Mise à la terre construction neuve

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 557 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Nantes (44)
Bonsoir à tous
A la lecture des différents post et doc promotelec sur le sujet, je voudrai avoir un avis. je souhaite faire ma mise à la terre de mon habitation ( la forme: 2 îlots collés a la maison carré) en cours de construction en fond de fouille.
le seul problème, c'est la circonférence de ma maison c'est 70 mètres pour faire le tour donc bonjour le prix du cuivre. Peut on faire que la surface carre ou faut il ceinturer effectivement cette longueur?
la solution piquet plus 20 m de câble sous le vds pas possible, le vrd est déjà enfoui et en attente à entrée de la maison (100m de chemin d'accès pour la chantier)
Ma maison est sous vide sanitaire entièrement
merci pour vos réponses
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Bonsoir

Pas besoin de faire le tour vous mettez une bonne distance de câble le long de la maison , voir dans la tranchée technique
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Ah j'oubliais en fonction de la nature du sol rajouter des piquets de terre connecter sur la cablette de terre
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
ça, c'est l'archétype de la masturbation intellectuelle...
Il est parfaitement admis de faire la mie à la terre avec un piquet en acier galvanisé de 1 à 2 m - suivant des considérations déjà un peu floues - mais il y a toujours des ayathollahs qui pensent qu'il faut enterrer 10kg de cuivre (voire 100, tant qu'on y est) pour faire mieux que tout le monde... jusqu'à ce qu'il faille sortir le porte monnaie.

Rien d'autre
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Je n'ai pas dis qu'il fallait mettre des kg de cuivre jfquillacq.....Crying
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
rymo79 a écrit:Je n'ai pas dis qu'il fallait mettre des kg de cuivre jfquillacq.....Crying

A la base, je répondais à l'auteur... quand je répond à un intervenant (ce que j'évite), je cite son propos...

Accessoirement, 70ml de 25 carré, ça fait 20kg...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Merci pour vos réponses
je vais donc mettre 28 mètres de câble cuivre en fond de fouille le tour de la maison sans faire cette fameuse boucle avec 3 piquets de 1m50 implanté sur le parcours pour une meilleur terre. Puis Mettre le câble cuivre 2m dans une gaine pour la faire remonter dans la chape au niveau du GTL. Par contre le principe du fond de fouille ne permet pas d'avoir un regard de visite pour le piquet???? est ce important ou pas?
Je pense siliconer les tètes de piquets pour éviter l'oxydation?
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Pour moi ce n est pas important ce regard de visite , le plus important est de faire une bonne terre ....
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Merci pour les réponses
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
La cablette de cuivre nu peut se toucher à 2€ / 2,50€ du mètre.
Donc passer une petite centaine d'euros pour avoir une bonne terre sur un projet à plusieurs dizaines de millier d'euro n'est pas forcément un mauvais investissement.

J'avais également 70m de fouilles chez moi. 150€ de cablette et résultat une terre à 1 Ohm lors du passage de M le Consuel.Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Merci
Au vue du coût cela peut être une bonne solution.
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Terenas a écrit:La cablette de cuivre nu peut se toucher à 2€ / 2,50€ du mètre.
Donc passer une petite centaine d'euros pour avoir une bonne terre sur un projet à plusieurs dizaines de millier d'euro n'est pas forcément un mauvais investissement.

J'avais également 70m de fouilles chez moi. 150€ de cablette et résultat une terre à 1 Ohm lors du passage de M le Consuel.Biggrin


Consuel, il demande pas 1 Ohm, il demande 100 Ohms.... alors qu'il demande de mettre à la terre les châssis qui ont une résistance d'isolement <250 000 Ohms... il y a de la marge ! ! !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
jfquillacq a écrit:
Terenas a écrit:La cablette de cuivre nu peut se toucher à 2€ / 2,50€ du mètre.
Donc passer une petite centaine d'euros pour avoir une bonne terre sur un projet à plusieurs dizaines de millier d'euro n'est pas forcément un mauvais investissement.

J'avais également 70m de fouilles chez moi. 150€ de cablette et résultat une terre à 1 Ohm lors du passage de M le Consuel.Biggrin


Consuel, il demande pas 1 Ohm, il demande 100 Ohms.... alors qu'il demande de mettre à la terre les châssis qui ont une résistance d'isolement <250 000 Ohms... il y a de la marge ! ! !



Bonsoir

il faut être prudent à vouloir faire une terre très très bonne , ce n'est pas forcément une bonne idée . il peut y avoir des soucis si votre terre est très bonne avec le réseau de distribution publique , sachant que leur terre se situe à 25 ohms pour les terres de neutre et 50 ohms pour les terre de masse .
si vous etes en dessous et que votre terre est à proximité de terre erdf et bien c'est la votre qui sert aussi pour de terre pour le réseau public et peut créer des dommages sur vos installations .

Alors prudence avec la course à la meilleur terre ...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
rymo79 a écrit:
jfquillacq a écrit:
Terenas a écrit:La cablette de cuivre nu peut se toucher à 2€ / 2,50€ du mètre.
Donc passer une petite centaine d'euros pour avoir une bonne terre sur un projet à plusieurs dizaines de millier d'euro n'est pas forcément un mauvais investissement.

J'avais également 70m de fouilles chez moi. 150€ de cablette et résultat une terre à 1 Ohm lors du passage de M le Consuel.Biggrin


Consuel, il demande pas 1 Ohm, il demande 100 Ohms.... alors qu'il demande de mettre à la terre les châssis qui ont une résistance d'isolement <250 000 Ohms... il y a de la marge ! ! !



Bonsoir

il faut être prudent à vouloir faire une terre très très bonne , ce n'est pas forcément une bonne idée . il peut y avoir des soucis si votre terre est très bonne avec le réseau de distribution publique , sachant que leur terre se situe à 25 ohms pour les terres de neutre et 50 ohms pour les terre de masse .
si vous etes en dessous et que votre terre est à proximité de terre erdf et bien c'est la votre qui sert aussi pour de terre pour le réseau public et peut créer des dommages sur vos installations .

Alors prudence avec la course à la meilleur terre ...


je suis à 100m du premier poteau donc je pense avoir de la marge ...


jfquillacq a écrit:
Terenas a écrit:La cablette de cuivre nu peut se toucher à 2€ / 2,50€ du mètre.
Donc passer une petite centaine d'euros pour avoir une bonne terre sur un projet à plusieurs dizaines de millier d'euro n'est pas forcément un mauvais investissement.

J'avais également 70m de fouilles chez moi. 150€ de cablette et résultat une terre à 1 Ohm lors du passage de M le Consuel.Biggrin


Consuel, il demande pas 1 Ohm, il demande 100 Ohms.... alors qu'il demande de mettre à la terre les châssis qui ont une résistance d'isolement <250 000 Ohms... il y a de la marge ! ! !



je faisais mon electricité moi même sans garantie d'avoir un appareil pour mesurer ... j'ai préféré assurer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 22h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir