Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème tableau consuel

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 204 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Landes
Bonjour, c'était pour savoir si ça posait un problème au consuel lors de la visite si je branche provisoirement un câble de 4mm2 du compteur de chantier au tableau principal ?
Je ne serai pas là pour la visite car vacances, mais le client lui y sera, je ne voudrai pas qu'il y est un soucis et qu'il ne puisse rien faire..

Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Tony .

Non pas de problème .

Ce que vas contrôlé  M . CONSUEL  est surtout le tableaux électrique et

 le reste .

Ils le savent très bien que pour les travaux on branche avec ce que à .

Bien précisé a votre client de ce trouver sur le chantier 30 minutes ,

  avent le rendez-vous .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Morbihan
Par principe, le consuel regarde l'installation intérieure depuis le disjoncteur de branchement, pas comment est alimenté en amont la Gtl ou tableau divisionnaire.
Par logique, on a le jus par Edf uniquement si on a le consuel, donc tableau non alimenté au moment de sa visite.
Bonne journée
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Landes
Papoudu56: Au pire je dirais au client de baisser l'interrupteur sectionneur et de dire au client que c'est une alimentation provisoire ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Landes
Merci beaucoup votre réponse me rassure beaucoup
Surtout que c'est une contre-visite (à cause d'un problème de volume SDB, le plombier n'a pas mis la bonne paroi ainsi que 3 prises dans le garage qui n'était pas connecté à la terre.)

D'ailleurs j'ai une autre question, dans l'autre salle de bain, le plombier a mis une douchette classique, d'où se prend la mesure pour les volumes ? De la connexion vers le milieu ?

Merci en tout cas
siegfrid a écrit:Bonjour Tony .

Non pas de problème .

Ce que vas contrôlé  M . CONSUEL  est surtout le tableaux électrique et

 le reste .

Ils le savent très bien que pour les travaux on branche avec ce que à .

Bien précisé a votre client de ce trouver sur le chantier 30 minutes ,

  avent le rendez-vous .

Cordialement .

Siegfrid .
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Lors d'une contre visite, le consuel ne vérifie que les points en anomalie lors de la visite initiale.

Douche avec receveur ou de plain pied ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Tony .

Oui très bonne question de M . Carminas .

(  Douche avec receveur ou de plain pied ?  )

 De plain pied , dit à l'italienne .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Landes
Bonjour Carminas, du coup si le consuel voit le câble provisoire branché sur l'interrupteur sectionneur ce n'est pas grave ?

C'est une douche à l'italienne plain pied, la douchette peut "s'enlèver" (je sais pas si ça change ?)

C'est plein pied
Carminas a écrit:Bonjour

Lors d'une contre visite, le consuel ne vérifie que les points en anomalie lors de la visite initiale.

Douche avec receveur ou de plain pied ?
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le point de référence pour une douche de plain pied sans jets horizontaux est :
- soit le centre de la douche de tête,
- soit en cas d'une douchette, le point de raccord du flexible,
- soit dans le cas de la douche pluie, l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie.
Si plusieurs de ces équipements sont présents, prendre le cas le plus défavorable.

Mais je ne fais que répéter la NF C15-100. Pour avoir les bonnes infos en tant que professionnel, il suffit de la lire (en plus c'est gratuit !)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
Merci pour la réponse, c'est une douche à l'italienne donc plain pied, ils ont mis une paroi pérenne en placo qui va du sol au plafond, le truc c'est que j'ai mis un sèche serviettes juste derrière cette paroi, il faut donc utiliser la règle du contournement ? Parce que ça va se jouer à peu ^^

D'ailleurs je n'arrive pas à trouver la NF C 15-100 gratuite en entière..
Carminas a écrit:Le point de référence pour une douche de plain pied sans jets horizontaux est :
- soit le centre de la douche de tête,
- soit en cas d'une douchette, le point de raccord du flexible,
- soit dans le cas de la douche pluie, l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie.
Si plusieurs de ces équipements sont présents, prendre le cas le plus défavorable.
Mais je ne fais que répéter la NF C15-100. Pour avoir les bonnes infos en tant que professionnel, il suffit de la lire (en plus c'est gratuit !)
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela dépend de la nature de la paroi.
Pour le contournement, il faut qu'elle soit fixe et pérenne et qu'elle fasse au moins 2m25

L'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Chercher : NF C 15-100
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
C'est du ba 13 du sol au plafond, il faut donc que je parte du flexible et que je fasse 120 cm en contournement horizontale.. Ça va se jouer à peu mais ça pourrai aller 😅

Merci pour le lien

Edit: je viens de voir ça sur internet, c'est comme ça que l'on fait ou bien c'est plutôt à la vertical ?

Carminas a écrit:Cela dépend de la nature de la paroi.
Pour le contournement, il faut qu'elle soit fixe et pérenne et qu'elle fasse au moins 2m25

L'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Chercher : NF C 15-100
[url]
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non c'est comme ceci.
Et si c'est une prise (hors prise rasoir) elle doit être hors volume, donc c'est 1m80 et pas 1m20

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
Je me disais que c'était bizarre aussi..
Merci des réponses en tout cas je vais croiser les doigts pour le sèche serviettes derrière la paroi 😁

Je ne vous embête plus bonne nuit
Carminas a écrit:Non c'est comme ceci.
Et si c'est une prise (hors prise rasoir) elle doit être hors volume, donc c'est 1m80 et pas 1m20

Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si c'est un sèche serviette et pas une prise, c'est bien du volume 2.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
OK merci 👍

J'ai juste une question qui n'a rien à voir (et qui est peut-être un peu bête ^^) , mais je voulais savoir pourquoi on peut inverser les fils d'une prise male ou femelle et qu'on ne peut pas brancher une phase avec un neutre ?
Carminas a écrit:Si c'est un sèche serviette et pas une prise, c'est bien du volume 2.
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

Dans le premier post, vous parlez d'un "client". Vous êtes vraiment électricien ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Landes
Oui depuis pas très longtemps j'ai 21 ans j'ai encore besoin de connaître certains trucs
adenis a écrit:Bonjour,

Dans le premier post, vous parlez d'un "client". Vous êtes vraiment électricien ?
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Morbihan
tonypasta a écrit:Papoudu56: Au pire je dirais au client de baisser l'interrupteur sectionneur et de dire au client que c'est une alimentation provisoire ?

Un peu tardif de ma part...
Oui c'est un branchement provisoire...qui ne doit pas rester 
Dans tous les cas, il faut tout couper au sectionneur pour le contrôle !
A+
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Landes
Bonjour,
En effet c'est un peu tard mais c'est l'intention qui compte ^^

Du coup le consuel a été accepté avec le branchement provisoire en 4mm2 branché sur l'interrupteur sectionneur (donc le 35mm2 débranché).
PapouDu56 a écrit:
tonypasta a écrit:Papoudu56: Au pire je dirais au client de baisser l'interrupteur sectionneur et de dire au client que c'est une alimentation provisoire ?

Un peu tardif de ma part...
Oui c'est un branchement provisoire...qui ne doit pas rester 
Dans tous les cas, il faut tout couper au sectionneur pour le contrôle !
A+
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Morbihan
Impecc ?
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Morbihan
Je voulais mettre un smiley, transformé en point d'interrogation... donc impecc pour ton consuel Biggrin
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Et pour la douche, il a dit quoi ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 18h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir