Confinement en U en haut des chainages verticaux ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.323 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bonjour a tous ,

je me pose la question a savoir si en haut du dernier niveau de la construction, les chainages verticaux doivent etre confinés avec des U les reliant au chainage horizontal haut peripherique ? en zone sismique 3
j'imagine que oui mais a mon avis ce n'est pas fait sur 95% des constructions....

Voici une illustation
chez moi ca n'a été fait nulle part sauf quelques endroits dans les pignons et sur la photo que vous voyez...

Merci de vos réponses....
bonne apres midi

Maison Témoin AAMOI

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour Hélène

Décidément .... Tu as décidé de faire un concours de malfaçons ? Laugh

Plus sérieusement : tous les chainages, que ce soit en sismique ou non doivent être reliés les uns aux autres, et particulièrement en sismique.

Si le problème dont tu parles est les aciers crossées verticaux que l'on voit au milieu de ta photo, tout est OK : les aciers verticaux sont ancrés par retour en enserrent le chainage horizontal.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bonjour Tournesol ,Merci beaucoup de ta réponse,

hé oui il les ont rajouté sur la photo, car je leur ai demandé... mais ailleurs il en ont pas mis... sauf dans les pignons et pour cause...ils ont coulé tous les poteaux, puis quelques jours apres la ceinture... du coup il n'y avait pas les U car cela suppose que le haut du poteau ne soit pas coulé. Ou du moins pas les 60 cm du haut...

Ils ont fait les génoises.. je demande une compensation ou je leur fait casser ?

en fait j'ai l'impression que les U ils les ont tous mis dans les lintaux pour encadrer / confiner le lintau, au lieu de le mettre dans le haut du chainage.


Bonne apres midi tournesol !

Est ce que on pourrait t'inviter a diner pour te remercier de toute ton aide si tu passes dans le coin ?









Maison Témoin AAMOI

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Voila une photo sur un mur sans pignon....
C'est incorrect c'est cela ?

Maison Témoin AAMOI

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Besançon (25)
cyberastuce a écrit:



U de confinement


très limite l'enrobage quand même...
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
cyberastuce a écrit:Bonjour Tournesol ,Merci beaucoup de ta réponse,

hé oui il les ont rajouté sur la photo, car je leur ai demandé... mais ailleurs il en ont pas mis... sauf dans les pignons et pour cause...ils ont coulé tous les poteaux, puis quelques jours apres la ceinture... du coup il n'y avait pas les U car cela suppose que le haut du poteau ne soit pas coulé. Ou du moins pas les 60 cm du haut...

Ils ont fait les génoises.. je demande une compensation ou je leur fait casser ?
Problème : une compensation financière ne rendra pas ta construction conforme aux règles sismique.
Je ne suis pas sûr que ce soit rattrapable.
Mais bon, si ça te convient...
Au passage, je suis effaré du manque de professionnalisme de maçons travaillant dans une zone éminemment sismique.


en fait j'ai l'impression que les U ils les ont tous mis dans les lintaux pour encadrer / confiner le lintau, au lieu de le mettre dans le haut du chainage.


Bonne apres midi tournesol !

Est ce que on pourrait t'inviter a diner pour te remercier de toute ton aide si tu passes dans le coin ?

J'en serais ravi !! Dommage que vous soyez aussi loin !











Sur les autres photos, ça ne me semble pas incorrect ? Si le chainage vertical se prolonge au delà du chainage horizontal, ça devrait être bon
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
cyberastuce a écrit:Voila une photo sur un mur sans pignon....
C'est incorrect c'est cela ?


Là, je ne vois rien d'incorrect : si le chainage vertical se prolonge au dessus et que le dépassement d'armature (50 diamètres mini) permet l'ancrage et le recouvrement avec le poteau du dessus, c'est OK.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Coucou,
Merci de tes réponses Tournesol, et merci aussi a cyro78

Si tu passes dans le coin Tournesol en vacances ou autres n'hesite pas nous serons heureux de te recevoir pour toute l'aide que tu nous as apporté.

Hé oui malheureusement pour la derniere photo, c'est le dernier chainage avant le toit, donc ils ont coupé le chainage vertical en haut de la brique en U et fait la génoise dessus.

Ici tu serais effaré, 90 % des constructions individuelles ne sont pas au normes...et encore, je ne suis pas du métier...Quand je pense que 4 maisons se sont écroulées dans mon village au dernier séisme ca fait froid dans le dos...
ca commence a me souler de devoir leur faire casser 20 fois un travail mal fait...

http://www.azurseisme.com/Effets-sur-le-village-de-Bar-sur.html
Maison Témoin AAMOI

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 22h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir