Bref la pièce remplacée, l 'installation tourne, le technicien fait ses réglages. Résultat, il fait 22°C au rdc et impossible d'avoir plus de 16°C à l'étage.
Qu'est ce qui peut encore provoquer cet écart de température ?
Le technicien doit revenir pour vérifier tout cela.


bonsoir avez vous un circulateur par zone (1pour rdc et 1 pour l etage) ?
et un ballon tampon?
Messages : Env. 10
De : Menestrau (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Menestrau (45)
zigzag a écrit:Bonsoir, voilà des nouvelles. La société ALPAC SYSTEME est intervenue et à remplacer la ligne liquide sur la CALIANE 110. Pas de chance pour nous, impossible d'avoir une température constante au rdc et à l'étage. Verdict, on nous change l'accélérateur car celui-çi était en voie d'être hors service. Bref la pièce remplacée, l 'installation tourne, le technicien fait ses réglages. Résultat, il fait 22°C au rdc et impossible d'avoir plus de 16°C à l'étage.
Qu'est ce qui peut encore provoquer cet écart de température ?
Le technicien doit revenir pour vérifier tout cela.


il me semble que c est des radia a l étage!!!
sont il des radia basse température car la caliane de cette version est donnée pour faire de l eau a 47 degrès
Messages : Env. 10
De : Menestrau (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Vieux Moulin (88)
Bonjour, il y a un seul circulateur situé au sous sol à côté de la machine, à l'étage dans les combles isolés, il y a juste une nourrice qui distribue le chauffage. Pour les radiateurs se sont bien des basses temperatures. Par contre pas de bollon tempon.
Merci pour vos réponses en attendant.
Messages : Env. 20
De : Vieux Moulin (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Vieux Moulin (88)
Bonjour tout le monde.
Après bien des ennuis avec notre installation, nous sommes sur le point de retrouver une situation normale. En effet, le technicien SOFATH a trouvé l'origine de notre différence de température entre le rdc et le premier étage. La présence de boues dans les circuits ralentissent ou empêchent la circulation normale de l'eau glicolée. On va nettoyer les circuits ces jours-ci.
Messages : Env. 20
De : Vieux Moulin (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Menestrau (45)
zigzag a écrit:Bonjour tout le monde.
Après bien des ennuis avec notre installation, nous sommes sur le point de retrouver une situation normale. En effet, le technicien SOFATH a trouvé l'origine de notre différence de température entre le rdc et le premier étage. La présence de boues dans les circuits ralentissent ou empêchent la circulation normale de l'eau glicolée. On va nettoyer les circuits ces jours-ci.

bonjour,ce qui est bizarre !!!! c est que si il y a du glycole dans l installation in ne devrait pas il avoir de boue
Messages : Env. 10
De : Menestrau (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Muret (31)
laulau41 a écrit:
bonjour,ce qui est bizarre !!!! c est que si il y a du glycole dans l installation in ne devrait pas il avoir de boue


Bonjour,
Sauf erreur de ma part, mais le glycole est incorporé à l'eau pour éviter que sa gel. Surtout mis pendant les constructions pour éviter que tout explose avec le gel.
Donc tu as toujours le droit de faire une purge de ton circuit d'eau tout les 6 ans en moyenne
Messages : Env. 100
De : Muret (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Vieux Moulin (88)
Bonsoir,
le technicien nous à nettoyé l installation et tout fonctionne normalement. Effectivement il y à eu formation de boues dans les circuits de l étage provoquant ainsi des bouchons.
il va séparer le rdc de l étage pour une meilleure utilisation de la machine.
j ai pas souhaite l ajout de glycole pour éviter ces emmerdes .
Messages : Env. 20
De : Vieux Moulin (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Vieux Moulin (88)
J ai pas tout suivi sur ces explications...toujours est il qu' il y eu une m..... avec ce mélange. les boues se sont pas formées sans raison. présence d air dans le tuyau ...ou autre choses.
le principal tout est rentré ds l ordre.Smile
Messages : Env. 20
De : Vieux Moulin (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Tous problème avants la 10éme année assurance doit prendre en charge
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour , nous sommes tres embeter....
nous avons le systeme de geothermie qui jusqua present fonctionnait tres bien
La mise en service de 2014 nous habitons dans la maison depuis fevrier 2016
Nous sommes situer dans le puy de dome 63 le concessionnaire qui travaillé pour sofath a ferme les portes ...
aucun suivis dinstallation ni dentretient a eté effectuer plus moyen de joindre personne ..
Jai donc apeler a valance pour me reondre que personne na repris les anciens dossier des clients qui se trouvais dans notre region
Il se trouve que la pompe a chaleur. Caliane 100 se met a grivré enfin les tyaux se givre et tourne dans le vide avec un code erreur defaut dep t dapres le bouquin cest le defaut de la sonde de temperature de depart la societe ne veut pas me mettre en contact avec un technicien qui pourrais morienter sur la demarche a suivre .... quoi faire !!
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
7
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir