Installation neuve avec consuel Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 288 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
bonjour, 

j'ai obtenu le permis de construire pour une maison individuelle en aout 2011;
je suis en auto construction et depuis quelques mois je fais l'installation éléctrique.
J'ai beaucoup lu votre forum, et cela m'a bien aidé.
Mais j'ai encore plusieurs questions en suspens.

1- La norme qui s'applique pour moi est-elle bien celle à la date de l'obtention du permis? (aout 2011)
Si tel est bien le cas, la norme NFC 15-100 et les amendements de A1 à A3 (A3 compris)
s'appliqueraient pour moi, mais pas les amendements suivants ?

2 - erdf a posé le compteur linky et un disjoncteur différentiel sélectif 500mA en limite de propriété. La maison est à 68 mètres du compteur.Je dois amener le courant avec du 2X50mm2,
Une fois arrivé au tableau,  que  dois-je mettre en tête de tableau?    un disjoncteur différentiel 500mA instantané,  ou un interrupteur pour assurer la coupure d'urgence de l'ensemble de l'installation? que va accepter le consuel ?

3- le garage est accolé à la maison mais sans porte de communication intérieure avec la maison.
Dois-je considérer le garage comme une annexe qui doit avoir un tableau de répartition divisionnaire ?
ou bien puis-je prolonger une ligne de prises de l'habitation (et une ligne d'éclairage) en traversant le mur mitoyen avec le garage pour arriver dans une boite de connexion apparente et de la, repartir en apparent (u1000r2v sous irl) pour les prises du garage (et de lumière) ?

merçi de votre aide 
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ C'est comme vous voulez :
- soit la version de 2011 dont jusqu'à l'amendement A3. Dans ce cas il faut le préciser dans la demande d'attestation
- soit la version en vigueur à ce jour. C'est le référentiel qui sera pris par défaut en absence de précision.
Je vous conseille plutôt la dernière version qui, à part pour la répartition dans le tableau, est dans l'ensemble plus simple et plus permissive.
Mais quelle que soit la version de la norme que vous choisissez, il faut l'appliquer en totalité. Vous ne pouvez pas piocher dans l'une et l'autre les règles qui vous arrangent

2/ Effectivement, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement :
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Attention il faudra des fouets de raccordement à chaque extrémité, pour réduire la section de 50² trop importante pour être raccordée directement

3/ Pas d'obligation de mettre un tableau divisionnaire.
Vous pouvez prolonger vos circuits.
Mais s'il y a beaucoup de circuits : prises, éclairage, congélateur, cave à vin, porte automatique, recharge de véhicule électrique... cela peut être pratique de faire un tableau divisionnaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Je suis super content de vous lire.

1- En effet, je ne pourrai pas piocher dans les deux versions...hélas...
2 - Je crois que je vais mettre le disjoncteur de branchement 30/60 non différentiel. 
Il comporte d'autres caractéristiques ? (500mA ou autre, ou je suis carrément hors sujet? )
3 - Merçi pour l'info sur le tableau divisionnaire du garage, je vais pouvoir me décider.

Vous évoquez la nécessité des fouets pour réduire la section de 50 mm2 pour rentrer dans les disjoncteurs.
Du coup, je me pose la question du diamètre en sortie du disjoncteur pour aller aux borniers du tableau
Sur un tableau, il est indiqué qu'avec 60A au disj. de branchement,(mon cas) il faut du 16mm2 pour aller aux borniers.
Je peux faire une telle réduction d'un coup? de 50mm2 à 16mm2 ? 
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
S'il est non différentiel, il n'y a pas de notion de 500mA

Dans le logement, la réduction avec les fouets se fait en amont du DB.
La liaison entre l'aval du DB et les borniers se fait en 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Super Carminas
encore merçi, je dois maintenant digérer toutes ces infos et faire les choix.
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 21h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir