Bonjour,

Je m'interroge sur le coefficient de résistance thermique d'une isolation au sol des combles perdus

Nous avons monté un dossier pour l'Anah :

Le devis de l'artisan propose un coef R= 6 ( 96M2 laine de verre nue 2 X 120 mm à dérouler )

Hier nous avons fait venir un autre artisan pour le même devis : il nous affirme que le coef est R =7

Pouvez vous me dire quel est le coef exact ?

Merci
Messages : Env. 4000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour

tout depend sur quelle base ils partent.
- En IBR 40 en 2x120 tu es à un R de 6
- En isoconfort 35 en 2x120 tu es à un R proche de 7

Le prix n'est pas le meme par contre...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Essonne
Wink merci
Messages : Env. 4000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
2x120mm de laine nue : pas de pare vapeur ?
faites vous préciser le lambda et l'épaisseur de l'isolant.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

+1 : il faudrait un pare vapeur sur la 1ère épaisseur coté habitable.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 4000 message Essonne
Bonjour,

il y a déjà une couche par vapeur au sol Wink

lambda Wink késako

Il semblerait que la TVA soit passée à 5 % au lieu de 10 % pour les travaux d'économie d'énergie Unsure

Sur le devis elle est à 10%Sleep
Messages : Env. 4000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
Pour faire simple.
Pour une même épaisseur un produit isolant peut être plus ou moins performant .
Le lambda (coefficient de conductivité thermique) permet de caractériser la qualité du produit.
Plus le lambda du produit est petit plus le produit est performant..
Par exemple pour les laines de verre le lambda peut varier de 0,040 à 0,032
(il existe des laines en 0,030).
Pour une épaisseur de 200mm si lambda =0,032 R= 6,30 en lambda 0,040 R = 5
R = Ep / lambda (Ep épaisseur en mètre)
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Essonne
CryingCryingCrying

merci Lucien de l'Essonne mais pour moi c'est bien compliqué

je prend note de : " Pour une épaisseur de 200mm si lambda =0,032 R= 6,30 en lambda 0,040 R = 5" donc lambda doit être faible 0,030



Wink
Messages : Env. 4000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Complément d'info >>>

Le lambda est indiqué sur l'étiquetage des isolants.



Lambda, c'est la lettre grecque " λ" , l'équivalent du "l" latin.


Sur cette étiquette, λ = 0.038 W / m.K, donc R = 0.05 (épaisseur en mètres) / 0.038 = 1.32 . Tiens, ils ont un peu triché....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
pour les laines minérales le lambda 0,030 est réservé à des applications particulières 'car cher' :
par exemple lorsque l'on n'a un impératif d'épaisseur, joues de lucarnes par exemple.
D'une manière générale plus le lambda est faible plus le produit est cher;
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Essonne
Wink bonsoir et merci pour vos explications c'est très clair

donc l'épaisseur n'est pas la référence !

plus le lambda est élevé plus il faudra d'épaisseur

DryHappy
Messages : Env. 4000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
oui c'est ça ;
Lorsque l'on n'a pas d'impératif de place (combles perdus par exemple) ce n'est pas la peine
d'aller chercher les meilleurs lambda.
Attention cependant, les laines minérales en lambda 0,040 ne doivent être mise en œuvre
qu'a plat ( ni en vertical, ni en rampant)..
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Essonne
Bonjour et merci Lucien

En ce qui me concerne c'est pour isoler le sol du grenier non aménageable (phénix de 1977)

Pour l'Anah il faut juste avoir un coefficient de résistance thermique R = 7 Wink
Messages : Env. 4000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
dans ce cas un lambda 0,040 en épaisseur 300mm donne un R = 7,5
ou un lambda 0,035 en épaisseur 280 mm donne R = 8 ( en 240mm R = 6,85)
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 18h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir