Je viens solliciter vos connaissances car j'ai un petit problème qui me turlupine depuis que j'ai entrepris d'aménager mon atelier.
En effet, j'ai refais l'électricité de cet atelier et j'ai installé un tableau électrique. Sauf que la seule alimentation disponible dans la zone est un câble de 3x2.5mm² + terre. Seuls 2 fils sont utilisés (à quoi sert le 3 ème?).
Or je sais qu'un tableau doit en principe être alimenté minimum en 6 mm², surtout pour un atelier où l'éclairage et surtout les machines consommeront pas mal d'énergie.
La puissance maximale admise pour du 2.5 mm² est de 3650 W je crois, mais la distance est d'au moins 30 mètres avec le tableau de la maison. Cette ligne est également utilisée pour alimenter les spots d'éclairage extérieurs (500 W x4).

Je crois que ça fait un peu juste, et j'aimerais savoir quels sont les risques d'avoir une telle installation.

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous situation n'est pas idéale, mais pas interdite, ni forcément risquée. Tout dépend de l'usage que vous en ferez.

On peut tout à fait faire un tableau divisionnaire avec une section moindre que 6².
La puissance disponible sera plus faible.

Avec du 2,5² il est obligatoire de mettre un disjoncteur 20A maxi au départ du câble.
Cela vous laissera une puissance maxi de 4,6kW.

Attention cependant la chute de tension sera un peu élevée sur 30m : 4,8% si vous tirez 20A.
A voir en fonction de la nature des appareils que vous raccorderez au bout.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cher
Salut, donc j'ai une puissance théorique de 4,6 kW max?
Que se passe-t-il si on va au-delà?
Il me semble que cette ligne est branchée sur un disjoncteur triple de 20 A.
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous allez au delà, le disjoncteur 20A saute (et encore si vous dépassez pas trop longtemps vous avez un peu de tolérance.

Ce que vous décrivez ressemble à une ancienne installation triphasée sans neutre, sans doute pour alimenter une machine outil

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 20h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir