Nouveau locataire, problème de comprehension du fil pilote

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 882 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonjour,

Je viens d’emménager dans une maison muni de radiateur eletrcique avec thermostat ambiant dans le hall d'entrée.

Notre propriétaire nous dit qu'il sont tous réglé avec le thermostat ambiant, cependant j'ai beau allumer ou éteindre ça ne change rien aux radiateurs..


Alors les chambres (5) + hall sont géré par des radiateurs atlantic type inconnu (2 molettes au dessus sur le programmateur) dessus j'ai 4 fonctions : Soleil, lune, horloge. Ils sont tous réglé sur l'horloge et switch.

Dans le salon et la cuisine il s'agit d'atlantic F18 2000W avec 3 molettes.

Les radiateurs sont relié : Fil bleu, brun et noir (le noir le pilote qui est bien relier.

Au niveau du tableau électrique là c'est la catastrophe



Désolé pour la qualité de celle là


En ce qui concerne celle-ci, voici ce qui gère les chauffage.

Je n'arrive pas a voir ou les cables qui parte du thermostat ambiant sont relié, sur la photo du tableau on voie les cables qui passe a gauche, il font une bouche et puis vont se relier a un suc qui se trouve derriere le monotron de gauche. mais après c'est le nid d'araignée! les chiffres notée sur le cable sont "98"


Voilà je ne sais pas si ça peu vous aider pour m'aider?

Si non j'ai testé et je n'ai jamais de courant qui passe sur le fil pilote que ce soit avec la phase ou le neutre en allumé ou éteint (le thermostat ambiant) je n'ai pas essayer avec le radiateur allumé.
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Il faut demander des précisions au proprio et qu'il vous montre comment ça fonctionne.
Sur le fil pilote vous devriez avoir du courant quand le réglage est sur "éco" 1 et aucun courant en "confort" à voir si vous arrivez à forcer le programme "éco" pour tester le fil pilote.
Après c'est compliqué de vous répondre sans savoir comment tout ça est programmé mais l'installation a sans doute été faite par un spécialiste et il s'agit sans doute plus d'un problème d'utilisation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,

Merci pour votre réponse. Malheureusement je doute que la propriétaire sache comment ça fonctionne mais je penserais a lui demander.

Que j'allume le thermostat ambiant ou non il n'y a pas de courant sur le fil pilote.

Merci
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
TerenceD a écrit:Que j'allume le thermostat ambiant ou non il n'y a pas de courant sur le fil pilote.

Il faudrait une photo de ce thermostat pour voir qui donne les ordres au fil. Je ne suis pas spécialiste et je me demande si ce que vous avez au tableau n'est pas un système de délestage.

En tout cas les ordres donnés et le courant concerné sont ceux-là :


En théorie donc radiateurs coupés par le thermostat mis à 0 ou HG vous devriez détecter une tension mais je sais que certains ne gèrent que le mode confort ou éco et donc du courant seulement en éco.
A vérifier quand même que les pilotes arrivent bien au tableau mais vu le sac de nœud je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas branchés !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Bouton éteint est volontaire









J'ai refait le compteur en HD si ça peu aider a comprendre..

Merci encore pour votre aide!
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Ok j'ai pigé, les fils noirs au compteur me faisait douter, bon ben la mauvaise nouvelle c'est que rien de tout cela ne gère les fils pilotes.

Le vieux thermostat d'ambiance donne juste un trop froid=on trop chaud=off, si gestion du pilote il y avait c'est lui qui en serait en charge d'ailleurs donc connecté aux fils pilotes des radiateurs, ce n'est pas le cas.
Les Monotron 200 sont de simples horloges qui permettent un on ou off suivant des plages horaires sans doute selon 2 groupes dans la maison "séjour" et "chambres".

Donc quand le thermostat a trop froid il dit ON aux Monotron qui, si c'est une heure programmée ON, disent ON aux radiateurs.

La gestion du pilote ne pourrait se faire qu'avec un thermostat qui en fonction de la températures voulues aux heures programmés va mettre les radiateurs en confort, éco, HG etc...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
D'accord, je comprend mieux aussi!

J'avais penser que c'était les monotron qui m'embêtait! mais bon je comprend pas trop le système donc voila!

Enfin bref, vous avez une idée de comment le régler via le thermostat? car même en réglant l'heure et mettant des programmes, ou en auto, les chauffages fonctionne sans arrêt quoi que je fasse.

Merci beaucoup
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Déjà il y a ce manuel en français.

Mettez vos radiateurs sur "soleil" au lieu d'horloge (destiné uniquement à la gestion par fil pilote)

Sur la photo le monotron est en forçage ON donc normalement radiateurs ON, si en baissant le thermostat à 10° les radiateurs ne se coupent pas c'est que le thermostat ne sert à rien du tout, il est bien possible en effet qu'il soit une ancienne installation, monotron installés après.

Donc forcez les monotron en off, les radiateurs devraient se couper, sinon ben y'a un souci lol.

Après je parle un peu dans le flou parce qu'il serait bien de vérifier avec un testeur et (compteur coupé hein) que les fils pilotes ne sont pas reliés aux monotron, ça serait possible, les monotron diraient alors eco (ON) ou confort (OFF) aux radiateurs qui donc ne seraient jamais coupés, là aussi le thermo d'ambiance ne servirait à rien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,

Alors, j'ai effectivement fait le premier test "En mode soleil" couper le thermostat et allumé mais rien.

le monotron coupe bien les radiateur si off.

Je vais essayer de faire quelque test
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Ca confirmerait donc que le thermo est un ancien truc peut-être même plus relié.
Après ce n'est jamais très bon de couper des radiateurs électriques surtout s'il n'y a pas d'inertie d'où l'intérêt du fil pilote et de plutôt gérer un mode éco -3° mais bon ce n'est pas ton installation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Re,

Bon j'ai fait en position : C1, C2 auto et manu et rien ne change de même que sur le radiateur soleil, lune, horloge...

D'après les monotron si le thermostat est éteint il devrait faire levé les fusibles, de même que les abaisser si allumé.

Mais rien :(
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Les radiateurs doivent être en soleil (confort), inutile de tester autre chose.
En manu + OFF vous avez bien dit que ça coupait les radiateurs donc ça marche reste juste à voir les heures programmées et qui est sur C1 qui est sur C2 x2 monotron soit 4 circuits.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
En manu + off sur le monotron oui ça coupe, mais le thermostat ambiant ne fonctionne pas, c'est ce que j'aurais voulu
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Il n'est plus branché sans doute donc bon... Les radiateurs ont un thermo intégré.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,

Merci, effectivement je viens de lire que la solution de coupé l’alimentation du radiateur électrique risquait de flingué l'électronique intégrée...

Je vais faire avec le thermostat intégrée, mais j'arrête pas d'oublier donc le chauffage reste en mode confort toute la nuit...
Messages : Env. 60000

En cache depuis le mercredi 03 avril 2024 à 16h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir