Commander une pompe de puits avec un module radio Yokis

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 298 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Val De Marne
Bonjour à tous,

Je vais installer une pompe dans le puits qui est situé dans mon jardin, at je voudrais pouvoir commander la pompe avec une télécommande Yokis.

Le fonctionnement de la pompe est assez simple : si ellle est alimentée, elle pompe ; si on coupe l'alimentation, elle s'arrête
J'aurais donc finalement besoin que de commander une prise électrique.

La "puissance maximale" du moteur est de 1000W.
Puis-je commande la prise avec un module Yokis type MTR2000ERP sans utiliser de relais ? Quel montage préconisez-vous ?

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 50
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour, c'est une pompe immergée ou externe avec surpresseur?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne vois pas ce qui vous empêcherait de piloter une prise avec un modèle MTR2000 si vous ne dépassez pas la puissance autorisée.
Attention toutefois aux courant d'appel de la pompe.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Val De Marne
@president13
C'est une pompe immergée.

@carminas
En effet.
Et comme je ne sais pas quelle est la limite d'un MTR2000ERP en cas de cde d'un moteur (ils disent 2.5 kVA pour une charge resistive, et 500VA pour les autres types, mais rien sur les moteurs), je me demande si c'est jouable.
Sans relais, du moins, car j'imagine qu'avec un relais ça ne poserait pas de pb ; mais si ce n'est pas necessaire...
Messages : Env. 50
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Il faudra prévoir de commander plutôt un presscontrol qui gérera l'alimentation de la pompe.
Ici, ça parle de moteur : https://www.laboutiquedubric[...]rsion4.html
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Val De Marne
Ok. Les moteurs sont des charges inductives, donc max 500VA. Du coup, ça ne passe pas avec une commande directe.
J'ai regardé les press controls. Fonctionnellement, c'est très bien, et je pense en effet que je vais en acheter un. Mais ça ne résout pas mon problème.
Sur les modèles que j'ai vus, la pompe est alimentée par le press control. Donc la puissance électrique nécessaire pour l'alimenter est égale à celle de la pompe + celle du press control.
J'ai raté quelque chose ?
Messages : Env. 50
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
prBifidus a écrit:Ok. Les moteurs sont des charges inductives, donc max 500VA. Du coup, ça ne passe pas avec une commande directe.
J'ai regardé les press controls. Fonctionnellement, c'est très bien, et je pense en effet que je vais en acheter un. Mais ça ne résout pas mon problème.
Sur les modèles que j'ai vus, la pompe est alimentée par le press control. Donc la puissance électrique nécessaire pour l'alimenter est égale à celle de la pompe + celle du press control.
J'ai raté quelque chose ?

bonjour,
le presscontrol, c'est une carte électronique qui actionne un relai pour démarrer ou arrêter le moteur. La puissance nécessaire à son fonctionnement est peanuts par rapport au moteur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Pas sûr que yokis propose une solution à votre projet
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Val De Marne
J'ai réfléchi depuis hier, president13 (il était temps ).
Si j'utilise un interrupteur manométrique, il suffit que je place en aval une électrovanne commandée à distance pour que ça fonctionne... Soit directement une électrovanne Bluetooth ou WiFi, soit une électrovanne simple commandée par un MTR2000ERP ou autre interrupteur commandé.

En cherchant les composants adéquats, je pense avoir trouvé mon bonheur. Mon circuit sera a priori le suivant :
- pompe immergée à commande manuelle
- interrupteur manométrique pour on/off automatique de la pompe
- filtre à cartouche 200µm
- compteur volumétrique à impulsion (pour suivre le tirage sur le puits)
- électrovanne branchée sur un interrupteur commandé en Wifi
- circuit d'arrosage du jardin

L'avantage principal de l'interrupteur Wifi que j'ai trouvé, par rapport à un télérupteur Yokis, c'est qu'il est possible de créer des déclencheurs avec l'appli TuyaSmart, qui prennent en compte différentes conditions (données météo, éphémérides, jour/heure, autres appareils) pour déclencher l'inter directement, ou lancer un scénario pouvant impliquer d'autres appareils compatibles ou scénarios. Le déclenchement "manuel" peut aussi se faire en utilisant un assistant vocal type Amazon Alexa ou Google Assistant ; ça peut apporter beaucoup de souplesse dans l'utilisation.

Parallèlement, je brancherai mon circuit d'alimentation des toilettes entre le compteur et l'électrovanne. C'est un circuit spécifique que j'avais préparé lors des travaux de rénovation de la maison : il permet de basculer manuellement l'alimentation des toilettes de l'eau de ville à une alimentation secondaire (qui, en l'occurrence, sera celle provenant du puits).

Si vous avez des commentaires ou des questions sur ce projet, n'hésitez pas.
Messages : Env. 50
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Et pourquoi ne pas mettre une pompe qui se met en route à la demande lorsque vous ouvrez le robinet d'eau ?
Ca ne prend pas en compte la méteo, mais c'est plus simple de mise en oeuvre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour,

ça se précise tout ça...
- vous avez vérifiez la compatibilité en puissance/courant entre l'interrupteur commandé et l'électrovanne?
- concernant l'interrupteur manométrique (ou presscontrol). Vérifiez bien, car il y a plusieurs types (à réenclenchement manuel, à réenclenchement temporisé, à réenclenchement par perte de pression). Pour l'arrosage j'utilise le dernier type. Aussi, ce sont des systèmes assez capricieux. Ne vous étonnez pas de devoir le remplacer tous les ans/2 ans. Soit c'est la membrane qui se fissure, soit c'est l'électronique à l'intérieur qui déraille. Prévoyez donc de le positionner à un endroit facile d'accés pour remplacement. On en trouve à deux fois moins cher sur internet que les GSB.
- pour l'utilisation en sanitaire, vous auriez pû imaginer d'exploiter le capteur de puits vide pour activer une électrovanne qui switcherait sur le réseau de ville. (quitte à mettre de l'intelligence dans le système, autant aller jusqu'au bout )
- en tout cas je note l'idée du compteur volumétrique car je ne me suis jamais posé la question de combien de m3 d'eau je prenais du puits.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Val De Marne
@Carminas
J'ai déjà la pompe de puits. Un modèle basique à commande manuelle. Et vu le prix des pompes auto, je préfère ajouter un presscontrol. On verra le jour où je devrais remplacer la pompe.

@president13
Oui ça commence à prendre forme.
J'ai reçu le materiel aujourd'hui. J'ai testé l'electrovanne avec l'inter commandé sur le robinet d'eau de ville du sous-sol et ça fonctionne très bien. Il est vraiment top ce petit inter, j'ai même pu le declencher du resto où je dinais ce soir
Ça peut sembler gadget, mais ça sera sans doute utile pendant mes vacances (très bientôt) afin de gérer l'arrosage à distance.

La PC intégrée au presscontrol que j'ai choisi supporte une puissance de 2500W. 2.5 fois la puissance maxi de ma pompe. Je pense que ça devrait aller ; je testerai ce w-e. En ce qui concerne sa durée de vie, on verra. J'ai contacté un utilisateur qui fait état d'une utilisation depuis 2 ans 1/2 sans aucun pb (tirage de 70000 litres par an) et il en est toujours ravi. J'espère que ça se passera aussi bien pour moi.

Pour le circuit WC, oui, j'aurais dû envisager un système automatisable. Mais à l'époque (2008), je n'y ai pas pensé et le materiel n'etait pas aussi accessible que maintenant. Je l'envisagerai si mon tirage réduit trop le niveau du puits et que je suis obligé de basculer régulièrement sur l'eau de ville.
Messages : Env. 50
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Très bien tout ça!
plus qu'à faire le circuit avec la pompe.
a près à l'usage....
vous partez en vacances, vous allez vous connecter sur votre smartphone tous les jours (en espérant avoir du réseau) pour arroser?
pour ma part j'ai mis un programmateur où je règle les plages d'arrosage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Val De Marne
Non, j'ai créé un scénario pour l'interrupteur WiFi avec l'app TuyaSmart :
- sc1
--> ouverture de la vanne pendant 15 min tous les jours à 5h00
- sc2
--> si la météo locale indique de la pluie, désactiver sc1
- sc3
--> activer sc1 tous les jours à 6h00

L'arrosage se fera donc tous les jours à 5h00 (sc1). En cas de pluie, l'action sc1 sera désactivée par sc2, il n'y aura donc pas d'arrosage le lendemain à 5h00. Mais elle sera réactivée à 6h00 par sc3, et pourra se relancer le jour suivant (s'il n'y a pas eu de pluie entre temps).

La connexion à distance me permettra d'agir si jamais je souhaite interférer sur ce scénario, ou si je constate un problème (je vais placer une de mes caméras Arlo dans le jardin, pour pouvoir vérifier si l'arrosage a été correct).
Messages : Env. 50
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Eh bien...
ce jardin est pouponné
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


rien que pour toi, prBifidus : https://www.netatmo.com/fr-F[...]s#raingauge




@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 04h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir