Bonjour est-il possible de me donner un avis sur la répartition de mon tableau Electrique?

Rangée 1: inter-dif 63A type A
-16 A four
-20 A lave vaiselle
-16 A PC cuisine (plan x6)
-16 A PC cuisine (x6)
-16 A PC salle de bain +couloir (x6)
-20 A PC cave
-10 A Lumière cuisine+EXT+couloir (x5)
- télérupteur 
- télérupteur 

Rangée 2: inter-dif 63A type A
-10 A lumiere chambre 1+2
-16 A pc chambre 1 (x4)
-16 A PC chambre 2 (x4)
-10 A Lumière salle de bain+EXT+couloir (x5)
-16 A PC salle a manger (x6)
-  2 A VMC
-20 A CHAUFFE EAU
-  2 A Bobine chauffe eau
-contacteur chauffe eau

Rangée 3: inter-dif 63A type A
-16 A Radiateur chambre 1
-16 A Radiateur chambre 2
-16 A Radiateur S.A.M.
-16 A Radiateur Salon
-16 A Sèche serviette
-16 A Radiateur cuisine
-10 A Lumière Salon+Cave+EXT+S.A.M. (x6)

Rangée 4: inter-dif 63A type A
-32 A plaques
-20 A lave linge
-20 A Sèche linge
-16 A PC Salon (x8)
-16 A prises tableau
-prises tableau
-prises tableau
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout me semble conforme

D'un point de vue pratique peut être descendre l'éclairage de la rangée 3 sur la rangée 4 afin d'avoir l'ID3 qui serve d'interrupteur de chauffage pour l'été.

Les fours peuvent être puissant et se raccorder sans prise 16A.
J'aurais permuter 16A et 20A entre le four et le LV
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je n'ai pas tout regardé en détail, mais avec des 63A et tous du type A, de plus vos disjoncteurs ne sont vraiment pas trop chargés ( vous auriez pu les charger deux fois plus pour certains)   il va vous dire que vous avez fait plus qu'il est demandé, donc très bien
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
AHHH ce carminas toujours plus rapide a la détente
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Salut

Tu avais depuis 0h18 pour dégainer avant
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Crying
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Merci pour vos reponses! Carminas toujours aussi rapide!!

J'ai quelques questions...

liaison equipotentielle salle de bain plomberie multicouche baignoire plastique je raccorde quoi? la nourrice?

pour le raccordement edf c une ligne aerienne donc le cable arrive du haut sur ma facade kl y a til une hauteur minimun a respecter pour le percage?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ rien

2/ je ne sais pas, s'agissant d'un branchement type 2 je dirais que non, le câble pouvant être apparent au niveau du sol.
Si c'est un type 1, c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Bonjour
ok merci carminas

le dispositif de coupure de terre peut il etre a la cave ou doit il etre a proximité du tableau?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le dispositif n'est pas obligatoire
Il peut être n'importe où
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Ok merci carminas
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Consuel ok! merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 30 septembre 2024 à 19h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir