Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage collecteur 9 départs plancher chauffant

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 179 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour,

J'essaie de régler mon collecteur de plancher chauffant mais je n'arrive pas à saisir certains paramètres sur les différents post que j’ai pu voir.

J'ai avec moi une étude où il est marqué que le nombre de tours des débitmètre doit être a fond pour toutes les boucles et ça m’étonne beaucoup.

Le collecteur a 9 départs décrit ci dessous:

1- Bow window: boucle de 103.6 m avec un débit de 3.3l/mn
2- Salle a manger: boucle de 94.4m avec un débit de 2.5l/mn
3- Salon: boucle de 92m sur le plan mais réduite a 84m environ au montage avec un débit pour 92m a 2.5l/mn, je ne sais pas si les 10m de moins influent sur le circuit.
4- Chambre 1: boucle de 81.3m avec un débit de 0.9l/mn
5- Bureau: boucle de 72.5m avec un débit de 2l/mn
6- Salle de bain/wc: boucle de 40.9m avec un débit de 1.2l/mn ; sur cette boucle le pas a été ramené a 10 au lieu de 15 dans la salle de bain, donc possible qu'elle soit légèrement plus longue que 40.9m  .
7- Entrée: boucle de 32.4m avec un débit de 1.1l/mn
8- Arrière cuisine: boucle de 30.6m avec un débit de 0.6l/mn
9- Cuisine: boucle de 23.4m avec un débit de 0.3<<<<<l/mn

Je vous joint une photo du collecteur et une du débitmètre utilise.
Il y a une graduation de 0 a 10 et je ne sais pas si ça correspond au débit en l/mn.

Merci pour votre aide.

collecteur

debitmetre
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez sur la page devis chauffage électrique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 900 message Jura
Bonjour,

Je ne suis pas spécialiste mais voici comment je procéderai :
- ne pas chercher à régler des valeurs de débit théoriques
- ouvrir tous les robinets au maximum (le circuit principal, celui de la pièce principale avec la sonde d'ambiance généralement devrait toujours rester ouvert au maximum)
- s'aider d'un thermomètre digital mobile et, progressivement, réduire les débits dans les pièces devant rester plus fraiches pour diverses raisons (les chambres par exemple, etc.)
- parallèlement, si besoin, ajuster en les paramètres de la PAC pour la pièce principale avec la sonde (consigne, pente ou décalage),

Avec l'inertie, attendre au moins 24 heures après chaque réglage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Jura
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Merci pour votre réponse.

Quand vous parlez de réglage des paramètres de la PAC, j'ai un thermostat a l'intérieur de la maison, je ne joue que la dessus, je ne m'amuse pas a toucher les paramètres internes a la PAC, genre loi d'eau ou autres???

merci
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Jura
Oui, je parlai de la loi d'eau, le décalage et la pente,

Par exemple, vous avez réglé une consigne à 20°C (le thermostat) mais il fait 19°C ou 22°C (dans la pièce avec la sonde d'ambiance), il faut jouer sur le décalage de la courbe

Ou alors, si après une chute brutale de la température extérieure, la réactivité n'est pas assez rapide (par exemple la température dans la pièce avec la sonde d'ambiance passe momentanément à 18 ou 19°C pour une consigne à 20°C avant de redevenir normale), il faut jouer sur la pente,

Tout ça est expliqué dans le manuel de la PAC normalement, ça l'est pour la notre en tout cas,

Ces ajustements peuvent prendre plusieurs semaines avant d'arriver à un résultat satisfaisant, à réaliser la première année de chauffe normalement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Jura
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Ok dac, je vais regarder tout ca alors, je pensais que le thermostat prennait la priorite sur la température de consigne de la machine...
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Il s'agit de deux régulations différentes : la PAC chauffe l'eau selon la loi d'eau : elle se met en marche lorsque la T° de sortie du PC (entrée PAC) passe en dessous d'un seuil (calculé par la loi d'eau), et elle s'arrête lorsque la T° de sortie dépasse de 2 à 3 °C (selon les machines) la T° de consigne calculée par la loi d'eau.
Le thermostat lui, qui, en quelque sorte a priorité sur la PAC, diminue le risque de court-cycle; il arrête la PAC lorsque que la T° de consigne + le différentiel est atteint (ex : 21 + 0.5°C soit 21.5°), et la met en marche lorsque la T° ambiante passe en dessous de la valeur de consigne - le différentiel(ex : 21 - 0.5°C, soit 20.5°).
Si la T° ne remonte pas assez vite, c'est que le différentiel sur la T° de consigne programmée est trop élevé suite à une grande inertie du PC; passer alors à un différentiel plus faible : par ex de +/- 0.5°C à +/- 0.2 ou 0.3 °C.
Il ne faut jouer sur le décalage de la courbe que si vraiment vous n'arrivez pas à obtenir la bonne T° au bout d'un certain temps; cela peut arriver lorsqu'il fait vraiment froid, mais avec une loi d'eau bien programmée, cela ne doit pas arriver.
Si la PAC ne se met pas en marche assez souvent, c'est que le différentiel est trop grand, et si elle se met en marche trop souvent, c'est que le différentiel est trop faible; il faut trouver une valeur acceptable; c'est en fonction de l'inertie de l'ensemble maison/PC.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Ok merci, je vais bien regarder le bouquin livré avec la pac, car je pensais qu'une fois installée, on ne touchais plus qu au thermostat.

la temperature des tuyaux en entrée de circuit est de lordre de 22° a 24°, cest assez???
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Avec les T° actuelles , oui, c'est suffisant, mais cela dépend de la charge thermique du bätiment, et du débit du circulateur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 30 avril 2024 à 23h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir