Retour
Menu utilisateur
Menu

Pare vapeur ou pas

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.755 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 200 message Dordogne
Bonjour,

je lis relis les post avec le système optima et j'ai un doute.

si je veux faire donc mon isolation système optima LDV 120 mn GR32 soit je met la fameuse membrane opt air pour l'étanchéité mais il est marqué que celle ci ne remplace pas un pare vapeur.

mais ma question vaut il mieux en mettre un ? ou sur les mur la membrane opt air pour l'etanchéité +LDV + placo suffit il ?

pour le plafond la c'est plutôt la membrane pare vapeur elle stop vap (anciennement pare vap)+ ouate cellulose.

que me conseiller vous?

concernant les tapée si je met de la 120 mn 140 ça passe mais 160 serait mieux pour les gaines entre autres du coup lame d'air plus importante influence ?

merci de vos réponses david
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Photographe Env. 200 message Dordogne
Ouuups bonne annéeBiggrin
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Bonjour,

Normalement la laine de verre possède un papier kraft qui sert de pare vapeur.

Pour les tapées, plus tu mettras épais de laine de verre et plus elle coûteront cher.


PAS DE LIEN EXTERIEUR
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bdtherm a écrit:Bonjour,

Normalement la laine de verre possède un papier kraft qui sert de pare vapeur.



Quand je lis cela de la part d'un < pro du conseil > pauuuuuuvre France !!!!!!!!!

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Je n'ai pas dis que cela dispensait de la membrane d'étanchéité à l'air qu'il elle n'a pas un rôle de pare-vapeur.


philyu a écrit:
Bdtherm a écrit:Bonjour,

Normalement la laine de verre possède un papier kraft qui sert de pare vapeur.



Quand je lis cela de la part d'un < pro du conseil > pauuuuuuvre France !!!!!!!!!

Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bdtherm a écrit:Je n'ai pas dis que cela dispensait de la membrane d'étanchéité à l'air qu'il elle n'a pas un rôle de pare-vapeur.


[


Je n'ai pas parlé de cela , ce qui est grave c'est que vous préconisez le papier Kraft qui habille les laines minérales comme pare vapeur ce qui n'est pas du tout conforme au DTU et aux règles de l'art en vigueur !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Il me semble que sur les murs le parevapeur n'est pas obligatoire, à part en zone de montagne etc non?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 200 message Dordogne
Bonjour,

j'aimerai en effet savoir .

Après ce n'est pas trop le coté obligatoire je c'est qu'avant on mettez le fil vario ou autres je crois au niveau des murs mais maintenant avec le film opt air qui lui fait étanchéité faut il mettre un pare vapeur en plus . sur le plafond ok il y en aura un mais pareil quel sont les critères de on en met un ou pas ?

merci david
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

Il y à deux choses :

- la protection de l'isolant minérale contre les surcharges gazeuses est obligatoire , elle ne peut être assurée que par un pare vapeur continu ;

- l'étanchéité à l'air qui peut être assurée par divers moyens , plafonnage , contre cloison membrane continue , aéroblue …..
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 200 message Dordogne
Re, merci de ta réponse


[quote="philyu"]Bonjour ,

Il y à deux choses :

- la protection de l'isolant minérale contre les surcharges gazeuses est obligatoire , elle ne peut être assurée que par un pare vapeur continu ; si papier kraft est ce que ca marche ? car celui ci si on met 2 bandes de laine de verres cote a cotes il n'y a pas continuité?

merci
david
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message 31150 - Fenouillet (31)
Je démonte des doublages très souvent dans le cadre de mon métier, je n'ai jamais trouver de laine de verre si fine soit-elle
des années 70-80 ou plus récent qui soit dégrader par une humidité quelconque.
Les soufflages en comble qui sont fait en laine de verre n'ont pas de pare vapeur.
Je visite souvent des plafonds et toitures en fermette, la laine de verre n'est pas pourrie.
Il y a juste un affaissement dût au années.
Je ne contredit pas ce que vous dite Philyu, je connais ces règles, mais je me demande pourquoi on met depuis 40 ans du pare vapeur sur les murs et je suis d'accord avec ça et pourquoi sous du soufflage le fait qu'il ni en ai pas n'a aucune incidence.
Messages : Env. 50
De : 31150 - Fenouillet (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoiŕ
Par le passe les maisons passoires étaient naturellement ventilées les fluides gazeux avaient d'autres moyens d'évacuation que les parois .
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Marseille (13)
Bonsoir

La pose du pare vapeur est prévu collé contre les fourrures optima , en contact avec le BA 13 . Tout percement du placo va entrainer une atteinte au pare vapeur avec un risque de condensation en ce point !
Ne peut on pas envisager la pose du pare vapeur entre deux couches d'isolants ? (voir rapport CSTB :www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3728.PDF)
Messages : Env. 60
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 16h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir