Retour
Menu utilisateur
Menu

Consuel validé mais installation non aux normes ...

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 246 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Vendee
Bonjour à toutes et à tous , 

Je vais poser une question épineuse.
Nous passons a 2 voitures électriques et voulons faire installer une borne de recharge 
Jusque la tout va bien . Deux électriciens sont venus afin d'établir un devis mais en voyant l'installation ils refusent d'accepter le chantier et pour cause .....

Ma maison se situe au fond d'un chemin ( terrain en drapeau ) 
L'arrivée électrique  ( coffret EDF ) est sur l'entrée du chemin 
Il y a donc une distance de 94 mètres  entre ce compteur EDF et mon compteur de maison
L'électricien ( qui n'exerce plus aujourd'hui, donc incontactable ) à fait ( soit disant ) validé par la COVAP une section de câble alu en 2X25 mm2  pour 120 mètres . 

Vous voyez déjà ou je veux en venir ? 
En fait la section est sous dimensionnée pour du 9KVA pour une distance de 100 mètres ( puissance souscrite avant d'avoir nos voitures électriques ) 
A priori il faudrait une section de cuivre en 2x 95 mm2 pour mon installation en 12KVA pour 100 mètres et en cuivre ! 

Nous nous retrouvons donc avec 2 voitures électriques ( qui arrivent fin d'année) qu'on ne pourra même pas charger à domicile ( ni avec une borne en 7,4 KW , ni avec une prise renforcée green up en 3,4 kw ) 

Cerise sur le gâteau, lors de la réception des travaux il y à 3 ans , le Consuel est passé et à signalé ce câble sous dimensionné. L'électricien a apparemment fait validé par la COVAP ( endroit ou il se fourni ) cette section . Le Consuel n'est pas repassé mais à validé les "modifications" qui  n'ont pas été faites .( mais je pense que l'électricien à dit qu'elles avaient été faites ) 

On se retrouve donc avec une installation validée par le Consuel alors qu'elle n'est pas aux normes , un électricien qui n'exerce plus, et deux voitures électriques qu'on ne pourra pas charger 

D'après vous que faire ? Faire marcher la dommage ouvrage pour risque électrique sévère avec risque accru d'incendie ? 
Y a t'il un recours juridique ? Y a t'il des jurisprudences existantes ? 

Car refaire entièrement le câblage en cuivre reviendrai a un cout exorbitant qu'on ne peut assumer ( rien que le câble il y en aurait pour 5 000 euros ...) 

Merci d'avance 
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...

Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose-de-borne-de-recharge.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce n'est peut être pas si catastrophique.

La norme autorise une chute de tension de 5% pour les circuits autres que l'usage d'éclairage.

Vous atteindrez cette valeur si vous tirez 7,5kW sur 120m de 25² alu

Donc vous pourrez utiliser une borne de 7,4kW (à fond), mais pas deux de manière simultanée.

Ca doit également passer avec 2 prises renforcées.

A condition de faire cela la nuit, lorsque pratiquement rien d'autre ne tourne.



Mais c'est clair que ce n'est pas ce qu'il aurait du faire.

Passer sur du cuivre n'est pas une bonne idée sur cette distance

Pour 94m et 12kVA il aurait fallut un 2x95² alu.
Compter environ 700€ de câble.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 8 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Vendee
Une prise renforcée nous suffirait amplement , on chargerai une voiture a la fois un jour sur deux ( la nuit durant les heures creuses )

Donc d'après vous , la section alu sous dimensionnée actuelle , serait capable d'accepter de fournir par exemple une prise renforcée + un four + une plaque induction + un sèche linge tout en meme temps ?
Ce que je veux dire , c'est que mon installation actuelle est elle sécurisée pour accepter de recharger une voiture tout en vivant "normalement " ou serons nous obliger de charger que la nuit sans que rien d'autre ne tire d'électricité ?
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Vendee
2x95 mm2 en alu pour 700 euros , ca reste acceptable ( sans compter la main d'oeuvre pour enlever l'ancien et retirer le nouveau )
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonsoir
Avec une chute de 5% , vous pouvez tirer 9 kW à 95 m  pour du 25 mm2 alu ce qui peut s'accepter sans problème 
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Vendee
poiluu a écrit:Bonsoir
Avec une chute de 5% , vous pouvez tirer 9 kW à 95 m  pour du 25 mm2 alu ce qui peut s'accepter sans problème 


ah oui autant que ça ? 

sur les abaques , pour 98 mètres en alu il faut une section de 95 mm2 en 12kva 

j’ai du mal lire . 
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Relisez carminas , et faites attention si on parle de 2%ou bien de 5% sur vos abaques .........
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Vendee
Je vais aller regarder jai surement du mal lire
Merci
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention aux abaques, il faut voir avec quelle hypothèse de chute de tension elles ont été faites.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Vendee
Tout à fait 
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Vendee
Dossier confié par la DO à un cabinet d expertise
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 3000 message Loire
En Français , la DO ....c'est quoi ??? .......
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Vendee
poiluu a écrit:En Français , la DO ....c'est quoi ??? .......

Pardon 

la Dommage Ouvrage 
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
francois8585 a écrit:Dossier confié par la DO à un cabinet d expertise ?

bonsoir,
pourquoi le ? 
la phrase m'ait incompréhensible, sans vouloir vous offusquer.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Vendee
stephdespieds a écrit:
francois8585 a écrit:Dossier confié par la DO à un cabinet d expertise ?

bonsoir,
pourquoi le ? 
la phrase m'ait incompréhensible, sans vouloir vous offusquer.
Steph

A la base c était un emoji pouce 
Apparement le correcteur en a décidé autrement 

message remis à jour 
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Doublon
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
stephdespieds a écrit:J'aime pas les emojis Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 24 novembre 2025 à 22h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir