Env. 20 message Isere
Bonjour
Je souhaite changer des vieux telerupteurs gm serie 4400 , très bruyants, par des silencieux. Le cablage est en 3 fils.

J ai acheté les hager EPS410b qui sont silencieux et "a priori" compatible 3 fils...

1 ere question : sont ils compatibles 3 fils ?


J ai essayé des branchements mais malheureusement quand j appuie sur les boutons poussoirs les lumières s allument (le temps de l'appui) puis s éteignent...

Bref besoin d aide sur le branchement en 3 fils du eps410b

D avance merci
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour ce modèle je ne sais pas vous répondre pour ce modèle
Mais en général les modèles 3 fils ne sont pas silencieux

Exception connue chez Yokis avec le MTR500M
https://www.yokis.fr/eclairage/telerupteurs-temporisables/te[...]teur-temporisable-500w/
Mais attention à la compatibilité avec le type de charge
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Isere
Merci pour le retour.

Effectivement j ai encore fait des tests ce matin, en relisant attentivement vos posts d ailleurs , ou dans certains ca avait l'air de fonctionner.... mais au final toujours pas bon chez moi .

Je vais faire venir un électricien, ca vaut mieux ....mais j aime bien comprendre les choses.

A voir, je vous tiens au courant
Ps : j ai l'impression que les silencieux etant électronique, ils ont besoin d un neutre..bref
Carminas a écrit:Bonjour

Pour ce modèle je ne sais pas vous répondre pour ce modèle
Mais en général les modèles 3 fils ne sont pas silencieux

Exception connue chez Yokis avec le MTR500M
https://www.yokis.fr/eclairage/telerupteurs-temporisables/te[...]teur-temporisable-500w/
Mais attention à la compatibilité avec le type de charge
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Isere
Petite question : que veux dire la compatibilité avec le type de charge ?
Effectivement yokis a l air de confirmer le mode 3 fils
greg235@wanadoo.fr a écrit:Merci pour le retour.

Effectivement j ai encore fait des tests ce matin, en relisant attentivement vos posts d ailleurs , ou dans certains ca avait l'air de fonctionner.... mais au final toujours pas bon chez moi .

Je vais faire venir un électricien, ca vaut mieux ....mais j aime bien comprendre les choses.

A voir, je vous tiens au courant
Ps : j ai l'impression que les silencieux etant électronique, ils ont besoin d un neutre..bref
Carminas a écrit:Bonjour

Pour ce modèle je ne sais pas vous répondre pour ce modèle
Mais en général les modèles 3 fils ne sont pas silencieux

Exception connue chez Yokis avec le MTR500M
https://www.yokis.fr/eclairage/telerupteurs-temporisables/te[...]teur-temporisable-500w/
Mais attention à la compatibilité avec le type de charge
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Isere
Petite question : que veux dire la compatibilité avec le type de charge ?
Effectivement yokis a l air de confirmer le mode 3 fils
greg235@wanadoo.fr a écrit:Merci pour le retour.

Effectivement j ai encore fait des tests ce matin, en relisant attentivement vos posts d ailleurs , ou dans certains ca avait l'air de fonctionner.... mais au final toujours pas bon chez moi .

Je vais faire venir un électricien, ca vaut mieux ....mais j aime bien comprendre les choses.

A voir, je vous tiens au courant
Ps : j ai l'impression que les silencieux etant électronique, ils ont besoin d un neutre..bref
Carminas a écrit:Bonjour

Pour ce modèle je ne sais pas vous répondre pour ce modèle
Mais en général les modèles 3 fils ne sont pas silencieux

Exception connue chez Yokis avec le MTR500M
https://www.yokis.fr/eclairage/telerupteurs-temporisables/te[...]teur-temporisable-500w/
Mais attention à la compatibilité avec le type de charge
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut que les lampes soient de puissance suffisante pour que cela fonctionne.
Pour certaines LED cela peut poser problème (voir ongle charges compatibles)
Dans ce cas et seulement si nécessaire, il faut mettre une charge CHR3W en parallèle de l'ampoule
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Isere
carminas
Bonjour autre solution, j ai le neutre qui passe pas loin de mon telerupteur.
puis je du coup branché le hager EPS410b en mode 4 fils, en recuperant ce neutre ?

Sachant que mes bouttons poussoirs sont cablés avec le neutre
D'avance merci
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Isere
Bonjour une reponse ? puis je brancher le hager eps410b en recuperant le neutre ?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A priori non
Il faudrait mettre les poussoirs à la phase
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Isere
Merci Carminas, je recois les yokis MTR500M demain, je testerai ....
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Isere
Bonjour j ai recu le MTR500M.
As tu une idee du cablage a realiser sur 4-5-6 ?
d'avance merci
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Isere
Bon j ai mis 4 --> Bouton Poussoir 5--> retour lampe 6--> Phase
bilan : les lampes sont allumés a moyenne puissance et quand j appuie sur le boutton poussoir, elles s eclairent plus fortement ....bizarre

maintenant (cad 5 min apres) , sans rien touché les lampes restent allumés fortement.....

une idée ?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le raccordement a l'air bon

Faire un test en remplaçant la lampe par une lampe halogène pour voir e que cela donne
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Isere
Oui je vais tester ca avant de m'orienter vers une charge...
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Isere
Bonjour , effectivement avec une ampoule hallogene cela fonctionne !!! je suppose donc qu il va falloir rajoutter une charge chr3w si je veux utiliser une ampoule basse conso ? si oui combien faut il de charge ( sur le site yokis, ils disent 1 a 3 charge) ?
merci
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela depend de la nature de la lampe
Pour moi, une seule a suffit
Au pire achetez en 2, même si une ne sert pas, cela ne coute pas bien cher
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 03h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir