Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'essaie de résoudre un problème de disjoncteur différentiel qui saute durant la nuit. 
A priori le problème vient du chauffe eau.
Le disjoncteur thermique chauffe eau de 20A ne saute pas.
Le disjoncteur thermique de la protection EDF de 2A ne saute pas.
Le disjoncteur différentiel de 40A saute lorsque les 2 disjoncteur thermique précédent sont sur on et tous les autres derrière le disjoncteur différentiel sur off.
Le disjoncteur différentiel saute uniquement la nuit durant les heures creuses.
J'ai toujours de l'eau chaude. 
Le disjoncteur différentiel ne saute pas durant la journée en heures pleines lorsque tous les disjoncteurs thermiques derrière le disjoncteur différentiel sont sur on y compris les 2 en rapport avec le chauffe eau.
J'ai testé le thermostat du chauffe eau et il fonctionne. 
La résistance du chauffe eau est de 18,1 ohms.
Le chauffe eau de 3000 watts  sous 220-230 volts  devrait avoir une résistance comprise entre 16 et 17 ohms environ. Donc la résistance semble un peu au dessus du nominal?
Le disjoncteur différentiel ne saute pas lorsque je deconnecte la résistance du chauffe eau.
J'en déduit que c'est la résistance du chauffe eau qui est défectueuse d'ou sa valeur de 18 ohms au lieu de 17 ohms sous 230 volts mesuré.
Mais pourquoi le disjoncteur différentiel ne saute pas durant les heures pleines et pourquoi j'ai toujours de l'eau chaude ?
Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le chauffe-eau n'est sous tension que pendant les HC.
Donc c'est normal qu'il ne saute pas pendant les HP.
Il est probable que votre résistance commence à fatiguer et a un petit défaut d'isolement qui se manifeste au bout d'un certain temps de chauffe (mais permettant de maintenir de l'eau chaude), déclenchant alors l'interrupteur différentiel.

En synthèse, résistance probablement à changer.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour,
même avis que Carminas
Tout dépend de la technologie du chauffe eau résistance Stéatite ou blindée mais le problème ne va pas aller en s'arrangeant.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Carminas a écrit:Bonjour

Le chauffe-eau n'est sous tension que pendant les HC.
Donc c'est normal qu'il ne saute pas pendant les HP.
Il est probable que votre résistance commence à fatiguer et a un petit défaut d'isolement qui se manifeste au bout d'un certain temps de chauffe (mais permettant de maintenir de l'eau chaude), déclenchant alors l'interrupteur différentiel.

En synthèse, résistance probablement à changer.

Merci pour cette information HC/HP.
Oui, c'est ce que j'en avais déduit. Résistance qui arrive en fin de vie mais toujours fonctionnelle qui permet toujours d'avoir encore de l'eau chaude mais qui déclenche l'interrupteur différentiel au bout d'un certain temps.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 10 message Loire Atlantique
stephdespieds a écrit:Bonjour,
même avis que Carminas
Tout dépend de la technologie du chauffe eau résistance Stéatite ou blindée mais le problème ne va pas aller en s'arrangeant.
Steph

Il s'agit d'un chauffe eau Régent Mod 300 STAB 560 STEA MT
Donc résistance stéatite .
J'ai changé l'anode et enlevé le tarte en janvier 2023.

Est ce que cela vaut le coup d'acheter/remplacer la résistance ou bien vaut t'il mieux repartir sur un nouveau chauffe eau?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 11h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir