Bonjour a toutes et a tous,
Je suis nouveaux sur le forum, j’ai beaucoup appris, plein d’infos, au top.
Je viens juste pour poser quelques questions pour être sûr de mon installation électrique avant de me lancer.
Je m’occupe de la rénovation d’une maison qui va être divisée en 2 studios (donc visite du consuel a la fin)
C’est une installation électrique assez basique (Juste pour 1 studio) avec :
- 7 prises
- 3 x 3 spots led
- Cumulus
- Radiateur 2000W
- 2 plaques induction 3000W

Déjà je voudrais vérifier avec vous les disjoncteurs et les sections des câbles
J’ai cru lire déjà qu’il fallait que le tableau soit sur deux étages ?
Ensuite j’aurai :
- Un interrupteur différentiel de 30mA
- Plaques de cuisson - 32A - 2,5mm²
- Cumulus - 20A - 2,5mm²
- Chauffage : 16A - 1,5mm²
- 6 Spots Led - 16A - 1,5mm²
- 5 prises - 20A - 2,5mm²
- VMC - 2A - 1,5mm²
- 2 prises + 3 spots - Led 20A - 2,5mm²

Il y a t’il un ordre dans le tableau ou je peux mettre tout n’importe ou sur les deux rangées ?
Les boites de dérivations (pour les spots) doivent elles être accessibles ou je peux les cacher dans mes faux plafonds ?
Il y a t’il une hauteur minimum des gaines qui passent dans les montant derrière le placo ?
Puis-je ponter prise sur prise ma série de 5 prises ?


Je crois que c’est a peu près tout pour l’instant, Bonne soirée à tous et merci.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Plusieurs non conformité :
- Une grosse : le circuit plaque qui doit être en 6²
- Il vous manque des circuits spécialisés
- Vous ne pouvez pas mélanger prises et éclairage sur le même circuit
- Il vous manque sans doute des prises. Au moins 1 a priori

Ensuite il faut bien 2 différentiel 30mA dont un type A (peut importe le nombre de rangées)

Le circuit plaque et le circuit lave-linge doivent obligatoirement être derrière le type A

Les boites de dérivation doivent être accessibles

Pas de hauteur mini pour les gaines

Pas de problèmes pour se repiquer de prises en prises.


Pour rappel, la norme pour un studio est la même que pour un logement normal sauf que quelques simplifications ont été prévues :

Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.

Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).

Eclairage :
Le nombre de circuits d’éclairage peut être égal à un dans les logements de surface inférieure ou égale à 35 m².

Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A

GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.

Prises TV :
Dans les logements jusqu’à 35 m², il est admis de n’avoir qu’une seule prise télévision.


Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour Carminas,
Un grand merci, j'ai pu enfin commencer mon installation.
Je reviendrais peut être a la pêche aux réponses une fois tiré toutes mes gaines pour la GTL.
Merci, bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir