Bonjour,
J'ai un raccordement de type 2, et j'arrive avec une section de 95mm2 vers le tableau électrique de mon garage.
Je vais mettre des fouets de raccordement qui vont faire passer la section de 95mm2 à 25mm2.
Je vais installer une barrette de terre à côté du tableau électrique et je voulais savoir si je pouvais utiliser un câble vert jaune d'une section de 16mm2 depuis mon tableau vers la barrette de terre.
Je vais installer depuis la barette vers mon piquet de terre un câble nu en cuivre d'une section de 25mm2.

Pour le câble vert dois-je impérativement mettre une section de 25mm2 ou bien du 16mm2 suffit ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Rhone
Bonjour,
A confirmer mais d'après cette lecture ci-dessous, ce serait du 16mm².

https://www.schema-electrique.net/mise-a-la-terre-norme-nf-c[...]eur-section-conducteurs
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous allez arriver en avec votre fouet en 25² sur le dispositif de coupure générale, puis en ressortir en 16² pour faire la liaison avec le tableau.

Donc terre en 16² également

Pour rappel la l'augmentation de section est juste là pour limiter la chute de tension sur une grande longueur, car sinon un raccordement en 60A se fait en 16².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Merci pour vos retours.
Carminas, j'avais posté une question sur le consuel dans un autre chapitre que l'électricité, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur le sujet ?
Voici le lien:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-499261-paro[...]ante-visite-consuel.php
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 500 message Haute Garonne
En fait j'ai acheté un coffret Schneider resi9xe. Du coup, lorsque j'arrive en 25mm2 en sortie du fouet de raccordement , je branche directement au niveau de l'interrupteur sectionneur, puis je repars en 16mm2 vers l'interrupteur différentiel et je relie avec des peignes verticaux les interrupteurs différentiels qui se trouvent dans les rangées du dessous c'est bien ça ?
Par ailleurs, je dois prendre des câbles en 16mm2 rigides ou bien souple ?
Merci Carminas pour votre aide.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est ça.

Souple ou rigide peu importe
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Je crois savoir que les raccordements sur les peignes verticaux doivent être en souple.

Peigne vertical Resi9
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
En fait si j'utilise les peignes verticaux, les bornes rouges et bleues en haut du coffret ne servent plus à rien ?
Par ailleurs si la rangée d'en haut disjoncte, est-ce que cela va affecter les rangées d'en dessous ? Si on mets des peignes verticaux ça va se propager non ?
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut
Miltoul a écrit:
Par ailleurs si la rangée d'en haut disjoncte, est-ce que cela va affecter les rangées d'en dessous ? Si on mets des peignes verticaux ça va se propager non ?


Non, le déclenchement se fait en aval des différentiels, ou disjoncteurs, pas en amont.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 21h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir