Retour
Menu utilisateur
Menu

Ajouter un Disjoncteur differentiel

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.422 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour @ Tous,

Lors de l' achat de ma maison, une anomalie était notifier sur le diagnostics électrique :
" Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible depuis le logement "

En effet le disjoncteur est situé à coté du compteur EDF placé dans mon hangar à 400m de la maison.

Est-il possible d'ajouter un autre disjoncteur différentiel à l’intérieur de la maison?

Voici celui dans le hangar :






Voici ou je voudrais en placer un deuxième :




Si la réalisation est possible, quel disjoncteur me conseillé vous?

Sachant qu'il serait judicieux qu'en cas de coupure celui de ma maison saute avant celui du hangar.

Merci de votre aide
Messages : Env. 80
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour,

Il suffit de mettre le même type de disjoncteur au-dessus du tableau électrique soit un disjoncteur de branchement différentiel 500mA sélectif BACO (legrand) ou autre avec un réglage à 30A,
Pour info ce disjoncteur ne sera pas plombé dont il sera aisé de faire le réglage d'intensité si celui-ci n'est pas réglé. Il faudra installer le disjoncteur dans une platine de branchement.
On peut aussi installer un inter ou DJ modulaire 63A en tête de l'installation, mais pour ma part je préfère le disjoncteur de branchement.

Au vu de la distance entre le compteur situé au hangar et la maison il est peut probable que celui situé dans le hangar saute en cas de court-circuit avant celui de la maison. en cas de défaut d'isolement c'est le 30mA modulaire que sautera le premier les 2 disjoncteurs 500mA ne doivent pas sauter dans ce cas.

Il y aussi une autre solution qui consiste à faire une demande a ERDF de déplacement du compteur de la grange dans la maison, et comme il n'y a pas de demande de nouveaux branchement, il n'y aura pas à ma connaissance de demande de consuel, par contre il serait judicieux que votre habitation soit à minima mise en sécurité électrique.

A bientot
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

Dans le rapport de diagnostic, il est question de l’absence de dispositif de coupure en cas d'urgence à l'intérieur du logement, pas de devoir rajouter un autre dispositif différentiel.
Sur la photo du tableau, il semble y avoir un interrupteur (ou disjoncteur) différentiel en haut à gauche, est ce que ce dispositif assure la coupure de tous les circuits ? Dans ce cas, votre coupure en cas d'urgence sera assurée par ce dispositif sous réserve de bien l'identifier en tant que tel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Pas De Calais
brfou65 a écrit:

Il y aussi une autre solution qui consiste à faire une demande a ERDF de déplacement du compteur de la grange dans la maison, et comme il n'y a pas de demande de nouveaux branchement, il n'y aura pas à ma connaissance de demande de consuel, par contre il serait judicieux que votre habitation soit à minima mise en sécurité électrique.

A bientot


Cette opération est payante?
Messages : Env. 80
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Pas De Calais
Thierry 01 a écrit:Bonjour,

Dans le rapport de diagnostic, il est question de l’absence de dispositif de coupure en cas d'urgence à l'intérieur du logement, pas de devoir rajouter un autre dispositif différentiel.
Sur la photo du tableau, il semble y avoir un interrupteur (ou disjoncteur) différentiel en haut à gauche, est ce que ce dispositif assure la coupure de tous les circuits ? Dans ce cas, votre coupure en cas d'urgence sera assurée par ce dispositif sous réserve de bien l'identifier en tant que tel.


je ne m'y connais pas trop en électricité maison, mais les fils d'arrivé ne vont pas directement sur le différentiel.

Messages : Env. 80
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Thierry 01 a écrit:Bonjour,

Dans le rapport de diagnostic, il est question de l’absence de dispositif de coupure en cas d'urgence à l'intérieur du logement, pas de devoir rajouter un autre dispositif différentiel.
Sur la photo du tableau, il semble y avoir un interrupteur (ou disjoncteur) différentiel en haut à gauche, est ce que ce dispositif assure la coupure de tous les circuits ? Dans ce cas, votre coupure en cas d'urgence sera assurée par ce dispositif sous réserve de bien l'identifier en tant que tel.


Effectivement tu as raison, il n'est pas nécessaire qu'il soit différentiel puis que le inter modulaire de 30mA assure cette fonction.

L'ID 30mA peut assurer la fonction de coupure d'urgence effectivement bien que je ne la préconise pas.
Il semblerait que la personne ayant fait le rapport a pu penser qu'il pouvait y avoir un inter différentiel supplémentaire dans le tableau qui comporte deux rangées auquel cas il sera nécessaire de rajouter une protection en amont du tableau.

A bientôt
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Phoenix062 a écrit:
brfou65 a écrit:

Il y aussi une autre solution qui consiste à faire une demande a ERDF de déplacement du compteur de la grange dans la maison, et comme il n'y a pas de demande de nouveaux branchement, il n'y aura pas à ma connaissance de demande de consuel, par contre il serait judicieux que votre habitation soit à minima mise en sécurité électrique.

A bientot


Cette opération est payante?


Oui malheureusement et elle sera plus chère
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
Au vu des photos votre câble entre le hangar et la maison est très largement sous dimensionné pour 400m de distance.

La norme prévoit que le cable soit dimensionné pour le calibre max du disjoncteur de branchement soit 45A dans votre cas.
La chute de tension dans le câble doit être de 2% max.

Il vous faudrait donc du 2x185 cuivre ou 2x300 alu.

Je ne vois pas trop bien sur les photos mais votre cable a l'air d'être du 2x6 ou 2x10.

Vous n'avez pas de problèmes de fonctionnement de vos appareils électriques ou de votre éclairage?

@+
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Pas De Calais
Voici une vue plus rapprocher de l'arrivée. (Noir et bleu au milieu) Au pied a coulisse ils ont un diamètre de 6mm.

Pour le moment je n'est aucun souci d'alimentation.


Messages : Env. 80
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Phoenix062 a écrit:
Thierry 01 a écrit:Bonjour,

Dans le rapport de diagnostic, il est question de l’absence de dispositif de coupure en cas d'urgence à l'intérieur du logement, pas de devoir rajouter un autre dispositif différentiel.
Sur la photo du tableau, il semble y avoir un interrupteur (ou disjoncteur) différentiel en haut à gauche, est ce que ce dispositif assure la coupure de tous les circuits ? Dans ce cas, votre coupure en cas d'urgence sera assurée par ce dispositif sous réserve de bien l'identifier en tant que tel.


je ne m'y connais pas trop en électricité maison, mais les fils d'arrivé ne vont pas directement sur le différentiel.




Il semblerait que le disjoncteur 32A tout à droite ne soit pas raccordé sous l'interrupteur différentiel, donc dans ce cas ce même interrupteur ne peut pas faire office de coupure d'urgence puisqu'il n'est pas en mesure de couper tous les circuits du coffret.
Donc la mise en place d'un interrupteur général est nécessaire, il doit être inséré dans l'alimentation du coffret et placé à proximité de celui ci. L'intégrer dans le coffret est aussi possible sous réserve de quelques modifications du câblage.

Autre interrogation : quelle est la fonction de ce disjoncteur 32A ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Brelan a écrit:Au vu des photos votre câble entre le hangar et la maison est très largement sous dimensionné pour 400m de distance.

La norme prévoit que le cable soit dimensionné pour le calibre max du disjoncteur de branchement soit 45A dans votre cas.
La chute de tension dans le câble doit être de 2% max.

Il vous faudrait donc du 2x185 cuivre ou 2x300 alu.

Je ne vois pas trop bien sur les photos mais votre cable a l'air d'être du 2x6 ou 2x10.

Vous n'avez pas de problèmes de fonctionnement de vos appareils électriques ou de votre éclairage?

@+


En effet la longueur entre le disjoncteur de branchement et le coffret est très élevée ; 400 m nous sommes dans un cas très particulier.
L'abaque que j'ai en ma possession s'arrête à une section de 120 mm² cuivre et limite la longueur du circuit à 267 m. Sans confirmer à 100% les sections annoncées ci dessus ne me paraissent pas exagérées.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Pas De Calais
Le 32A est celui pour ma prise de four. Ils sont directement connecter sur les plots d'arrivée.
Messages : Env. 80
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Phoenix062 a écrit:Le 32A est celui pour ma prise de four. Ils sont directement connecter sur les plots d'arrivée.


Donc, ce circuit n'est pas protégé par le dispositif différentiel 30 mA ....

Il n'est fait aucune mention de cette non conformité, ni de celle concernant la section des câbles dans le rapport de diagnostic ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Pas De Calais
Euhh, j'ai du mettre un zéro de trop , il doit y avoir environ 40 metres
Messages : Env. 80
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Pas De Calais
Thierry 01 a écrit:
Phoenix062 a écrit:Le 32A est celui pour ma prise de four. Ils sont directement connecter sur les plots d'arrivée.


Donc, ce circuit n'est pas protégé par le dispositif différentiel 30 mA ....

Il n'est fait aucune mention de cette non conformité, ni de celle concernant la section des câbles dans le rapport de diagnostic ?


Non rien dans le rapport.

Sur les bornier noir et et bleu il y a 4 emplacement distribuer comme suit :

1 - arrivée du disjoncteur ERDF.
2 - départ vers le différentiel 30ma
3 - fusible 32A pour le four
4 - alimentation du boitier électrique du 1er étage (enfin je suppose)
Messages : Env. 80
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Phoenix062 a écrit:Euhh, j'ai du mettre un zéro de trop , il doit y avoir environ 40 metres


c'est préférable ... pour vous.

Donc pour ce que j'ai pu lire et constaté sur les photos, il y a plusieurs points qui serait à reprendre :

- Prévoir un dispositif de coupure en cas d'urgence sur le coffret ou à proximité ; interrupteur avec courant nominal supérieur ou égal à 45A.
- Prévoir un dispositif différentiel 30mA sur le circuit 32A, surtout s'il s'agit de l'alimentation d'une prise de courant. Ou alors, raccorder ce circuit sous l’interrupteur différentiel 30 mA existant. mais dans ce cas, il faudra le remplacer un modèle dont le courant nominal sera supérieur ou égal à 45A.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Pas De Calais
Je vais opter pour le rajout d'un différentiel 30mA et l'ajout d'un disjoncteur.
Doit-il être régler comme le premier ?
Messages : Env. 80
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour la coupure d'urgence, je vous conseille l'ajout d'un interrupteur sectionneur 63A modulaire, nettement moins cher et plus simple à mettre en oeuvre car il se place dans le tableau (et vous avez de la place)



Prévoir effectivement un interrupteur différentiel 30mA type A pour votre circuit 32A et les ajouts ultérieurs d'autres circuits

Pour la section du câble avec un DB 15/45A, c'est en principe 2x16² jusqu'à 36m, 2x25² jusqu'à 56m
Si vous avez 40m, le 2x16² reste tolérable, mais du 2x10² est plus que limite.
Reste que avec du 10², tant que le DB sera réglé à 30A cela ne posera pas de problème ni de fonctionnement ni de sécurité

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 08h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir