Retour
Menu utilisateur
Menu

Conseils Isolation Maison RT 2012

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.411 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ardeche
Bonjour à tous,
Je suis en plein projet de construction d'une maison et j'aurais besoin de conseils sur les données fournies par le promoteur, Maison Idéale.

Je me doute bien que pour ce type de maisons "clés en mains" les promoteurs font le strict nécéssaire afin de répondre aux normes de la RT 2012 et par conséquent j'aimerais augmenter l'isolation de base sans trop gréver mon budget.

La maison se situe en Ardèche du sud, elle fera 91 m2 sur un étage avec un garage de 15m2.

Structures horizontales basses :   Dallage sur terre plein

[size=2][size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif][color=#000000]-  une dalle béton 12cm
- du polyuréthane projeté pour l'isolaton avec gaine technique 10cm
- une chape fluide à base de ciment avec les tubes pour plancher chauffant 5.5cm
- le carrelage

Structures horizontales hautes :

- Plancher haut avec poutrelles hourdis ( Résistance thermique et produit selon étude RT 2012 )

Elévations murs :

- Murs en briques de 2O cm WIENERBERGER porotherm GF R20 ( R= 1,01 ). Sur ce point j'ai déjà pensé à les remplacer par des [color=black][size=2][size=2][size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif][color=#000000]WIENERBERGER porotherm GF R20  Th + ( R= 1,45 ).

- Renfort de tous les angles chainés et coulée au béton

Couverture :

- Tuiles terres cuites Galléane 10 de chez Monnier

Menuiseries :

- Chassis, fenêtres et portes fenêtres en PVC plus volets bois

Escalier :

- Escalier béton brut intérieur cloisonnement 72mm

Plafonds, cloisons, doublages :
[/size][/size][/color][/color][/size][/size][/size][/color]
- Plafonds horizontaux éxécutés en plaques de plâtre de 13 mm fixées sur ossauture métallique à la charpente
- Murs périphériques doublés de complexe de plaques de plâtre et isolant polystyrène expansé gris TH 32, épaisseur selon étude thermique
- Cloisons de distribution 72 mm sur ossature métallique plaques de plâtre 13 mm de chaque côté et laine minérale de 45 mm
Entre partie habitable isolée et annexe non isolée, cloisons isolantes sur ossature métallique, plaques de plâtre 13 mm et laine minérale, épaisseur en fonction étude thermique
- Jointement par bande et enduit spécial

Isolation des combles :

- [color=black][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Laine de verre soufflée 360mm R=8[/color]

VMC :

- VMC simple flux Atlantic de type Hygro B , 4 bouches extractions, grilles d'entrée d'air hygroréglables

Chauffage et ECS :

- Pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et radiateurs basses températures à l'étage.
2 possibiltés :
- Chaffoteaux Arianext compact, air/eau inverter monobloc 1 zone ou 2 Zones ( cop 7° air/35° eau = 4,13)
appoint éléctrique de 4 KW, ballon eau chaude mono serpentin de 180 litres

- Hitachi Yutaki S combi air/eau, groupe extérieur inverter plus un module hydraulique avec ballon ECS de 200 litres

D'après ce que j'ai trouvé sur le net j'aurais plus confiance dans la marque Hitachi.

Merci de votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de cloison...

Allez sur la page devis cloison de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plaquistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Faux membre présumé Env. 30 message Montferrat (38)
2 choses sur votre maison :

oublier l isolation des murs périphérique en polystyrène(l'électricien et le plombier le ferons fondre pour passer leurs tubes = pont thermiques) essayez de le remplacer par rail métallique et 120 GR32
Car cela est bcp plus isolant et pérenne dans le temps .

POUR LA POMPE A CHALEUR : rien de plus fiable que Atlantic
Messages : Env. 30
De : Montferrat (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour



+1 pour l'iso des murs périphériques, le polystytruc n'est pas idéal.

=========
waltercuras a écrit:
- Plancher haut avec poutrelles hourdis ( Résistance thermique et produit selon étude RT 2012 )

des hourdis isolants sur un plancher haut ?

pour les murs, plutot que de changer de briques pour augmenter le R, mieux vaut augmenter l'épaisseur d'isolant.

vous parlez de "promoteur" ? c'est un constructeur ? vous signez un CCMI ?

c'est l'étude de sol G2avp qui autorise la dalle sur terre plein ?


tochara2617 a écrit:
POUR LA POMPE A CHALEUR : rien de plus fiable que Atlantic

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Ardeche
Bonsoir,

Merci pour les conseils,

Pour le promoteur, oui c'est un constructeur (Maison Idéale) et si je pars avec lui je signerais un CCMI.
En revanche, aucune idée sur l'étdue de sol, je sais juste que c'est un dalle sur terre plein.
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Ardeche
Et du coup pour les murs périphériques, vous me conseillez quels types de matériaux : laine de verre, de chanvre? quelle épaisseur?
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
dalle su terre plein : ce n'est pas l'idéal, le mieux c'est le vide sanitaire, mais évidemment
cela à des conséquences sur le prix ( fonction également de la nature du terrain)
Plancher intermédiaire poutrelles hourdis : c'est bien
Isolation  des murs périmétriques : comme les avis précédent essayer de passer en ossature métallique
avec laine minérale de préférence en lambda 0,032
< quelle épaisseur ? >
ne raisonner pas en épaisseur mais en résistance thermique.  Vraisemblablement l'étude thermique
indiquera pour les murs un R de l'ordre de 3,70 à 4.
Cloisons : 72/48 c'est du classique (c'est déjà mieux que de l'alvéolaire
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
***** a écrit:
+1 pour l'iso des murs périphériques, le polystytruc n'est pas idéal.

si si mais en isolation extérieure, d'autant que ça fait gagner quelques mètres carrés habitables. Désolé de faire mon régismu mais en Ardèche le climat peut être extrème, autant en été et en hiver, une isolation extérieure est une solution que je ferais chiffrer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ardeche
lucienpel a écrit:
Isolation  des murs périmétriques : comme les avis précédent essayer de passer en ossature métallique
avec laine minérale de préférence en lambda 0,032
< quelle épaisseur ? >
ne raisonner pas en épaisseur mais en résistance thermique.  Vraisemblablement l'étude thermique
indiquera pour les murs un R de l'ordre de 3,70 à 4.
Cloisons : 72/48 c'est du classique (c'est déjà mieux que de l'alvéolaire
Cdt

Re,

du coup j'ai vu les panneaux de laine de verre roulé GR 32 Kraft Isover en 120mm.
R = 3,75
Lamda : 0,032

Pour les combles,

440 mm de ouate de cellulose soufllée pour un R =9
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Ardeche
Zut J'ai cité ma réponse.....

Re,

du coup j'ai vu les panneaux de laine de verre roulé GR 32 Kraft Isover en 120mm.
R = 3,75
Lamda : 0,032

Pour les combles,

440 mm de ouate de cellulose soufllée pour un R =9
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
blueskies a écrit:
***** a écrit:
+1 pour l'iso des murs périphériques, le polystytruc n'est pas idéal.

si si mais en isolation extérieure, d'autant que ça fait gagner quelques mètres carrés habitables. Désolé de faire mon régismu mais en Ardèche le climat peut être extrème, autant en été et en hiver, une isolation extérieure est une solution que je ferais chiffrer.


oui, c'est ce que je fais chez moi...
mais là je répondais par rapport au descriptif, pas sur les solutions "idéales".

et à propos d'idéal même en extérieur ça reste du polystytruc, pas vraiment le top mais certainement le moins cher.

pour les m2, dépend des données de départ : je suis limitée pour l'implantation au sol, ITE ou ITI c'est idem, je ne peux pas dépasser 6m de large.
et c'est fait, on est hors sujet
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<du coup j'ai vu les panneaux de laine de verre roulé GR 32 Kraft Isover en 120mm.
R = 3,75
Lamda : 0,032

Pour les combles,

440 mm de ouate de cellulose soufllée pour un R =9 >

Oui par exemple ce sont de bons produits avec des R qui devraient répondre à la l'étude thermique ;
mais attendre cette dernière pour confirmation.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 08h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir