Bonjour

je suis nouveau et viens demander vos avis sur mon projet de tableau électrique.

avant tout, petit point sur le chantier : achat d'une maison de 1970 avec un tableau électrique daté et curieusement raccordé: il est équipé de fusible à tiroir et certains ont deux circuits branchés sur le meme fusible...

l'electricité de la cuisine est une horreur : sur une ligne en 4mm² raccordée à un fusible de 16A, j'ai la hotte, la plaque de cuisson collector gaz/électricité, le lave vaisselle et deux prises électriques utilisées pour le four et le microonde.!!!

bref voici mon projet de rénovation du tableau :

Sur un premier Disjoncteur différentiel 40 type AC:
prise dédiée lave vaisselle 20A 2,5mm²
prise dédiée four 20A 2,5mm²
prise hotte 20A 2,5mm²
prise dédiée frigo 16A 2,5mm²
1 prise + microonde 16A 2,5mm²
4 prises + volet roulant baie vitrée 16A 2,5mm²

Sur un deuxième Disjoncteur différentiel 40 type AC:
prise dédiée chauffe eau avec contacteur jour/nuit 20A+2A+25A 2,5mm²
1 prise + sèche serviettes 750w 16A 2,5mm²
2 prises en crédence salle de bain 16A 2,5mm²
8 prises 16A 2,5mm²
2 prises 16A 2,5mm²
prise dédiée chaudière 16A 1,5mm²

Sur un troisième Disjoncteur différentiel 40 type AC:
7 prises+appliques lumineuses 16A 2,5mm²
8 prises 16A 2,5mm²
4 prises 16A 2,5mm²
lumières 10A 2,5mm²
lumières 10A 2,5mm²
portail 16A 1,5mm²

Sur un quatrième Disjoncteur différentiel 40 type A:
plaques de cuisson 32A 6mm²
prise dédiée lave linge 20A 2,5mm²
prise dédiée congélateur 20A 2,5mm²
lumières 10A 2,5mm²
lumières 10A 2,5mm²
5 prises 16A 2,5mm²
1 prise extérieure 16A 2,5mm²
sonnette 10A 1,5mm²

Certains pourront penser que je mets beaucoup de circuits prises de courant, mais je ne peux pas faire autrement puisque le tableau actuel prévoit 12 fusibles différents pour les prises de la maison, sur un total de 16...

merci de vos avis.

cordialement
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce qui n'est pas clair, c'est la différenciation entre ce que vous conservez des circuits existant et ce que vous ajoutez ou refaites à neuf.
Donc difficile de se prononcer

Par contre le type A est trop chargé

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Loiret
Merci

en fait pour ce que je fais à neuf ce sont toutes les prises dédiées : lave linge, lave vaisselle, four, plaques, chaudière, chauffe eau.

les lumières, qui sont sur 4 disjoncteurs différents dans mon projet, sont sur deux fusibles de 16A sur le compteur actuellement : deux lignes de lumières par fusible (environ une dizaine de points lumineux par circuit).

pourquoi le type A est trop chargé?
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
OK

Il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la hotte et au frigo (mais pas interdit non plus)

Vous ne pouvez pas faire ces mélanges si vous faites ces circuits à neuf :
- 1 prise + sèche serviettes 750w 16A 2,5mm²
- 4 prises + volet roulant baie vitrée 16A 2,5mm²
- 7 prises+appliques lumineuses 16A 2,5mm²

Sous un type A 40A où il y a les plaques ou le LL, la norme n'autorise en plus qu'un ou deux circuits non spécialisé (éclairage ou prises pas trop consommateur)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Loiret
Malheureusement je ne peux pas changer les circuits actuels :
le volet electrique est actuellement branché directement par pontage depuis une prise électrique. impossible de la changer sauf à supprimer la prise électrique.
idem pour les prises avec les appliques : les appliques sont alimentées par pontage depuis une prise électrique...

pour la norme NFC 15100, j'avais en tete seulement de mettre dessus les plaques et le lave linge, mais pas qu'il y avait un nombre limité ensuite.
précision : la plaque sera au gaz uniquement mais je prévois le 32A au cas où
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucun problème s'il existent déjà

Il faut bien distinguer :
- l'existant, pas forcément conforme à la norme actuelle, que vous vous contenter de mettre en sécurité avec un disjoncteur de calibre approprié à la plus petite section rencontrée, un apparairage phase/neutre du circuit et la présence d'un 30mA.
- ce que vous refaites à neuf qui doit forcément être conforme à la norme en vigueur
C'est pourquoi je vous posait la question si ces circuits existaient ou si vous les faisiez à neuf.

Pour le type A :

Gaz ou pas cela ne change rien.
Le circuit doit être prévu pour pouvoir alimenter un plaque électrique un jour.
Si nécessaire, passez l'ID en 63A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Loiret
Ok donc soit je passe le ID de 40 à 63 et ne touche à rien; soit je déplace les circuits prises vers un des trois type AC.

je vais peut etre opter pour le 63.

pour le sèche serviette et la prise, actuellement le circuit compte juste la prise et un boitier en attente où je comptais mettre le sèche serviette. je peux parfaitement supprimer la prise qui est inutile là où elle se situe (dans un placard...)
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Autre remarque, évitez le congel sous le même ID que des des cicuits extérieurs.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Loiret
Par circuit extérieur vous voulez dire la prise de courant extérieure? car de mémoire le congélateur doit etre d'office sur le type A
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela la prise extérieur. Ce genre de circuit est plutôt sensible à défaut et risquerait de faire sauter le différentiel, donc couper le congel

Non aucune obligation de mettre le congel sous un type A.

On peut éventuellement le mettre sous un différentiel à immunité renforcée (type HPI/HI/SI suivant marque) mais ce n'est pas une obligation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Loiret
OK je décale donc la prise extérieure sur le type AC comprenant les lumières et le portail; puis déplace les cinq prises vers le type AC comprenant le four.
sur le type A resteraient donc le congélo, le lave linge, les plaques, deux circuits de lumière (du garage) et la sonnette.

cela devrait aller mieux?
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 26 mars 2024 à 07h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir