Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccorder des tableaux divisionnaires

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.410 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Charente Maritime
Bonjour à tous,
Je veux raccorder deux tableaux divisionnaires à mon tableau principal.

Le 1er se trouve à 15 m. C'est un 2 rangées. J'ai tiré l'arrivée d'électricité en 10². J'ai mis au début de ce tableau un interrupteur sectionneur 63 A. Je crois qu'il faut mettre dans le tableau principal un dispositif de protection (disjoncteur divisionnaire). Un disjoncteur différentiel de quel ampérage? Sont ils compatibles?


Je suis en train de poser un 2ème tableau disionnaire. Il se trouve à 25 m et est destiné à alimenter un studio. C'est un 3 rangées. J'ai tiré l'arrivée d'électricité en 10². Je ne l'ai pas équipé en interrupteur sectionneur ni placé de disjoncteur différentiel dans le tableau principal pour l'instant dans l'attente de vos réponses.

Merci d'avance.
Messages : Env. 200
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pour les tableaux divisionnaires, ce n'est pas dur.
Chaque tableau div doit être équipé d'un interrupteur différentiel calibré correctement.

Le tableau principal doit recevoir autant de disjoncteur (simples) que de tableaux divisionnaire. La valeur de ce disjoncteur doit être adaptée au cable reliant les 2 tableaux.

En 10² tu peux tabler sur des modèles en 40A coté tableau principal.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Charente Maritime
Merci Guigui668,
Les disjoncteurs différentiels 40A sont ils faciles à trouver?
Est ce que j'ai bien fait de mettre un interrupteur sectionneur en tête du 1er tableau divisionnaire?
Merci de ta réponse.
Messages : Env. 200
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Ton inter doit être différentiel. Si c est un simple interrupteur il faudra le remplacer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Au départ du câble en 10², prévoir un disjoncteur (non différentiel) 40A maxi

Il faut un dispositif de coupure d'urgence sur un tableau divisionnaire distant.
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA, celui ci peut jouer ce rôle.
Mais s'il y a plusieurs interrupteurs différentiel 30mA, il faut mettre un interrupteur sectionneur (40A mini) en tête du tableau.

Vous inspirer de ceci


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Charente Maritime
Merci Carminas,
Ton croquis est clair.
Juste une précision si je mets un disjoncteur 40A dans le tableau principal avec du 10² jusqu'au tableau divsionnaire et que je mets un inter sectionneur dans le divisionnaire en restant en 10² dans ce tableau est ce que c'est bon? Merci d'avance.
Messages : Env. 200
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Me dire si je me trompe, mais le calibre de l'inter diff dans le tableau divisionnaire peut être différent de celui du tableau principal.
On peut imaginer un 40A au départ du tableau principal et un interdiff de 63A dans le divisionnaire, le 40A est là pour protéger le câble (et est donc adapté en fonction de sa section)
L'interdiff est là pour protéger ce qu'il y a dans le tableau divisionnaire, ce n'est pas 'grave' s'il est surdimensionné.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Charente Maritime
OK. La section dans le tableau divisionnaire reste 10² je pense.
A+++
Messages : Env. 200
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Effectivement, pas de problème pour dimensionner en 63A en aval du disjoncteur 40A, même si cela a peu d'intérêt économique.
Du 10² convient pour toute la partie aval au disj 40A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 20h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir