Retour
Menu utilisateur
Menu

Portier vidéo Legrand LEG369200

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.496 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Ain
Bonjour,

J'ai installé l'année dernière une motorisation de portail coulissant TELCOMA EVO600 - T101.
Je souhaiterai cette année installer un portier vidéo Legrand LEG369200.
La notice de ce modèle est cependant très succincte en explication, c'est pourquoi je fais appel à des spécialistes.
Voici la notice LEGRAND : ICI

On peut lire :

Citation: 1. Fixations de connexion :option (G+/G-) :
  • 12/24 Vca/cc 1A
  • serrure porte (L+/L-) : 18V, 4 A impulsion250 mA
courant de maintient



Sur la carte de ma motorisation, j'ai deux bornes réservées "Commande P/P (Pas à Pas) impulsion : vers interphone, contacteur à clef, clavier à code (contact sec)"
Que dois-je relier ?



Merci d'avance.
Messages : Env. 60
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...

Allez sur la page devis interphone de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
 
Env. 400 message Nevers (58)
Bonsoir

Je suppose que tu veux utiliser l'interphone pour ouvrir le portail? si c'est le cas
Ci joint schema de raccordement


Messages : Env. 400
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Ain
Sur le document de mon portail, il est écrit que les bornes 8 et 12 correspond à un contact sec.
G+/G- est il un contact sec ?
Je n'y connais pas grand chose en électricité, désolé.
En tout cas merci de ta participation.
Messages : Env. 60
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Nevers (58)
D'apres ce schéma oui

Messages : Env. 400
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Ain
J'ai fini l'installation ! Ca fonctionne à merveille ! Merci SOM58 pour tes conseils !
Messages : Env. 60
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Nevers (58)
Merci pour le retour d'info, c'est pas si souvent que les personnes prennent 2 minutes pour finaliser la reponse
Messages : Env. 400
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

Avec ce type de contact au niveau de la sonnette, il est facile d'ouvrir le portail en shuntant les deux fils.
Comment contrer cela ?
Merci pour vos retour.

Rz
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Ain
Bonjour,

Je customise mon équipement avec un clavier à code sans fil. Je dois installer le récepteur dans le moteur. J'ai bien compris où installer les fils de commande : P/P + C
Par contre où dois je prendre le 24V ? Mon récepteur accepte une tension d'alimentation 12V-24V AC/DC.
J'ai un doute !

J'hésite entre 13(+) et 12(-)
ou 13(+) et 14(-)

Qu'en pensez vous ?

Merci d'avance.
Messages : Env. 60
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Ain
C'est bien 8 et 12 pour le contact et 13 et 14 pour le 24V. J'ai testé et tout fonctionne.
Messages : Env. 60
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 21h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis interphoneArtisan
Devis interphone
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir