Retour
Menu utilisateur
Menu

Codes de programmation pour alarme Verisure Fast Securitas

Ce sujet comporte 317 messages et a été affiché 110.017 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
140
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Je suis intéressé par votre méthode de crack.

Pourriez vous m'en dire plus.

Cordialement.

BRUNO63800 a écrit:J'ai finalement acheté le câble que j'ai démonté. Il y a un composant électronique qui gère les pins. Il faut donc acheter le câble. Je n'avais en revanche pas le mot de passe de ma centrale, j'étais donc bloqué. J'ai alors décidé de la cracker en réalisant un petit programme qui testait tous les codes (OK ça peut être long) mais bon au bout de 4-5 jours => BINGO. Si vous voulez faire pareil pour vous, n'hésitez pas me contacter en MP pour que je vous indique le code que j'avais sur ma centrale ou alors pour savoir comment cracker la votre. Bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour, La méthode ne concerne que les anciens modèles de verisure (DOMONIAL, honeywell). Il faut pour cela avoir le câble CAB800PC (avec adaptateur USB-RS232) et avoir installé DOMOPC. J'ai créer un petit programme avec AutoHotKey qui permet de déplacer la souris et taper les codes en automatiques (si vous voulez je peux vous envoyer le code que j'ai utilisé mais il faudra que vous l'adaptiez légèrement suivant votre écran et la position des fenêtres DOMOPC).
Sachez que si vous n'avez pas de chance cela peut prendre jusqu'à 3-4 semaines donc si vous avez un vieux PC que vous n'utilisez presque plus, c'est mieux. Smile
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour
Désolé de vous déranger je recherche le logiciel et les identifiants de la nouvelle centrale carré merci de m aider
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
hedi69 a écrit:Bonjour,

j'espère bien que ça va servir et si vous avez besoin d'aide pour la programmation, je vous aiderai.

Pour le modèle actuellement en vente, je n'ai pas le code mais je vais essayer de vous le trouver.
.
Bonjour avez-vous trouvé le code et logiciel pour la nouvelle alarme merci
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour les amis !!! 
Je venais voir si il y avait du nouveau avec cette alarme Vérichère. En effet je viens d'acheter une maison qui est équipée de ce système d'alarme et je ne souhaite pas prendre un abonnement horriblement chère dans cette compagnie. je n'ai aucun papier et donc aucun code maître ou autres ....

Merci de vos réponses   
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Bonjour.
J'ai une alarme verisure.
Je vais arrêté l'abonnement et du coup je fais quelques essais.
J'ai enlevé la carte sim pour voir les possibilités de fonctionnement.
À ma grande surprise, lors d'un déclenchement, je reçois toujours un mail et un SMS me prévenant de celui-ci.
Pouvez-vous m'expliquer comment c'est possible ?
Verisure est tout de même en relation avec l'alarme ?
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour j ai une alarme fast 2 et j ai le code mais je ne sais pas comment connecter la sirène car l ancienne ne fonctionne plus j ai bien mis le petit outil dans le trou fait le code et 03 pour associer mais rien à faire merci de m aider
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Bonjour,
Je veux bien connaître la procedure pour cracker la mienne.
Merci

BRUNO63800 a écrit:J'ai finalement acheté le câble que j'ai démonté. Il y a un composant électronique qui gère les pins. Il faut donc acheter le câble. Je n'avais en revanche pas le mot de passe de ma centrale, j'étais donc bloqué. J'ai alors décidé de la cracker en réalisant un petit programme qui testait tous les codes (OK ça peut être long) mais bon au bout de 4-5 jours => BINGO. Si vous voulez faire pareil pour vous, n'hésitez pas me contacter en MP pour que je vous indique le code que j'avais sur ma centrale ou alors pour savoir comment cracker la votre. Bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour Uzuldur, Envoyé moi un message privé pour m'indiquer une adresse mail (même une temporaire) pour que je vous envoi le petit fichier texte à utiliser avec le programme autokey qui permet de bouger la souris et de taper du texte en automatique ce qui vous évitera à vous de tester les codes 1 par 1 sachant qu'il y en a 1 110 000 à tester pour toutes les essayer. Sachez tout de même que si vous n'avez pas de chance cela peut prendre 3-4 semaines (à raison de 1 code par 2 secondes).
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour, voici des indications sur comment réaliser l'équivalent du câble Honeywell CAB800PC.
Il suffit de relier les cosses RX, TX et GND d'un convertisseur USB vers UART TTL (E.g. CP2102, PL2303, FT232, CH340, etc.) aux cosses 5, 6 et 7 respectivement d'un câble RJ45 (numérotation standard des cosses).
Plus besoin de l'adaptateur USB vers port serie DB9 RS232 avec cette solution, ni même du composant MAX232.
Testé en me connectant à ma centrale Honeywell CMI8FR grâce à ce câble et au script de Bruno63800 pour retrouver le code.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
sebi5361 a écrit:Bonjour, voici des indications sur comment réaliser l'équivalent du câble Honeywell CAB800PC.
Il suffit de relier les cosses RX, TX et GND d'un convertisseur USB vers UART TTL (E.g. CP2102, PL2303, FT232, CH340, etc.) aux cosses 5, 6 et 7 respectivement d'un câble RJ45 (numérotation standard des cosses).
Plus besoin de l'adaptateur USB vers port serie DB9 RS232 avec cette solution, ni même du composant MAX232.
Testé en me connectant à ma centrale Honeywell CMI8FR grâce à ce câble et au script de Bruno63800 pour retrouver le code.


Salut à tous, ça fait des jours que je lis ce forum, merci à tous pour ces heures de recherche passionnantes !
J’ai une Alarme Verisure de 2009, et j’aurais voulu la reprogrammer en mode local. Les vidéos de Maxime sont superbement bien faites pour comprendre comment le faire, mais je n’ai pas de câble Serie vers Ethernet Honeywell malheureusement...
@Sebu5361, tu as l'air d’avoir trouvé le moyen de faire un câble ISB vers Ethernet.
Je pourrais t’en acheter un ? Ce serait génial
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour,
Nous avions hésité avec Vérisure pour le choix de notre alarme et le GROS problème est que ce matériel n'est compatible qu'avec Verisure qui délègue souvent la télésurveillance à securitas.... vous ne pouvez dc rien en faire si vous ne payez plus Verisure.
Une belle ******* à mon sens!!!
Ma maison, le rève d'une vie!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Herault
@TheWillFactory: Je ne souhaite pas en bricoler un supplémentaire et vous le vendre, mais vous avez toutes les indications pour le faire vous même.

@titoulyon69: Maintenant que reconfigurée, ma centrale m'avertit directement par SMS en cas d'intrusion et fait sonner l'alarme.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Indre
Vérisure verrouille ses alarmes et dés que vous cessez le racket vous avez une alarme aussi utile qu'un frigo pour un esquimau !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Indre
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Les alarmes verisure sont verrouillées car vous n'avez pas le code installateur mais avec le câble (que vous pouvez fabriquer pour pas cher en suivant les infos de sebi5361) + domopc que vous pouvez télécharger sur internet (il suffit de taper domopc telecharger sur google) , vous pourrez alors essayer des codes afin de pouvoir accéder à la programmation de la centrale et donc l'utiliser comme avant mais sans payer (l'aide de domopc est bien utile). Je ne parle que pour les alarmes type DOMONIAL (les anciennes centrales). Si vous n'arrivez pas à trouver votre code, j'ai créé un petit script qui teste pour vous tous les codes 1 par 1. Cela prend du temps PC mais cela fonctionne, on est au moins 2 à avoir réussi. J'espère que ces infos aideront ceux qui sont dans ce cas. Il suffit de m'envoyer un message privé pour que je vous envoie le script en réponse car je ne sais pas si j'ai le droit de le mettre sur le forum directement (et il y a éventuellement besoin de 2-3 infos supplémentaire pour savoir comment s'en servir). Une fois que vous avez tout cela vous pourrez donc ajouter de nouveau périphérique, modifier vos codes,...
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 18h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
52
15

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

140
abonnés
surveillent ce sujet
Voir