Bonsoir
J'ai essuyé un refus du consuel pour un défaut (absence) de LES sur les fenêtres aluminium de la salle de bain.
Pourtant j'ai moi même réalisé la mise à la terrre de ces fenêtres lors de la constructions, à l'aide d'une vis autoforeuse, d'une cosse à oeillet et d'un fil vert/jaune de 2,5 mm2 qui a ensuite été repiqué dans une prise de sèche serviette (alimentée en 2,5mm2). 
Mais lors du passage du consuel elles n'ont pas "biper" lors du test d'où le refus.
Il s'agit de fenêtre certes en aluminium mais avec des rupteurs de ponts thermiques et des intercalaires en polyamide. Je pense que ces éléments bloquent la continuité. De plus la fenêtre est entièrement revêtue d'un thermolaquage. 
Sur le coup je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire le test, mais après le départ du consuel, j'ai testé mes menuiseries avec un ampermètre et je ne suis parvenu à aucun résultat de continuité entre 2 points de la fenêtre, que ça soit entre la face extérieure et intérieure, entre l'ouvrant et le dormant ou même 2 points distants sur une même face, aucune continuité éléctrique !
De ce fait, j'ai le sentiment que la mise à la terre de ces fenêtres est impossible tout simplement parce qu'elles ne sont pas conductrices !
A votre avis comment faire ? Comment faire la démonstration au consuel que ces fenêtres ne sont pas conductrices et ne peuvent pas réussir un test de mise à la terre ?
Merci par avance pour votre aide.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, ce problème est bien connu, le contrôleur du consuel à manquer de professionnalisme. Et vous aurez dû faire ce test avant le passage du consuel.

Cela m'est arrivé une seule fois, j'ai mis le nez du contrôleur sur l'évidence, et il a conclu que j'avais raison. 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Var
Silver5482

Bonsoir,

 Étant un particulier comme vous, Lors ma construction en 2021 et ayant des fenêtre alu avec rupture de pont thermique et thermolaquues, j' avais réalisé également les liaisons a la terre comme vous.

Et lors du passage du consuel, que j' ai eu, le contrôleur m a indiqué que les terres n etaient pas nécessaire si rupture de pont thermique, car de ce fait, il n y a pas de continuité élec entre l'extérieur et interieur.
Et si un câble élec touchait l extérieur, donc Pas d élec a l Intérieur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
FabienvarCe que tu dis, et une évidence ! La plus par des contrôleurs connaissent bien cela.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Var
plaquisteheureux

Peut être que le contrôleur de Silver5482 n avait t'il pas cette notion, étant donné que c'est le motif de refus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, mais, ce n'est pas normal !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Oise
Oui c'est bien ça c'est le motif du refus ! Moi je ne m'étais pas du tout préparé à cette éventualité car je savais que j'avais fait le nécessaire pour les raccorder à la terre ! Je vais leur écrire en espérant qu'ils acceptent de revoir leur position !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello,

A lire

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 500 message Oise
J'espère que je vais réussir à obtenir gain de cause ! C'est pas croyable cette affaire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir