Bonjour
encore une question déjà posée mais où les réponses sont souvent contreversée:

on compte les prises 16A les prises ordinaires et les prises 20A les circuits spécialisés?
doit on compter les prises sans s'occuper se savoir si elle sont doubles , triples , quadruples ou prendre en compte la norme
1=1
2=1
3=2
4=2

les foyers lumineux : doit on compter le nombre de lampe ou de circuit
et pour les spots allogènes , pour 6 spots que doit on compter

les câbles 6mm² pour la table de cuisson sur un disjoncteur 32A: est ce une prise 32A?
l'alimentation de la chaudière électrique en 6mm² sur un disjoncteur 32A: est il compté comme prise 32A
le chauffe eau pareil est il compté comme une prise 20A

merci d'avance pour votre collaboration
Messages : Env. 50
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
*******
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message Hautes Alpes
Merci tu es gentil
Citation: les prises 20A n'existent pas-plus , elles sont toutes limitées à 16A

tu sais bien que sur le document du consuel il est bien stipulé "nombre de prises de courant...." et comme choix "16A, 20A, 32A"
donc il aurait été plus simple de répondre simplement et d'infirmer ou confirmer ma question!

Citation: la mission du Consuel étant de vérifier que la norme est respectée...

là même chose, c'est justement le point qui est un peu controversé par des participants apparemment chevronné!

tu as passé du temps à me répondre, pour finir tout le monde perds son temps à lire des messages avec des réponses soit gentil mais qui ne font pas vraiment avancé. Pourtant j'ai essayé de poser des questions simples et courtes que beaucoup se posent, pour éviter des palabres qui surchargent un forum comme celui ci!

merci tout de même
Messages : Env. 50
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Mettre le nombre de socle de prises réel

De toute façon cela n'a pas beaucoup d'importance
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Bonjour

norme NFC 15-100 tableau 771-a

repris et clarifié par
tableau 9 page 38 Memento promotelec 25ème édition


Socle par boîtier 1 2 3 4 >4
Socles décomptés par circuits 1 1 2 2 3

ce qui donne 16 pc max avec des socles double pour 8 pc décomptés pour un disjoncteur 16A

décompte confirmé par responsable de matériel electrique.

Pour les 32A, 20A, 16A c'est plutôt l'électroménager qui décide . je m'explique
les plaques sont livrées avec ou sans câble donc là câble 6m/m sur sortie de câble, les fours-frigo sont souvent avec des prises moulées, là je ne coupes pas le câble (pour la garantie) donc socle pc
Pour la chaudière voir sur forum plomberie mais personnellement je préfére un coupe circuit PAC
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sauf que pour la demande d'attestation dit consuel on ne parle pas du nombre de socle par circuit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Salutions Carminas

On ne parle pas socle au Consuel (il s'en fout) mais du résultat du décompte des PC combien sur le circuit donc max 8 résultat décompte ( ex 16 fiche pc sur 8 boîtier double), et là pas de problème (s'il remarque, on justifie).En réalité on met que quelque socle double ou triple dans une maison

bon week -end
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais la demande de notre ami concerne le nombre de prises total de l'habitation, pas le nombre de prises par circuit.

Mais comme dit plus haut, la valeur exacte mise sur le formulaire du consuel n'a pas beaucoup d'importance
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 20h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir