Bonjour projet bâtiment

Je vais construire un bâtiment à 280m de la route et je dois faire venir l'électricité, si j'ai bien compris les tableaux, pour avoir du 36 KWA en triphasé je devrai dérouler du câble de 240mm. Est ce que quelqu'un peut me le confirmer?
Ensuite qui peut me dire le poids approximatif de ce câble ainsi que le prix auxquels je peux m'attendre.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Bonjour
ta du faire une erreur de lecture
pour 36kva en tri+n ca serait du 4x35 sur 300m
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non pas d'accord, on parle de 280m !
Le 4x35² ne permettrait d'aller que jusqu'à 72m avec 36kVA.

Raccordement 36kVA en tri avec 2% de chute de tension maxi :
- 4x120² alu jusqu'à 249m
- 4x150² alu jusqu'à 311m

Donc 150², pas besoin de 240²

Voir tableaux sur ce lien
http://www.forumconstruire.c[...]-174553.php

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Merci de vos réponses mais je suis éleveur est ce que vous me dites c'est un peu comme si je vous parlais de la largeur aux ischions de mon taureau.
Alors qui croire, parce que l'idée c'est de faire mettre le compteur à l'entrée de la parcelle par ERDF puis de creuser moi même la tranchée jusqu'à mon bâtiment donc d'acheter le câble qu'il faut et de le mettre en terre suivant le protocole bien sur. Tout en sachant que ERDF peut me le faire pour 100 euros du mètre!!!!
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
Comme t'as dit Carminas : tu creuses ta tranchée tu y met une gaine de diamètre adéquat et tu passe un câble alu de 4x150mm².

Essaye de poser la gaine le plus droit possible et passe déjà un tire fil bien solide genre tresse en acier parce que le câble va être lourd à tirer.
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Bonjour,

c est un tableau referentiel erdf pour des branchements

ici on va etre sur un branchement de type 2 avec disjoncteur de branchement en limite de propriété
36kva et faut demandé avec un disjoncteur 30/60A mais pas un 60/90A

le calcul de cable donne donc avec une perte de 2% (60A sur 300 avec 50mm2 une perte de 1,93% sur du 400v cuivre


apres si tu veux acheter du 120mm2

mais la discussion peut etre longue......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Merci pour tous vos conseils. Mais me voilà bien embêté, je me suis arrêté dans un magasin d'électricité professionnel pour demander et le gars me laisse quelques instants me dit il pour aller voir sur son logiciel en fonction des pertes etc ce qu'il me faut. Il reviens et me dit qu'il me faut du 4*70mm2!!! Alors quoi y a pas un tableau qui dit le même chose ???? Je crois que je vais finir par mettre une dynamo et faire pédaler mes gosses!!!
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il ne faut pas chercher à comparer la partie Erdf qui dépend de la NF C 14-100 et votre partie privative qui dépend de la NF C 15-100
La cas qui vous intéresse est décrit dans celle-ci (voir ce lien)
http://ovh.to/WEVHEbK

Le tableau ne va pas jusqu'à votre longueur, mais vous constaterez que ce sont les mêmes valeur que les tableaux que je vous ai mis en lien plus haut.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Les tableaux donnent du 4*95mm² CUIVRE .
Attention car Carminas parle de 4*150mm² ALU .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est bien cela.
C'est le ratio qu'il y a entre la résistivité du cuivre et celle de l'aluminium
On divise par 23, on multiplie par 37
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
Attention aux tableaux et autres infos trouvés sur internet.
Il faut savoir de quoi on parle.
Premièrement on parle d'alimentation triphasé, mais il y a triphasé équilibré ou déséquilibré suivant l'utilisation de l'installation.
Ici nous sommes certainement sur une installation déséquilibrée.

Donc 4x150mm² alu est la solution correcte et la plus économique.

@+
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
En fait ca fait 2.07% de chute de tension mais on va dire que c'est bon Wink
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 19h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir