Reglage debitmétre plancher chauffant

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 25.685 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Haute Loire
Bonjour à tous,

J'ai ce genre de débitmètre



et la procédure est la suivante:



J'ai réglé mes débitmètres  en fonction de l'étude que j'avais fait faire

Dans certains débitmètres le niveau d'eau est trop haut et il passe au dessus du cercle rouge et sur d'autres débitmètres le niveau est beaucoup trop bas.

Que faut il que je fasse pour régler correctement ces débitmètres? Faut il brider la bague de l'étape 1?



Merci pour votre aide
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez sur la page devis chauffage électrique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

On n'arrive pas bien à lire la procédure, mais en gros, c'est toujours plus ou moins la même chose sur ce genre de nourrice. Il suffit de débrider la bague et de faire tourner le corps transparent du débitmètre (la partie supérieur) comme un robinet pour ouvrir (et augmenter le débit) ou fermer le robinet (et diminuer le débit) puis remettre la bague de bridage. Il peut être nécessaire de régler l'ensemble une deuxième fois car s'il y a des gros écarts de débits, cela peut influer l'ensemble et dérégler un peu ce qui était déjà réglé. Je pense que c'est pour cela que c'est réglé à l'à-peu-près: car le plombier n'a pas trop de temps à consacrer à refaire plusieurs fois le réglage.
Il est possible que pendant l'hiver, il faille re-régler les débits, non plus suivant l'étude thermique (théorique) mais en fonction des températures réellement obtenus dans les pièces. Il faudra augmenter le débit si la pièce est trop froide et inversement. Attendre au moins 24h que la température se stabilise avant de modifier à nouveau le réglage si nécessaire, car un plancher chauffant a une grosse inertie thermique.

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
Bonjour,

Donc d’après vous, en tournant le corps transparent je limite l'eau dans le débitmètre?

Donc dans les débitmètres dans lesquels j'ai trop d'eau, je dois fermer le corps transparent?

Quand je ferme le débitmètre, en combien de temps va t'il réagir?

J'ai fermé plusieurs fois le corps transparent et c'est juste le cercle rouge qui varie mais pas le niveau d'eau

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Salut,

Le matos c'est du somatherm ? J'espere pas pour toi....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
Oui c'est du somatherm

C'est nul? Je pensais que c'était une bonne marque
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

matt988 a écrit:Donc d’après vous, en tournant le corps transparent je limite l'eau dans le débitmètre?
Oui, d'après moi et d'après tous les débimètres que je connais

matt988 a écrit:Donc dans les débitmètres dans lesquels j'ai trop d'eau, je dois fermer le corps transparent?
Oui

matt988 a écrit:Quand je ferme le débitmètre, en combien de temps va t'il réagir?
Immédiatement pour le débit. C'est la temperature dans la pièce qui met du temps à s'ajuster.

matt988 a écrit:J'ai fermé plusieurs fois le corps transparent et c'est juste le cercle rouge qui varie mais pas le niveau d'eau
C'est tout à fait ça: le débitmètre est toujours plein d'eau, c'est juste la quantité d'eau en circulation dans la boucle qui varie. Le cercle rouge se promène dans le corps transparent pour indiquer le débit, normalement gradué en l/min.

Pour la qualité, je ne savais pas que Somatherm devrait être à éviter. J'ai du mato de chez eux sans soucis pour l'instant.

A+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
J'ai deux collecteurs de plancher chauffant somatherm un de 4 et l'autre 7 départs.

J'ai déjà changé 7 débitmètres au total (fuite lors de la mise sous pression des circuits) même le technicien de chez somatherm m'a "avoué" de ne pas monter à 6 bar pour le test d'étanchéité car les joints sur ces débitmètres sont fragile... (DTU => 6 bar pendant 2 heure minimum)

Astuce pour la mise en pression du plancher fermé les débitmètres de départs et monté en pression par le circuit de retour (dixit sav somatherm......)

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
@Beone68.

Donc si le niveau d'eau est à 1 et que mon cercle rouge du débitmètre est à 2.5 comme indiqué sur l'étude alors j'ai bien un débit de 2.5 dans le cicuit est pas un débit de 1?

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

En fait, je viens de repenser que je me base sur mon installation, qui est installée "tête en bas". Donc pour vous, effectivement, il n'y a pas forcément d'eau dans les corps transparents des débitmètres, mais c'est égale. L'eau dont le débit est réglé par les débitmètres passe dans le corps qui est situé dans le tube en laiton. Donc si le disque rouge est sur la graduation 2.5, cela signifie que l'eau circulant dans la boucle correspondante a un débit de 2.5l/min, quel que soit le niveau de l'eau dans le corps transparent du débitmètre.

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
Merci pour votre réponse

Par contre on est bien d'accord que le niveau 1 est plus haut que le 2,5??

Par contre comment puis je faire pour que mon eau monte jusqu'à la graduation 0,7? Vu que tous mes débitmètres ont le niveau d'eau à 1.

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Oui, le niveau 1 est plus haut que le 2.5. Plus le débit augmente, plus le cercle rouge se rapproche du collecteur.
Le niveau d'eau dans le corps transparent n'est pas important et n'a absolument aucune influence sur le fonctionnement du débitmètre.
Vous vous posez trop de questions !!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
Donc on se fout de la hauteur d'eau dans le débitmètre, on règle juste la valeur du débit grâce au cercle rouge!!!
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Oui
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
Bonjour,

Quand je baisse la vitesse du circulateur, le niveau d'eau de varie pas.

La seule chose qui varie est la plage de réglage des débitmètres. Par exemple je ne peux pas régler les débitmètres à plus de 2.

Est ce que c'est normal? quel est le rôle du circulateur et quelle est sont influence sur les débitmètres?

Par contre sur je dois régler certains débitmètres à 2.63 par exemple mais impossible d'aller à plus de 2.2.

Que puis je faire? en sachant que le circulateur est déjà en vitesse 3.

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Le niveau d'eau, on en a déjà parlé plusieurs fois, on n'en a rien à faire.

La vitesse du circulateur est liée directement au débit. Plus le circulateur tourne vite, plus le débit dans le circuit va augmenter. Ce n'est cependant pas linéaire car l'eau est freinée par les pertes de charges (les frottements de l'eau dans les tuyaux) ce qui fait que le débit va plafonner en fonction des performances du circulateur. On comprends bien que si le circulateur peut pousser par exemple au maximum à 12l/minutes. S'il y a 9 départs de plancher chauffant, le débit maximum dans chaque boucle sera donc de 12l/min /9 = 1,33l/min si les boucles sont toutes identiques. Comme ce qui n'est jamais le cas, le débit va se répartir plus ou moins dans chaque boucle en fonction des pertes de charges. Donc même avec tous les débitmètres ouverts au maxi, il ne pourra y avoir plus de débit que ce que le circulateur peut fournir. On peut donc plafonner à 2,2 même si le débitmètre est réglé plus haut.
Si le circulateur est en vitesse maxi et que le débit est trop faible, je vois principalement deux possibilités:
1) il y a sur le circuit un étrangleur (en gros un robinet qui ferme partiellement le passage de l'eau), qui est souvent situé proche du circulateur (permet de limiter le débit total lorsqu'il n'y a pas assez de pertes de charge dans le circuit). Il faut l'ouvrir pour arriver aux valeurs de débit prescrites
2) il n'y a pas d'étrangler ou il est déjà ouvert au maximum. Dans ce cas, c'est que le circulateur est mal dimensionné. Il n'est pas assez puissant et il faut le remplacer par un plus puissant.

Si la maison est neuve, l'installateur du chauffage devrait prendre ce remplacement à sa charge car il a une obligation de résultat et son installation doit pouvoir être réglée aux préconisations de l'étude thermique. Si c'est vous l'installateur, ce sera à votre charge !

A ma connaissance, peu de pro calculent vraiment le dimensionnement des circulateurs de chauffage dans une installation pour maison individuelle (pour ceux qui savent le faire!) donc je ne suis pas trop étonné.

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 24 mars 2024 à 11h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
10
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir