Membre utile Env. 200 message Marsilly (57)
Bonjour collègues forumeurs,
Je me permets de lancer ce sujet aujourd'hui car j'ai un doute sur la réalisation de mes linteaux de garage. Les garages ont les dimensions standard : 200 x 240. La charge soutenue par les linteaux reste faible car au dessus il y a une charpente tradi qui prend appui sur les murs de la maison. Les linteaux ne font que soutenir une faible partie de la toiture. Voilà la photo de mise en situation :

Vue de loin :



Vue du linteau de gauche une fois coulé :


Vue du linteau de droite une fois coulé :


Le problème est survenu le jour de la pose des portes de garage par nos soins. Nous avons utilisés des chevilles à béton (50kg de charge soutenue par cheville). Sur la porte de droite, aucun souci lors de la pose. Par contre à gauche, lors de la pose, le linteau en partie basse a fissuré à 4 endroits se détachant par petits blocs jusqu'au niveau des chevilles, positionnées tout de même 4 cm plus haut et non à fleur. Voilà une photo des fissures en question :





La réparation au mortier :

Les linteaux sont de bon volume. A peu près 35 - 40 cm de hauteur et reposent bien sur chaque côté du mur. Le ferraillage a été réalisé de manière conforme. Par contre, j'ai conservé un morceau de linteau et voilà sa constitution :



C'est de la pierre calcaire et non des galets. Question solidité, c'est moindre et ça s'effrite sur les bords avec une petite pression. Mais le plus problématique, c'est que ces linteaux n'ont pas été coulé sur place. Enfin, je m'entends. Ce ne sont pas les maçons qui l'ont réalisé, ils ont profité du coulage de la dalle de l'étage pour couler les linteaux (alors qu'ils ont coulés tous les autres...). Et lorsque j'ai percé ma dalle pour l'aspi centralisée, j'ai retrouvé les mêmes fragments en terme de composition. Pour ce qui est du kg / m3 du béton, qu'en est-il ? Dois-je me poser de sérieuses questions sur la solidité dans le temps de ces linteaux ? Dois-je m'attendre à voir fissurer ceux ci et de ce fait voir mon futur crépis abîmé ? J'ai cherché sur le net si des normes pour les linteaux existaient, mais aucune info sur la partie constituant les linteaux. Si vous avez l'info, je suis preneur. D'avance merci pour le temps que vous me consacrerez. En devenir, si je n'ai pas plus d'info, je pense me rapprocher d'un expert pour avoir un avis car ça reste tout de même un des constituants important de notre maison.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Marsilly (57)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour

BushiDO_K : votre message du 10/05/2015 à 20:30 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation

ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.

Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.

Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation

En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde

Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php

Nous vous remercions de votre compréhension
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjour ,les photos sont nulles ,on ne vois pas grand chose ,par contre ,je suis choqué par l'épaisseur des linteaux ,35-40,pour des poutres non chargées ,j'ai des doutes sur le ferraillage ,des poutres de cette épaisseur pour rien ,de quelle largeur était le ferraillage?.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 200 message Marsilly (57)
Rebonsoir, merci Gégé pour ce retour. Pour les photos, il suffit de cliquer dessus pour les agrandir. Pour l'épaisseur, je parlais en réalité de la hauteur de réalisation et non de l'épaisseur à proprement parlé (identique à la brique). Pour le ferraillage en revanche, je n'ai pas de photo permettant d'avoir un aperçu de ce qui se trouve aujourd'hui noyé dans le béton. C'est surtout sur la pratique que j'ai des doutes. Est-il commun d'utiliser le béton de la chape pour couler un linteau préalablement ferraillé ?

Enfin pour l'équipe modératrice, j'ai modifié le titre. Il est en minuscule Wink (l'habitude de mettre les titres de mes articles en majuscule) Par contre pour la ponctuation, c'est un peu fort. Je pense être tout à fait lisible pour mon prochain. J'ai déjà eu l'occasion sur le forum de lire des messages autrement moins bien écrits.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Marsilly (57)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Couler une dalle plancher et faire une chape en béton maigre ,ça n'a rien à voir.je pense qu'il s'agit de béton pour plancher.
la couleur effectivement est très curieuse, ça fait un gros éclat sans apparition de fer à béton ,le béton à l'air bien vibré ,il est possible que le ferraillage soit très éloigné de la surface et que le séchage insuffisant n'est pas donner une résistance attendue ,attention les fixations type boulon expansif sont très puissantes et il faut respecter une bonne distance pour cheviller.je suis sec ,et en plus je ne suis pas fan de la brique collée.
gege
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 16h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir